首页 课程 资料 论坛
  • 人工挖孔桩扩大头excel计算公式模板

    人工挖孔桩扩大头excel计算公式模板使用方法:依据施工图纸把基本数据代入,即可算出扩大头的体积(方量),其中球缺的半径需人工计算(也可简化成电子表格公式,在此略)友情提示:此模板仅供参考,使用时应结合施工实际及合同计算规定操作。

  • 人工挖孔桩钢筋与混凝土量计算

    例如:桩直径800MM,螺旋筋8号钢筋非加密间距250MM,加密区为梁下1M10号钢筋间距100MM。桩深15000MM,加劲钢筋12号,受力钢筋12号10根。钢筋量和混凝土量分别怎么计算?其他条件不变把圆桩换为扁桩,直段长度552MM,钢筋量和混凝土量分别又怎么计算?

  • 人工挖孔桩的护壁钢筋重要不?

    人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?

  • 总结的钢筋计算公式大全

    总结的钢筋计算公式大全

  • 求个人工挖孔桩的配筋公式!!!!!

    已知某人工挖孔桩的最大弯矩是250KN.M(圆形截面桩).桩直径为1m,桩间距为1.5m.采用C30混凝土,f=14.3N/MM.钢筋选用HRB335,f=300N/MM.混凝土保护层厚度为50MM.求个配筋公式 请标明公式出处 .谢谢

  • 关于人工挖孔桩工程量的计算

    人工挖孔桩工程量的计算,有很多造价工作者为之烦恼,业主方与施工方各站立场不一样,公说公有理,婆说婆有理,到底谁有理?其争论焦点我总结了一下,有这样几点:一是计算桩身砼时,桩长如何确定,是从自然地面标高算至设计桩底,还是从设计桩顶标高算至设计桩底?二是凿桩头工程量,是从自然地面凿至设计桩顶吗?还是有其它计算工程量?三是挖孔桩的土方工程量,挖孔桩定额里本已含挖土方工程,但余土外运仅考虑50米以内运距,是否还需另计余土外运部分费用?愿造价同仁勇跃发言。。。。。。

  • 人工挖孔桩如何检查护壁及护壁钢筋

    我是一名施工人员,本工程需要人工挖孔桩但是护壁及护壁钢筋经常不对,为这几个钱又不想下井检查,想请教大家如何检查护壁及护壁钢筋?

  • 螺旋钢筋自动计算公式.rar

    螺旋钢筋自动计算公式.rar

  • 人工挖孔桩EXCEL计算表格

    适用于单柱单桩人工挖孔桩的计算,包含孔桩负摩阻力计算。东西虽小,桩的计算也简单。不过有了表格相对手工计算来说还是方便了很多,而且可以直接打出来作为审查用的计算书。[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-7-13 15:50 编辑 ]

  • Excel螺旋钢筋自动计算公式

    螺旋钢筋自动计算公式,刚才搞忘添加附件了,呵呵呵!

  • 人工挖孔桩的钢筋应变器安装和测试?

    人工挖孔桩的钢筋应变器安装和测试?现在有一个基础,采用人工挖孔桩,设计方要求对桩的钢筋进行应变监测,现在哪个做过类似监测工作,可以分享?

  • 关于人工挖孔桩钢筋笼长度的疑问?

    在人工挖孔桩设计中,钢筋笼长度一般与桩长相同。 在施工中,如果桩很长,有时钢筋笼长度会比桩长短一些。 请问钢筋笼长度有必要同桩长相同吗? 比如12米深的桩长,钢筋笼也要做12米吗?

  • 螺旋钢筋长度计算公式(excel版)

    螺旋钢筋长度计算公式(excel版)

  • 人工挖孔桩长度如何确定

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?

  • 人工挖孔桩与管桩经济对比

    人工挖孔桩与管桩经济对比

  • 我收集的各种计算公式全集

    各种计算公式全集.part01.rar

  • 人工挖空桩的主筋怎么计算

    《地基规范》8.5.2.6.桩的主筋应经计算确定。这条说的,怎样计算桩的配筋?是按照混凝土里受压构件公式计算呢还是有其他的算法。一直没有找到哪里有

点击加载更多

人工挖孔桩钢筋计算公式

人工挖孔桩钢筋计算公式专题,为您提供人工挖孔桩钢筋计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工挖孔桩钢筋计算公式 相关的专业交流讨论,更多人工挖孔桩钢筋计算公式相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度