人工挖孔灌注桩的桩头,以前施工方法是:在砼达到设计強度后凿去桩头的水泥浆即凿桩头,现在实际施工方法是:在砼浇捣后桩头加一些石子震实,避免以后凿桩头的程序。请教这种施工方法是不是可行。
人工挖孔灌注桩-广东
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-2-28 19:36 编辑 挖桩常需护壁,段高一米等距。强度不低桩身,考虑共同受力。《建筑桩基技术规范》6.6.6 2014.2.28
请教高手我做的一个人工挖孔灌注桩工程在挖孔时地下水位较高,孔内水量比较大,不知会不会对桩承载力产生影响,桩径1.0-1.2m。桩长12m。
人工挖孔灌注桩
图纸简介: 某工程人工挖孔灌注桩大样图及说明,仅一张大样图。补充说明: 此图为人工挖孔灌注桩扩底墩大样图,能作为同行参考大样。 投稿网友: zexunge 上传时间: 2013-07-03 <
最近我接触到一个工程,它的地质情况是:面积30万平米,1层是耕土,厚度0.3-1.1M,全场分布。2层是粉质粘土,层厚0.4-2.3M.3层为淤泥质粘土,层厚4-16.6M,全场分布。4层粘土,层厚0.7-4.2M,桩端土承载力为3000KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1800KPA.五层砾砂混粉质粘土,厚0.7-4.7M.6层砾砂,桩端土承载力为1800KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1100KPA。因该工程是商住楼,一二层框架,三四五层是砖混,其最大荷载550吨,地勘建议采用人工挖孔灌注桩或沉管灌注桩,以第4层为持力层。此处地下水位高,挖出来的孔内积水较多,但粘土层作为持力层,我觉得不宜采用人工挖孔桩。因一些人为影响,说什么节约投资,缩短工期,质量易控制,可实际施工不是那样的,现在只是开始一栋建设,不知道各位给点意见好吗?到底那种更好?
以下图一是工地的实际做法,图二是图纸做法。我认为图一做法是不是会使桩径缩小了啊?到底应该咋作啊?请各位指教一下!
苏G08-2003人工挖孔灌注桩.pdf
人工挖孔灌注桩施工相关规范的应用
在相同的条件下,哪种施工方法成本更经济?以前我的经验一直是觉得人工挖孔桩更省,现在随着人工费用上涨,各种价格变化,好像有了钻孔桩的成本更低的趋势大家能说说自己的经验吗?
本文发表于《建筑结构》2011年增刊(第三届全国建筑结构技术交流会论文集,2011年4月,深圳) [摘要] 某小区2幢28层剪力墙结构高层住宅原设计采用人工挖孔灌注桩基础、按端承桩设计,试挖后发现持力层埋深过大、桩长过长,难以满足施工要求,原设计单位尝试改用冲(钻)孔灌注桩也没有成功。经研究分析,确认详勘报告未准确反映实际地质情况、导致按其设计的基础方案难以实施,并判断出补勘报告提供的设计参数偏于保守、尚有潜力可挖,相应补充了基桩静载试验,获得了比较准确可靠的人工挖孔灌注桩设计参数;考虑了桩侧阻力对竖向抗压承载力的贡献,变更了桩端持力层,优化了桩长和桩身配筋,在满足承载力的前提下减少了人工挖孔灌注桩的施工难度、降低了造价,使本工程恢复了正常施工;总结了本工程的经验教训,供类似工程参考。 [关键词] 人工挖孔灌注桩;基础优化设计;桩侧阻力;岩土工程勘察;基桩静载试验 [博文地址] h
求助啊!!!!
请教各位人工挖孔灌注桩双桩承台如何计算??如图中CT2怎么计算了?D=2.8m 中心距离D+1m承台是否做成钢筋笼?
人工挖孔桩,钢筋笼放置后,送料管倒入混凝土,如果深度大的情况下,如何控制振捣质量?冲孔灌注桩清孔后,钢筋笼放置前孔内是泥浆还是清水护壁,如果没有浇注混凝土是否振捣(振捣容易塌孔)。采用自密混凝土是否可靠,振捣送料管或钢筋可行么 ?
图纸简介: 该图纸为某厂房人工挖孔灌注桩基础部分,图纸内容包含桩及承台平面布置图,挖孔桩及基础设计说明。 投稿网友: bing7788 上传时间: 2014-06-06
福建省2004年版人工挖孔灌注桩图集
厦门地区人工挖孔混凝土灌注桩技术管理规定