最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少
原来很多资料下载下来发现是PDF版得,不知道是不是我安装软件问题,打开了也看不清楚。特共享综合医院建筑设计规范(GBJBJ49-88)word版本。陆续还会整理不少洁净资料word版共享,希望大家支持!
综合医院建筑设计规范(JGJ49-88).pdf下载
这是本人在进行医院方面设计时收集的相关设计规范,供大家参考。WORD格式。
希望对大家有帮助
医院工业洁净厂房设计规范
普通用房的空调系统设置1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障
upload/forum/2003920232336.rar电子书格式可能要先下载程序
上传《综合医院建筑设计规范》
本人现从事地铁通风空调的设计工作, 现将找了好久才得到的国家规范《地铁设计规范 GB50157-2003》传上来共享,希望对各位做地铁的同行们有所帮助!下载请回帖! 希望和各位同行们成为朋友,相互交流! 第一部分:[ 本帖最后由 yaoke19842005 于 2009-10-24 22:22 编辑 ]
网上收集的,大家分享!我在这里下载了很多急需的资料和得到了许多前辈和同仁的帮助,这次回报一点,嗬嗬!
城镇燃气设计规范GB50028-93-2002最新下载
《室外排水设计规范》(GB50014-2006)正式版
21本电气实用设计规范--供下载
《建筑给水排水设计规范》下载
rt
医院洁净手术部设计规范
综合医院建筑设计规范(电气)[推荐]建筑设计, 电气, 综合医院, 规范, 推荐 第5.4.1条 医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供电。急诊部的所有用房;监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;手术部、CT扫描室、加速器机房和治疗室、配血室,以及培养箱、冰箱,恒温箱和其它必须持续供电的精密医疗装备;各部门的消防和疏散设施。第5.4.2条 医疗装备电源的电压、频率允许波动范围和线路电阻,应符合设备要求,否则应采取相应措施。第5.4.3条 放射科的医疗装备电源,应从变电所单独进线。第5.4.4条 放射科、核医学科、功能检查室等部门的医疗装备电源,应分别设置切断电源的总闸刀。第5.4.5条 照度推荐值可参照表5.4.5的规定。照度推荐值 表5.4.5 用房名称 推荐照度(lx) 病房、监护病房 15-30 侯诊室、病人活动室、放射科诊断室、核医学科、理疗室 50-100 诊查室、检验科、病理科、配方室、医
综合医院建筑设计
最近做医疗建筑 所以可以多多讨论