首页 课程 资料 论坛
  • 顶管施工方案及附图,超棒!

    本文既有顶管施工中理论计算,也有应该注意的控制要点和方法,附带详图,对顶管施工相当有帮助!

  • 一份不错的顶管施工方案

    上海地铁陆家嘴站5号出入口矩形顶管施工(楼下的朋友看贴记得要回呀)。

  • 人工挖空灌注桩施工方案

    如题 难得的方案啊 与大家分享华祥路公路桥主桥轴线与总干渠中心线交点的设计桩号为IV(AY)16+121.658,夹角75°,主桥包括2台2墩,3跨,桥长3×30米,副桥包括2台1墩,2跨,桥长2×20m。墩、台基础采用桩基础。主桥设计桩长桥墩为18.7m,桥台为24米。副桥设计桩长桥墩为15.9m,桥台21m。其中主桥桥台桩基直径1.2米(4根),桥墩桩基直径1.5m(4根),副桥桥台桩基直径1.0m(4根),桥墩桩基直径1.2米(2根),共计14根桩。桩基采用C25混凝土。[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-5-15 11:25 编辑 ]

  • 人工挖孔桩施工方案(实例)

    人工挖孔桩施工方案(实例)

  • 关于施工方案的一些问题

    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。

  • 异形人工挖孔桩施工方案征求

    异形人工挖孔桩施工方案征求

    人工挖孔桩,桩径1200,桩长24000,桩心距1200。桩结构截面分两部分,下部分为标准圆桩,上部分剖掉400结构形成一个承台,以承受结构逆筑时的荷载,将结构剖掉的部分使用木模板隔离。施工难度较大,请求各位高手指点一二。

  • 人工湖土工膜防水施工方案

    人工湖土工膜防水施工方案

    人工湖 -------------------------------------------------------------------------------- 由山东泰安瑞恒公司所研发生产的复合土工膜是以两层针刺土工布中间夹一层高密度聚乙烯(HPPE)薄膜,形成一种毯状复合织物。其主要应用范围包括:人工湖,人工溪流或河道坝坡,人工养殖池等防渗工程。 优点:环保产品材料本身无毒,耐酸碱,抗老化能达到50年不坏. 工艺合理【泰安市瑞恒土工材料有限公司整理提供 联系135 0548 0586 】采用柔性连接,通过连接处的水平位移分解力,可以有效地保证防漏体系的完好,可以任意切割,裁剪,拼接。 无须先前处理无须在施工基面上做任何前期处理,可以直接安装在夯实的(清除含有菱角的尖石,大石块,树根及其杂物)土层上。 施工简便施工技术要求低,施工速度快。 综合效益高【泰安市瑞恒土工材料有限公司整理提供 联系135

  • 人工挖孔墩基础施工方案的修改

    人工挖孔墩基础施工方案的修改

    生产车间能源区基础设计形式为人工挖孔墩,直径1100,端部持力层为松散砂砾层。开挖过层中突破地下水位时,施工方为采取降水措施,而是采用了边用污水泵排水边人工开挖的办法。在挖至松散砂砾层时发现在地下水作用下形成流沙,现场各方得出结论:继续施工将造成施工作业人员危险,且挖孔墩扩大头不能按照设计成型。 各方会议讨论结果是采用符合基础,即在已经完成的孔体中放入钢筋并浇筑混凝土(形状为设计人工挖孔墩去掉扩大头),在墩体上部即承台处,加大承台的平面尺寸,进而形成墩体和承台共同承受上部荷载的符合基础。 请教: 1、此处理方案存在那些潜在的结构方面的影响; 2、这种问题是否有更佳的处理方案; 3、关于墩和桩的界定标准是什么? 4、松散砂砾层作为墩体的端部持力层是否合适? 5、松散砂砾层作为扩大头持力层是否有成功的案例。 6、如果采用降水措施能否保证原设计方案的实现?

  • 某水厂源水管道顶管施工方案

    朱坳水厂三期源水管工程是从铁岗水库到朱坳水厂的管道工程,管线从水库的泵站开始,沿西乡河南侧向西铺设,在0+766米处,管线由河的南侧向北侧跨越,然后穿越前进路,并沿路的西侧向北铺管,在宝田路处,管线左转,穿越前进路,与前进路东侧的已建管道连接。在这段源水管施工中,考虑各方面的因素,有三段管线设计为顶管施工,一条穿越西乡河河前进路管段;一条是宝田路侧单独穿越前进路管段;另一条宝田路侧至水厂的延伸段。三条需顶管施工的管线长度分别为115米、78米、120米,管径均为DN1800的钢管,壁厚为18毫米,内防腐采用20mm厚1.2水泥砂浆钢丝网抹面,外防采用FIL-8环氧酶沥青一底二布四油特加强级防腐,埋深为4.0米左右。下载地址http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28427.shtml

