  • 求助!办公楼电梯如何选型

    各位大虾:我现急需了解办公楼电梯选型的几个原则,现将该楼大概地上三十三层、地下三层,总高度为地上136米左右、地下深度13米左右,共十部电梯、二部消防电梯。肯定是分区控制,想配置额定荷载为1000kg、1350kg两种电梯,请问该如何选择电梯的最高速度?

  • 二类高层的办公楼需设喷淋吗?

    规范上说二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。现有一个工程10层,一层是商业服务和11个车位,二层是办公楼和饭厅(581个平米),需要设喷淋吗,请高手指教,谢谢。

  • 某高层办公楼完整cad图纸

    某高层办公楼完整cad图纸

  • 关于办公楼的电梯计算问题

    关于办公楼的电梯计算..办公楼部分每层建筑面积是1800M2.底下4层商业.上面办公楼26层..总高控制100M..对于电梯数量的计算没有具体的规范.还是大约的按照5000M2设一个电梯..希望高手帮我解答一下..

  • 高层办公楼集中采暖问题

    现有一栋二十层办公楼,78m左右,做集中供暖,末端为散热器,换热站提供的压力低区为0.6MPa,高区为1.0MPa,甲方要求1~6层单独作为一个系统来控制,现对系统分三个区,1~6层为低区,7~13层为中区,14~20层也为高区,中区采用高区压力,室内采暖系统均采用上供下回单管顺流式系统,不知此方案是否可行?

  • 高层办公楼施工组织设计

    论文简介:高层办公楼施工组织设计,包括横道图,施工平面布置图,施工组织设计 投稿网友:hs0318tyf 上传时间: 2013-03-25

  • 某高层办公楼全套施工图

    图纸简介: 相当全面的施工图 较好的高层办公楼设计参考 投稿网友: pwj124633 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:

  • 很全的高层办公楼施工图

    图纸简介: 一个高层办公楼施工图,图纸很详细,供大家参考! 投稿网友: yihaozifu 上传时间: 2013-04-14 图纸省份:

  • 高层办公楼平立剖总图方案

    图纸简介: 高层办公楼方案包括平立剖总图等图纸.项目总建筑面积15000平方米,地上11层(不含设备层),地下1层,设计总高度42.60米。 投稿网友: dgb8136 上传时间: 2013-12-28

  • 某高层办公楼模型文件(免费)

    本帖最后由 daghy 于 2015-8-22 11:51 编辑 就是个模型文件。。。

  • 一类高层办公楼 不是消防电梯,是否要前室?

    最近在做几栋一类高层的办公楼。之前没做过一类办公楼。现在遇到问题了 不知道电梯 是否要前室?消防电梯 已经设了前室,但普通电梯要不要前室。目前做的普通电梯直接开公共部分。一边摸索一边做,心里表示很没底~~求助各路高手~~:handshake

  • 办公楼项目施工什么时候插入电梯施工?

    一个综合性办公楼项目主体施工中即将封顶什么时候插入电梯施工比较合适呢?我的理解是屋面施工完毕应该就可以了吧。还需要考虑哪些因素呢?:)[ 本帖最后由 lingdang666888 于 2009-11-4 15:49 编辑 ]

  • 高层建筑(办公楼)设计讲义

    高层建筑(办公楼)设计讲义

  • 高层办公楼设计图几计算书

    那位好心人有高层办公楼的设计图卫生器具只有三个大便器,三个小便器(只有男卫生间有),两个洗脸盆有的话请加QQ:5124446473先谢谢!

  • 高层办公楼空调设计问题

    现有一栋32F 140m高超高层办公楼,业主方拟采用VRV系统。现在我们想说服业主采用风机盘管+新风的方式,主机配置方面可能采用冰蓄冷+燃气锅炉。我个人觉得办公楼分开出租,VRV系统使用灵活,适合加班,分别计量也要简单一些。求教有经验的大侠指教一下这类办公楼的空调方案。另外,该办公楼为玻璃幕墙围护,南北办公室进深9.5m 东西进深13m,个人感觉需要进行内外分区,大家有什么意见。

  • 高层框剪结构办公楼,空心楼板

    图纸简介: 高层框剪结构办公楼,空心楼板,外挑大样及详细说明 投稿网友: circloo 上传时间: 2013-08-14 图纸省份:<

  • 高层办公楼通风排烟施工图

    图纸简介: 建配龙综合楼A楼、B楼、裙房楼改扩建及新增设备为十六层建筑:地下一、二层为停车库 投稿网友: my64540182 上传时间: 2013-07-25

  • 高层办公楼给水方案分析举例!

    高层办公楼给水方案分析举例!

    工程概述本工程总建筑高度297.2m,建筑面积160842.6㎡ (不含地下室)。裙楼约5层,层建筑面积5000㎡ ,小计25000㎡ ;标准层层建筑面积约为2120㎡ ;纯办公建筑面积小计135842㎡ 。地下室共两层,建筑面积约为37600㎡。裙楼为办公配套的会议展览,层高定为6m,办公楼层层高按照高度和层数计算,平均层高为4.0m。水源为城市自来水,供水水压按0.25Mpa考虑。

  • 矿用高层框剪11层办公楼

    图纸简介: 矿用高层框剪11层办公楼,开间7.2,进深,6.9,完整施工图 投稿网友: donglu6014095 上传时间: 2014-01-15

  • 高层办公楼的PPL立管什么意思啊??

    高层办公楼的PPL立管什么意思啊??

    首先膜拜下各位大神,本人一给排水专业的学生党,最近看到一个20层的办公楼,但发现其水井位置多了一个PPL-1立管,这个真不知其用处(我比较笨啦,不要笑我啊),但最奇怪的是这根立管和喷淋的PPL-2相连,而且最后又排回消防水池