首页 课程 资料 论坛
  • 六度地区各种结构含钢量

    我是结构设计人员,因工作中经常被问起各种结构含钢量,本人不是太了解,特在此求教:1:六度地区六层砖混结构,斜屋面,条形基础,黏土多孔砖.2:六度地区十一层短肢墙结构住宅,桩基础,墙体为混凝土砌块3:六度地区十八层剪力墙结构住宅,桩基础,墙体为混凝土砌块

  • 见过这么高的砖混底框结构吗?

    见过这么高的砖混底框结构吗?

    XX市XX大道西侧,两栋两层底框结构傲然屹立,因行程急,没来得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家赏鉴!

  • 控制含钢量的结构优化措施

    常见结构优化措施: 一、 构造柱不得多设,构造柱密集处截面可用150x200,构造柱纵筋优先用d10,箍筋d6@200。构造柱纵筋间距可为250,200x300的构造柱可配4根纵筋。 悬挑空调板按单层双向配筋。 二、 宜充分发挥板厚的作用,小隔墙(如卫生间内的干湿分离隔墙、长度小于2.5米的带门洞墙)下不用布梁,可板中设加强筋或暗梁,简化施工及设备管线布置,有利于用户二次装修调整分隔。 1、板厚及配筋

  • 这样算砌体结构,还是底框结构?

    我设计6层住宅,底层为车库,横都能落到底,纵墙都落不下来这样算砌体结构,还是底框结构?如果算底框,根据合《抗震规范》7.1.8条的要求: 1 上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。 2 房屋的底部,应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置。6度且总层数不超过四层的底层框架-抗震墙砌体房屋,应允许采用嵌砌于框架之间的约束普通砖砌体或小砌块砌体的砌体抗震墙,但应计入砌体墙对框架的附加轴力和附加剪力并进行底层的抗震验算,且同一方向不应同时采用钢筋混凝土抗震墙和约束砌体抗震墙;其余情况,8度时应采用钢筋混凝土抗震墙,6、7度时应采用钢筋混凝土抗震墙或配筋小砌块砌体抗震墙。 本楼为六层,一层的横墙不能采用砖墙,必须变成底框+剪力墙。 我感觉这样很不合理,从抗震的角度,横墙落到一层越多越好,如果都落下来,这样的建筑更接近砌体结构,抗震更合理,但若死套规范,认为这样的情况属于底框(纵墙方向),按抗震规范就必须把一层变成底框+剪力墙。 请高手指教

  • 混凝土结构含钢量经验值(一)

    混凝土结构含钢量经验值(一)

    一、背景介绍 大多数成熟的房地产公司都要求结构专业控制含钢量。那么,不同条件(烈度、场地、结构高度)下的经验含钢量是多少呢? 1.本文以表格形式,对经验含钢量、砼含量作一归纳,可作为结构设计人的依据。 2.另外,还将概括性地附上节约结构造价的一些常用措施。 二、 经验含钢量 含钢量kg/m2及混凝土用量m3/m2:

  • 各位前辈求助啊~~底框结构基础

    各位前辈求助啊~~底框结构基础

    底框两层,上部砌体四层,半地下室,设了半圈挡土墙,柱子最大轴力pkpm算了最大的将近3000,抗震墙最大的部分5000,用JCCAD生成住下独立基础和抗震墙的条基后,尺寸好大,有四到五米,而且好多基础部分重合冲突,求助啊~~~

  • 重庆某底框结构开发项目

    图纸简介: 一层底框,共7层。采用沙石换填做持力层,独立柱基础。梁加腋大样,图纸内容非常详细 投稿网友: yfan1989 上传时间: 2013-10-17

  • 诗说钢筋的锚固与结构含钢量

    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-6-9 21:21 编辑 径小锚长小,如是含钢少。 结构要经济,选筋当比较。 2014.6.9

  • 底框结构抗震墙能否这样布置?

    底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?

  • 底框结构超筋怎么判断及解决?

    底框结构超筋怎么判断及解决?

    我现做一个5+1的一层底框结构.里面有好多的梁出现红色数字,知道是超筋,但不知道到底是什么钢筋超筋(是面筋,还是底筋,箍筋),是怎么判断的,有怎么解决呢?是不是只要加大截面可以解决了呢.希望大家针对下面的梁超筋说说自己的看法.谢谢!