  • 教学楼人工挖孔桩施工方案

    工程概况2.1.设计概况教学2#楼○H轴上独立基础及○G轴交○1、○2、○10轴独立基础;教学4#楼○H轴上6-10轴间及G轴交10轴独立基础采用人工挖孔桩处理地基承载力不足,要求持力层较深的技术难题。共设计人工挖孔桩14根,桩径900、1200,扩大头直径1300、1700、2000。要求桩端进入强风化泥岩层不小于桩身直径d。桩身材料采用混凝土C25,钢筋采用HPB235、HRB335;桩纵筋接头采用焊接接头;保护层厚度35mm。桩基安全等级为二级。2.2.工程地质情况根据勘察报告书,本工程地质情况分布为:场地地形平坦,第1层杂填土土层强度较低,含水量较高,此层不宜作为地基持力层;第2层为粉质粘土层,土质均匀,团粒状结构,穿插大量铁锰质,干强度较高,韧性较好,底部含少量强风化砂泥岩碎屑;第3层为砂质泥岩层,灰色,层理发育,岩芯片块状,具少量裂隙,含大量铁锰质,夹数层状泥岩,为软岩,较破碎。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-10 17:03 编

  • 岩容地区人工挖孔桩的施工方案

    我们现在修建的房建工程位于喀斯特地貌区,地下有不规则的容洞。设计为人工挖孔桩,那位老师有这方面的经验技术,请多指教。谢谢

  • 小直径桩人工挖孔桩施工方案

    小直径人工挖孔桩施工方案

  • 自来水顶管实际施工方案

    本工程所需要顶进的管道为滤池反冲洗的排水管,管径为DN800,经实地测量全长为69.在顶管接收坑位置已经砌筑有检查井,并且一期的排水管已经安装。我们需要从水厂二期滤池位置顶至检查井,管道坡度为0.005,顶进时为下坡顶进,检查井井底高程为1947.34,经计算,工作坑处管内底高程为1947.685.检查井位置处是挡土墙和斜坡草坪,检查井井顶高程为1953.393,到井底的高差有大约6m,管道顶完至此处时,不能进行开挖,长2m的工具管将作为排水管的一部分。

  • 某过河顶管工程施工方案

    工程概况 本工程工作井及接收井均采用沉井法施工,接收井高度12.55m,工作井底标高12.9m,砼均采用C30,抗渗标号S6,本工程顶管主要是穿越随塘河,顶进长度178m。

  • 塔吊施工方案20140909174955

    塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×

  • 一些关于砖砌体施工方案!

    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。

  • 3个工业施组和2个施工方案

    变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深

  • 某市政电缆沟工程顶管施工方案

    XX火车站110kv变10kv电缆沟工程顶管施工方案1、工程概况与工作内容本工程处于XX市人口稠密、车流繁多的XX路上,地下管线纵横交错,水、电、气、通讯、下水管线多达数十种,由于城市主干道快速路无法申请单边敞口开挖,根据施工现场实际,征得各方同意后采用不出土挤压顶管工艺施工。根据已开挖电缆沟推测土况,上1.2米为三四类土粘土,下为普坚石,顶管工作区为路面标高-1.5m至-2.0m。顶管工作内容如下1)1#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管2)2#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管3)9#--8#段,66米,12管¢200玻纤管+¢75通信管4)14#--15#段,81米,16管¢200玻纤管+¢75通信管2.工程难点与解决方案2.1地下管线众多,城建档案资料不全,且已有资料可信度不高,随意穿越触碰损坏极易造成直接损失和衍生损失。解决方案:工作区路径内地下管线必须通过探沟探洞方式查明,征得监理工程师同意后,才可进行下一步顶管施工。2.2业主要

  • 人工挖孔桩铁塔基础施工方案

    来源:旋挖园本文重点包括:桥梁基础按施工方法,桥梁基础按施工方法可分为扩大基础、桩基础、管柱、沉井、地下连续墙等,下面分别介绍各类基础的分类及受力特点。 一、扩大基础 所谓扩大基础,是将墩(台)及上部结构传来的荷载由其直接传递至较浅的支承地基的一种基础形式,一般采用明挖基坑的方法进行施工,故又称为明挖扩大基础或浅基础。 扩大基础按其施工方法分为:机械开挖基坑浇筑法、人工开挖基坑浇筑法、土石围堰开挖基坑浇筑法、板桩围堰开挖基坑浇筑法。 扩大基础按其材料性能特点可分为配筋与不配筋的条形基础和单独基础。无筋扩大基础常用的有混凝土基础、片石混凝土基础等,不配筋基础的材料都具有较好的抗压性,但抗拉、抗剪强度不高,设计时必须保证发生在基础内的拉应力和剪应力不超过相应的材料强度设计值。钢筋混凝土扩大基础的抗弯和抗剪性能良好,可在竖向荷载较大、地基承载力不高以及承受水平力和力矩荷

点击加载更多

人工顶管施工方案

人工顶管施工方案专题,为您提供人工顶管施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工顶管施工方案 相关的专业交流讨论,更多人工顶管施工方案相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

人工顶管施工

人工顶管施工工艺