图纸简介: 该图纸为混凝土灌注桩、人工挖孔桩及预制方桩中南标图集,图纸内容包含编制总说明,各类型大样图,节点详图,常用表格等。 投稿网友: zuoming225 上传时间: 2014-06-26 <
在国标图集《05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示——电气专业》的第41页。“配电箱进线开关选择不当:进线开关QF为具有短跑和过载保护功能的中断路器,增加了配电级数”改进措施是放射式进线配电箱,为了减少配电极数,进线QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。这个应该是对配电级数的概念理解错误。在《全国民用建筑工程设计技术措施电气》中第264页2.2.3中“配电级数与保护级数不同,不按保护开关的上下级个数(保护级数)作为配电级数,而是按一个回路能过配电装置分配为几个回路的一次分配称作一级配电。另在图集第40页,中的例子中住宅户箱总开关采用隔离开关。那么是否与《住宅设计规范》中“6.5.2每套住宅应设置电源总断路”有冲突。我个人认为,住宅户箱总开关应可以采用隔离开关。规范中的“总断路器”不是具体指断路器,而是指断开回路的器件。请大家讨论。
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
人工挖孔桩与管桩经济对比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001 11.0.2条预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应同时具备下列三种启动供水泵和开启雨淋阀的控制方式:1 自动控制;2 消防控制室(盘)手动控制;3 水泵房现场应急操作。国标图集01D303中控制说明分别是:“消防应急控”与“手动控制”。如何解释?
人工挖孔桩工程监理细则
我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。
人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了,我查了结构构造技术措施 也没细讲啊
大直径人工挖孔桩长度6米,持力层为卵石夹砾砂层,但地下水位为3米左右,上为粉质黏土,请问如何施工?质量有保证吗?如果不用机械,人工洛阳铲成孔可以吗?请有经验的高手赐教。
我在网上找到的人工挖孔桩有关资料,本着资源共享的原则,上传给大家,希望对有用的人有帮助
国标图集---平法 平法标注的图集```很辛苦才弄到``大家快来下吧```下后别忘了顶一下啊``04G101-1(板式楼梯)
在浇筑混凝土工程中发现孔第的水特别的大,抽水机抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水时我叫工人把抽水机拔上来 立刻浇混凝土。后来想想有水的话高度那么高 很容易造成离析,各问分析下~~~~
急需大家帮忙啊!!!人工挖孔桩两年前打完砼护壁,因为种种原因停工,没有浇灌砼。现在准备复工,检测发现大部分孔塌孔(桩长平均10m,下部塌孔总长1/3~1/2),如何处理呢,谢谢指点!!!
1、地下水的对策2、淤泥质土层的对策3、流砂问题的对策4、饱和土层的对策5、颗粒级配不良时的对策6、井内有沼气时的对策7、保证桩体混凝土浇筑的质量控制的对策8、人工挖孔桩对周边影响的对策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 编辑 ]
兄弟姐妹们用的到得话尽管索取,附邮箱即可。看到这么多朋友回复,我很开心,能对同行有所帮助,真的是很幸运的事情。不过这个帖子并没有达到我的初衷,好多朋友只是发了有想过来,图集很大,我一下子发不过去的,我自己建了一个QQ群,如果需要图集的朋友,可以加这个群,我在群里面传给大家。23034601 建筑业同行[ 本帖最后由 qianlx 于 2010-4-23 16:27 编辑 ]
设计图纸上如此说明:“人工挖孔桩终孔时,应确保桩底下3d或5m深度范围内无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件”请问:怎么确认地质条件?超前钻?有什么要求和规范?
人工挖孔桩设计与施工心得
最近发现一个问题:建筑给排水规范(09版)第4.6.9条规定结合通气管(或H管件)宜隔层与排水立管连接,但国标图集《建筑排水用柔性接口铸铁管安装》(04S409)和《建筑排水用应聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》(96S406)里对此项的做法都是每隔两层设置。规范具有权威性,国标图集对施工更具指导性和可操作性,不知道设计时按哪个标准执行?是不是编制标准时疏忽而没有考虑到二者的统一呢?请各位高人指导。