对于汽车式起重机,直接进场即可进行吊装作业;对于履带式起重机,需要组装好后才能进行钢构件的吊装;塔式起重机的安装和爬升较为复杂,而且要设置固定基础或行走式轨道基础。当高层钢结构需要设置几台吊装机具时,需要注意机具之间不要相互影响。 一、塔式起重机基础设置 严格按照塔式起重机说明书,结合高层钢结构实际情况,设置塔式起重机基础。
由于高层钢结构较高、大,吊装机具多以塔式起重机、履带式起重机、汽车式起重机为主。 一、塔式起重机
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
还不错的工具,奉献给大家!
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
钢结构工程在安装时,主框架和大型钢构件要使用起吊机具才能进行安装。选择起吊机具时要考虑钢构件的吨位以及形状,还有起吊机具的类型与承载能力。小编教您如何选择起吊机。【1】确定起吊机数量所需起吊及数量根据工程量、工期及起吊机的台班产量定额而定。此外,在决定起吊及数量是还应考虑到构件装卸、拼装和排放的工作量【2】选择起吊机具类型钢结构安装用的起吊机类型,主要根据钢结构工程跨度、构件重量、安装高度以及施工现场条件和当地现有起重设备等确定。一般中小型钢结构工程采用自行式起重机安装比较合理。当钢结构工程的高度和跨度较大时,可选用塔式起吊机安装屋盖结构。在缺乏自行式起重机的地方,可采用桅杆式起重机等安装。大跨度的重型钢结构工程,往往需要结合设备安装,同时考虑结构构件的安装问题,选用的起重机及安装钢结构工程的承重结构又要能完成设备的安装,所以多选用大型自行式起重机、重型塔式起吊机、大型牵缆式桅杆起吊机等。对于重型构件,当一台起重机无法调动时,也可用两台起吊机抬吊。【3】起吊机型号及起重臂长度选择
Excel的一些钢结构小工具
PKPM2005STS钢结构介绍,建研院讲课内容!!
请教一个混凝土和钢结构如何连接的问题(即在原有的混凝土圈梁和混凝土柱子上加一层钢结构)那位老师赐教sdgjg999@163.com
关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三
美国钢结构手册MBSM2002Metal Building Systems Manual 20021
现有个钢结构工程中的问题,请教各位:有块20厚钢板,尺寸:460*460,背面有6条等间距的通长焊缝,可是施工完毕发现,钢板发生了弯曲,可定是由于焊缝产生的应力引起的,但该怎样消除这种弯曲呢?希望各位予以指点!!
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
钢结构工程将要完工,甲方要验收资料,因为是首次接活,程序不明,望各位帮帮小弟,或上传类似资料样本、感谢感谢~~~~ QQ;371253354. Hotmail:zncly@hotmail.com
用TSSD2006画钢结构,对于钢框架节点做得很全,对于门式刚架却不能自动生成。对于画门市刚架得常用节点大家有什么好方法吗。
在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!