内框结构和底框结构的砖混,现在规范上已经看不到了,但实际检测工作中还会遇到,采用pkpm的鉴定加固模块鉴定时,可以参考这个附件。
在做一个8度区的三层砌体办公楼,大厅里设了两根框架柱来支撑梁 这算内框结构吗? 现在规范是不是不允许这么做了?
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩 的?请高手解答,谢谢!
原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
结构外行看建筑-长见识了
大神们看看如何加固这个房子
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑 当结构这样布置 算出来的周期结果是振型号 周 期 转 角
如图所示KLn-12a(1)改为悬挑梁XL-12,是否可取抑或不妥?附两个修改的图
我是学暖通的,刚到热力公司负责热力管网,换热站的施工,各专业的图纸都在一起,对结构什么钢筋,C什么的混凝土,降水之类一点不懂,尤其是配筋图。请问有什么简易教材之类的东西,别太深
本人今年也准备考基础,特送上有关02年基础考试的试题及答案!!给考基础的同仁共享
特大型钢结构施工技术(PDF版)
这是一个钢结构塔架,不知道有什么问题,谢谢各位的指教
做设计时碰到这样的问题:墙随窗凸出,不知大家有没碰到过,请教各位这样的结构如何做.建筑图如下所示意:我问我师傅,他说只要按普通梁计算配筋然,直接做折梁处理.但这样做老觉得不安全,图纸会审的时候施工单位也提出过为什么不是按悬挑梁配筋,现在马上要是施工了,心里有点急了.请各位帮忙看看,多谢了~~
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
混凝土结构,屋盖采用钢结构,问题如图所示。该墙高6.6米,墙长24米,墙顶如何处理?结构位于八度地区。
我在设计过程中遇到很多的设计人员他门一会让我超长设缝一会又不设缝啊郁闷啊我在大连学习高层讲座时张维斌老师讲的设计也是这样啊到底怎么回事啊大师快点拨一下吧
安装包内包含:1. 配筋助手v0.6及有效期至20101212的试用授权2. 序号系统v3.1及有效期至20091127的试用授权点这里查看配筋助手功能介绍点这里查看序号系统功能介绍点这里查看本程序的最新版本