  • 请教;是底框还是转换层结构

    坡地建筑,根据坡度的不同,底层做3.6米层高的车库,车库面积86*124米,上部做两栋砖混的五层住宅,类似大底盘多塔结构,现请问,主楼按底框还是转换层设计?谢谢

  • 关于底框结构建模的一些探讨

    对于底框结构的建模,本人询问过多方意见,但未得到统一的答复,现将一些问题提出,望各位发表自己的见解第一,底框结构建模,(1)先用框架结构来计算托墙梁后,再加上剪力墙来进行抗震计算,这样做的话,剪力墙是完全脱离主体结构的,也即是抗震墙并没有起到竖向承重构件的作用,而且抗震墙上的梁截面很大,完全起的是框架梁的作用,(2)还有一种建模的方法是剪力墙一开始就放到模型中来进行计算,对于这种方法建模,假如基础是桩基的话,不知道剪力墙下的梁是应该做多大?假设一个数据250×500(这个是作为一般地梁来计算),350×800(这个是作为托墙梁来计算,即上部墙荷载通过剪力墙传到了基础地梁上)?第二,关于剪力墙的布置。规范上说需要在两个方向布置一定数量的剪力墙,这个大家都应该知道,关键是剪力墙的位置?大多数情况下,剪力墙最好是布置在两根柱之间,这样做的话,就不存在上面(2)中所说的基础梁问题,因为在这种情况下,整个剪力墙可以看作一根“深梁”,那基础梁就可以做得很小了;我们现在讨论一下剪力墙只占了柱距一部分的情况,在这种情况下,很可能出现剪力墙上梁显红的情况,不知道这种情况大家是怎么处理

  • 两层底框结构刚度比问题

    两层底框结构刚度比问题

    最近做一两层底框结构,《抗震规范》7.1.8条第四款,底层与底部第二层侧向刚度应接近,在SATWE总信息中如图如果不满足,如何调整

  • 追加一个问题,关于底框结构的?

    请问底框结构中,边框柱(柱两个方向均有剪力墙)是否应该按框架柱设计,框架抗震等级为二级,剪力墙三级,如果按框架,那么此柱就应该按二级配箍筋最小8且全长加密么?那么为什么PKPM计算出来却只需要6@200的箍筋,GDZ,是程序错误还是说我理解有问题?

  • 混凝土结构含钢量经验值(二)

    混凝土结构含钢量经验值(二)

    一、背景介绍 地下车库的造价较高,其含钢量往往是业主单位的重点控制指标.本文将以表格形式,对地下车库的经验含钢量、砼含量作一归纳。 二、经验含钢量 地下车库含钢量kg/m2及混凝土用量m3/m2: 【1】类别说明

  • 底框结构梁柱最小配筋率问题

    抗规7.5.6 (3) 柱的纵向钢筋最小总配筋率,当钢筋的强度标准值低于400MPa时,中柱在6、7度时不应小于0.9%,8度时不应小于1.1%;边柱、角柱和混凝土抗震墙端柱在6、7度时不应小于1.0%,8度时不应小于1.2%。砌体规范10.4.9(2)条,托梁上、下

  • 底框结构一梯四户 25X28M

    图纸简介: 2013年新鲜方案前面门市底框,后面砖混结构。布局合理,方案图。2013年新鲜方 投稿网友: xy520liling 上传时间: 2013-07-16

  • 如何用PKPM计算底框结构

    我是个新手,第一次做底框结构,想请教一下大神门,我的步骤是:1、建模后,“砌体结构辅助设计”来计算上部砌体部分,验算了抗震、受压、轴力、剪力和高厚比后,又进行“底框计算”;2、然后我就用下面的一个菜单“底框-抗震墙结构三维分析”来计算。我的问题是:1、我之前的步骤有没有问题?2、如果之前没有错误,那之后我要看哪些参数?我进入计算结果后,看到只有一层底部框架的数据,怎么看侧向刚度(就是检查是否满足抗规7.1.8-4);3、还有些什么需要注意的问题?急急急,在线等大神解答

  • 关于底框结构布置剪力墙的问题

    底框结构布置墙,如果某个柱子不布置剪力墙,该柱子的配筋就特别大,需要每个柱子都布置剪力墙吗?甲方老反映配筋过大

  • 底框结构抗震墙刚度计算

    底框结构抗震墙刚度计算

    书P373-374 5.2.1 底层侧向刚度 图上看抗震墙横向是2榀啊,为什么计算的时候是乘的4? 请指教!

点击加载更多

底框结构含钢量

底框结构含钢量专题,为您提供底框结构含钢量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与底框结构含钢量 相关的专业交流讨论,更多底框结构含钢量相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

低框结构

底框结构计算书