爆炸和火灾下的设计规范
关于电梯和楼梯的设计规范
最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少
现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555
87防火规范规定: 第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水: 四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;2006防火规范规定: 8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓: 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。请问:一层为沿街商业网点,二~六层为单元式住宅的商住楼,如何设计消防给水?按照87规范是否可不设室内消防给水?按照06规范设否?如设,消防水量如何确定?
如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考
2014版建筑设计防火规范中第5.4.10条第三款:住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。在条文解释中对于消防水量的取值,室内未特意说明,但室外消防水量的计算做了明确规定。那么室内消防水量的取值是否分别取值后按照大值进行计算,还是直接按照公建取值?有工程师认为应当按照公建直接取值,我不这么认为,举个简单案例,某一商住楼,总高度99米,商业部分面积小于1000平米,体积小于5000立方,高度小于24米,按照防火规范,只对住宅进行室内消火栓配置,住宅消防水量为20L/s;但按照一类公建直接取值消防水量为40L/s;故我认为应当分别取值后以大值进行室内消防水量计算。请大家讨论。
:) 这是个WORD文档形式的规范很清楚
我这里有《混凝土结构加固设计规范》与大家共同分享!
110-750新旧线路设计规范的差异,供大家参考
HG-T 20670-2000 化工、石油化工管架、管墩设计规定(附条文说明)SHT3055-2007石油化工管架设计规范
水工混凝土配合比设计规范
这是2002年的一个规范:GB50010-2002,是2002年4月份起的一个规范,有助于大家做设计或者学习混凝土用。这是一个好论坛,大家一起做起来!!!
希望对大家有用
砖混结构商住楼设计
船闸设计规范的编制说明需要的可参考下
在平时的设计中,我配管的顺序由进到出:一般是吸水口支撑架,吸水口,短管,弯头,短管,阀门,短管,偏心异径管,泵,同心异径管,短管,水泵控制阀,蝶阀,管道接泵房外。不知道这个配管流程是否正确?今天有个业主提出水泵吸水管的弯头不能用短半径的。我们一般用的管件标准是02S403,上面的弯头DN300以上的都是短半径的。请问各位都都是用的什么标准,什么规范呢?
本人是一个设计新手,最近看10KV及以下变电所的设计规范时第3.2.3条说:从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源锦县开关宜采用隔离开关或隔离触头。请问这样规定的原因是什么,请问各位大侠,别见笑
城镇燃气设计规范[扫描] 版本因源文件有13M多超过上传容量上限故用文件切割刀分割成3块下载后可合并