后压浆人工挖孔桩承载力理论及试验分析
前段时间,刚好做一个项目高29.5米,剪力墙结构,无地下室,基础采用人工挖孔桩基础。送审后,审查专家提出宜设地下室,现无埋深不满足JGJ 3-2010第12.1.8条。除验算倾覆及滑移外,尚应有加强措施。在网上搜半天没找到人工挖孔桩水平承载力计算,自己按规范用电子表格按规范公式计算桩基水平承载力,以便同行遇到相同问题时,直接用表格修改就计算出桩基水平力节约时间。
人工挖孔桩,设计要求桩侧阻标准值50kPa,桩端阻标准值180kPa,桩径1000mm的桩长8米,扩大头的直径是2米,护壁厚度是175mm,而基承载力特征值2200kN,承载力计算是按3.14×1×8×50+3.14×1×1×180=1821.2kN,还是要(考虑护壁)3.14×1.35×8×50+3.14×1×1×180=2260.8kN?
在《全国民用建筑工程设计技术措施》结构篇中3.11.1-4中提到人工挖孔桩扩底宜挖成锅底形,锅底比四周低200其承载力约可提高20%.请教各位前辈解释下为什么可提高20%???????
8.2.3桩基参数分析与选用桩基参数由《建筑桩基设计规范》(JGJ94-2008)中查取,并结合地区经验综合推荐,详见下表:
关于桩承载力检测数量,我这边有点疑问,想请教一下大家 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014中:当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载实验进行承载力验收检测。检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%,且不应少于3根 这个具体应该怎么理解?当一个项目有几个单位工程时,如果桩的类型都相同的情况下,检测数量的计算基数是安装总的桩数量*1%,还是每个单位工程的桩数量*1%*单位工程数量 举例来说,有10栋楼,每栋楼90根,一共900根桩 是按照 900*1%=9根来检测 还是按照每栋楼3根,3*10=30根来检测? 还是说规范里面就没有具体支出,所以现场具体如何操作还是有一定的自由度?
抗拔桩承载力取值的探讨
人工扩底挖孔桩算单桩承载力 是根据桩直径 还是桩的扩底直径? 例如下图 是根据800算承载力 还是1200
按GB50202-2002第5节条款,静力压桩及灌注桩质量验收的主控项目都是桩体质量检验,桩位偏差,承载力,这三项;但是对于打入桩的验收,只有5.1里面提到了一点。是不是打入桩只需要验收桩位偏差,另2个主控项目不需要验收?不考虑预制桩进场验收。
各位请教个问题:一个项目单桩承载力不同,例如单桩承载力1800和2000,静载实验根数要求两种桩桩型各自1%检测吗?还是按总桩数的1%?
最近做一个项目,甲方赶工期没有进行试桩,直接大面积施工CFG桩,施工完成后单桩承载力检测才513,627,714KN,设计的单桩承载力是850KN,但是复合地基承载力实验结果是480KPa(加载到960Kpa的时候沉降26mm),设计的复合地基承载力是430KPa,这种情况还需要再进行处理吗?有什么依据是处理,还是不处理
压桩阻力与桩的承载力本质差异与工程辨析在预制桩(如预应力管桩、方桩)施工中,“压桩阻力”与“桩的承载力”是两个极易混淆的概念——前者是施工阶段桩体沉入土层时受到的瞬时阻力,后者是工程运营阶段桩体承受上部结构荷载的长期能力。二者虽存在一定关联(压桩阻力可作为承载力的参考指标),但本质属性、影响因素与取值逻辑完全不同,混淆二者可能导致设计偏于保守或工程安全隐患。本文从概念定义、形成机制等核心维度,系统解析二者差异,为桩基工程的设计与施工提供科学依据。
对于桩数n≥9且排数大于2的摩擦型群桩基础, 当桩距Sa<6d,可视作一假想的实体深基础, 应验算该实体 深基础的地基承载力。 计算时将承台、 桩群与桩间土作为一个整体, 假想埋深为d+L的深基础, 验算桩端处的地基承载力是否满足 要求。 假定荷载通过桩侧摩阻力, 从最外一圈的桩顶外缘以α角向下扩散, 至桩端平面处扩大为面积A‘, A’为整体深基础的底面积。 则
本人在上海做的第一个勘察项目,参照勘察场地周围的报告,有效桩长为45m的单桩承载力为1213KN,拟建物的基础底单位面荷载为120Kpa,这两个数字有什么关系吗?我用之前报告的单桩承载力数值怎么推算出设计勘探孔深度以满足桩长设计呢?还有个问题,桩测摩阻力标准值(fsi)和桩端极限阻力标准值(fp)有什么作用,是确定桩长用的吗?请高手教教我,十分感谢!:)[ 本帖最后由 liubin85720 于 2009-6-18 22:47 编辑 ]
新桩基规范5.3.8空心桩承载力计算,勘误表中将式5.3.8.1,5.3.8.2中的d均改为d1了即原来的外径改为内径了,我都不敢改了,到底是哪个呀?:Q :Q :Q
根据锤头能提供的能量,锤击桩的极限承载力可以达到多少,下部无岩石,摩擦型桩[ 本帖最后由 fanbaozhou163 于 2009-8-11 11:48 编辑 ]
对预制桩承载力预估方法的分析
02嵌岩桩承载力取值的探讨
地堪报告中,密实卵石端阻力标准值为7000,中密为3500,中密和密实层交错分布。 像这种地基,桩基础设计时端阻力取多少合适。中密和密实层 层厚均不大于3m。