首页 课程 资料 论坛
  • 厨房排油烟风机及的选型问题

    各位工程师,本人是做造价的,没搞过设计,老板给我下达的任务,硬着头皮上,请教个关于厨房设计的问题,厨房16个平方左右,每天中午和晚上做饭,约30个人饭菜,排油烟风管长度大概15米左右,请教排油烟风机如何选型?选轴流的还是离心的,风机安装在厨房内会不会噪音太大,油烟净化器如何选型?排油烟风管尺寸选多大,请各位达人指教,最好给出具体型号规格,多谢!

  • 请教个关于厨房排油烟风机选型的问题

    各位达人,请教个关于厨房设计的问题,厨房13个平方左右,每天中午和晚上做饭,约30个人饭菜,排油烟风管长度大概8米左右,一般的抽油烟机估计排不了这么远,请教排油烟风机如何选型?选轴流的还是离心的,风机安装在厨房内会不会噪音太大,油烟净化器如何选型?请各位达人指教,最好给出具体型号规格,多谢!

  • 关于厨房排油烟风机兼事故排风风机的选型

    我这个项目厨房排油烟风机,设计院的选型是某个厂家的轴流风机改型的所谓厨房排油烟专用风机,风机吊装在为厨房、餐厅服务的专用空调机房机房内。排油烟风机兼做厨房煤气事故排风,所以设计院要求电机为防爆的。我认为这样是没必要的,建议修改为离心式风机即可,电机也为普通型,理由是离心风机的电机、皮带、传动轴均在排放气流外,如果还要求选用防爆电机,那么空调机房内的空调机组、电气设备是否都要求防爆呢?请大家提供点建议吧

  • 请教厨房排油烟相关问题

    请教酒店厨房里的排油烟的管道里的风速有没有什么限制的,现在由于高度限制,打算风管做1200*400,风管内风速达到了15m/s,会不会太大啦?排油烟罩都是用白铁皮做的吗,有没有成品选的?

  • 关于厨房排油烟罩补风的问题

    排油烟罩的尺寸是4150*1100*400(高),基本上顶到天花板了,所以罩的下沿离天花板基本就是400左右,排风量为3800L/s。补风打算是在罩子的两边的天花板上各开一个送风口,然后管道连接到室外,请问能否依靠负压来满足补风,还是必须要另设一个风机来送这个补风的风量?先谢了!

  • 厨房排油烟管的阻力计算

    如题,请教各位大侠,厨房排油烟管,风速8.8米左右,用黑铁钢板风管焊接,管道的单位长度比摩阻大概多少呢?有没有估算值,或者烟气的阻力计算参数,如运动粘度 拜托了~~

  • 厨房抽排油烟风机不排烟怎么办?厨房排油烟管道设计公司

    1.厨房抽排油烟风机不排烟怎么办 ?厨房排油烟管道设计需要注意什么?所有餐饮承租人的厨房都需要预留油烟排气管,辅助通风管和事故排气管。在设计中必须考虑并预留足够的厨房油烟排气扇,辅助风扇和油烟处理设备的安装位置。

  • 请教厨房通风排油烟设计问题

    做了一个学校食堂的初设,挺多问题不明白的,想请教大家:1、厨房的排风虽然有公式,但是总发热量不好确定,所以按照换气次数算的,《措施》上有提到中餐厨房40-50次的换气,我想问下40-50次换气是对于整个厨房,包括烹饪、备餐、粗加工等全部厨房面积而言呢,还是只对产生油烟的烹饪区而言呢?2、当时我是对于烹饪而言的,其余的备餐、粗细加工、还有面点区等都加了排气扇,当时粗加工、面点区等是有外窗的,校对说为了保证效果也让我加了壁式轴流风机,这样是否合理?我是觉得有外窗的不加,没有的加风机。不知道怎么样正确?3、洗碗间加了轴流风机,虽然没有外窗,按照措施有外窗也要加可能还有不全的地方,不知道大家觉得厨房还必须注意什么,希望大家多多指教。

  • 正压送风机吸风口与厨房排油烟口距离是否有要求

    现有正压送风机设于楼梯间顶层夹层中,正压送风机吸风口从侧墙开百叶,侧墙又有厨房排油烟口,距离不到10米,是否可以呢,请高手赐教!

  • 大家探讨个问题:厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给出各种原因

    大家探讨个问题:厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给出各种原因 个人想法是不能兼用。存在以下问题:1.排油烟风机风机如为防爆风机,需要调换内部风机叶片材质,如换铝等,再上油烟腐蚀,影响使用寿命。 2.排油烟风机长期排除厨房油烟,内存大量可燃油垢,如再作为事故排风排除燃气,存在更大事故隐患。 3.电器控制过程会要求较高,事故排风时需要关闭油烟净化器,如不能关闭存在故障,很有可能会点燃燃气抛砖引玉希望大家互相讨论,提提意见,多谢!如长期不在线,可联系 QQ:19558698

  • 100m的竖向厨房排油烟风管,如何制作?如何补偿?

    应当地环保部门要求,甲方要把商业里的厨房油烟排至主楼屋顶,约100m高,因为风道紧挨住宅,故风道内打算内衬钢制风管。风管根据《技术措施》要求,1.5mm厚钢板焊接制作,请问如何设置补偿?

  • 厨房排油烟室外排放高度

    各位大侠,本人现设计一个高层,底部2层有餐饮厨房,上部十几层公寓,总高度超过50米,是一类公建,现在的问题是厨房的排油烟通到哪里呢?如果一直通到屋顶,每层都要占不少公寓的面积,甲方及建筑都不愿意,能否到2层就排到室外呢?规范上也没有一个明确的说法

  • 厨房排油烟管道制作安装规范

    知识点:排烟管道

  • 【暖通学院】厨房排油烟风机选型设计及计算方法

    【暖通学院】厨房排油烟风机选型设计及计算方法

    一、通风机基础知识: 通风机是用于输送气体的机械,从能量的观点来 ,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。通常把产生的压力小于或等于14700Pa以下者为通风机。按型式可分为:离心通风机、轴流通风机、混流通风机。 二、通风机的主要性能参数: 流量、压力、转速 、功率及效率是表示通风机性能的主要参数,称为通风机的性能参数。 A.流量:单位时间内流经通风机的气体容积,称为流量(又称风量)。常用单位为m3/s(米3/秒)、m3/min(米3/分钟)、m3/h(米3/小时)。 B.压力:通风机的压力是指升压(相对于大气的压力),即气体在通风机内压力的升高值,或者说是通风机进出口处气体压力之差。它有静压、动压、全压之分。性能参数是指通风机的全压(它等于通风机出口与进口全压之差)。单拉为Pa(帕斯卡)。 C.转速 :通风机转子旋转速度的快慢将直接影响通风机的流量、压力

  • 暖通空调——大型厨房排油烟设计

    tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题

  • GRC风管可以用做住宅厨房排油烟的吗?

    GRC风管可以用做住宅厨房排油烟的吗? 为啥我百度搜到的是GRC材料会吸收油烟,要避免接触油污,但甲方发的设计任务书要求使用GRC排烟管道,请各位大佬指点一下

  • 厨房室外排油烟口与进风口的间距?

    两个问题:(1)厨房室外排油烟口与进风口的间距? (2)有燃气灶的厨房要不要设事故排风?1.《建筑设计防火规范》要求排烟口和进风口10米,《通风空调设计规范》要求事故排风口和进风口距离20米。2.厨房排油烟系统算不算事故排风口,应该不算。3.有燃气灶的厨房要不要设事故排风? 《通风空调设计规范》条文解释5.4.1-5.4.6中第一条“对生产、工艺过程中可能突然放散有害气体的建筑物,在设计中均应设置事故排风系统。有时虽然很小或没有使用,但并不等于可以不设,应以预防为主。”但在2009版《技术措施暖通空调动力》4.2章节“厨房通风”中,只有地下室和半地下室采用燃气灶的厨房才用设事故通风。

点击加载更多

厨房排油烟风机

厨房排油烟风机专题,为您提供厨房排油烟风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房排油烟风机 相关的专业交流讨论,更多厨房排油烟风机相关内容请访问

土木在线论坛