爆炸和火灾下的设计规范
现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555
87防火规范规定: 第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水: 四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;2006防火规范规定: 8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓: 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。请问:一层为沿街商业网点,二~六层为单元式住宅的商住楼,如何设计消防给水?按照87规范是否可不设室内消防给水?按照06规范设否?如设,消防水量如何确定?
关于电梯和楼梯的设计规范
最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少
如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考
2014版建筑设计防火规范中第5.4.10条第三款:住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。在条文解释中对于消防水量的取值,室内未特意说明,但室外消防水量的计算做了明确规定。那么室内消防水量的取值是否分别取值后按照大值进行计算,还是直接按照公建取值?有工程师认为应当按照公建直接取值,我不这么认为,举个简单案例,某一商住楼,总高度99米,商业部分面积小于1000平米,体积小于5000立方,高度小于24米,按照防火规范,只对住宅进行室内消火栓配置,住宅消防水量为20L/s;但按照一类公建直接取值消防水量为40L/s;故我认为应当分别取值后以大值进行室内消防水量计算。请大家讨论。
本人是一个设计新手,最近看10KV及以下变电所的设计规范时第3.2.3条说:从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源锦县开关宜采用隔离开关或隔离触头。请问这样规定的原因是什么,请问各位大侠,别见笑
城镇燃气设计规范[扫描] 版本因源文件有13M多超过上传容量上限故用文件切割刀分割成3块下载后可合并
:) 这是个WORD文档形式的规范很清楚
110-750新旧线路设计规范的差异,供大家参考
给大家上传一份关于:截流孔板的设计规范和要求
论文简介:收录了车库设计中涉及到的相关规划设计规范~~~ 投稿网友:yuandianqll 上传时间: 2013-04-28
设计规范中3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。这个是不是有问题,比如说入户管给水压力不超过0.35Mpa,那么也就不存在卫生器具压力超过0.45和0.6的要求了啊。规范是要说明什么问题?搞不懂了。
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-10-23 08:39 编辑 在制订设计规范的过程中,需要确定一些设计参数,我想应该都是通过实验研究、理论分析、多次比较后确定的。为什么取值为2.0而不是1.9或2.1?这是有相对可靠的依据的,并非拍脑袋的产物。因为研究者不是毕达哥拉斯的信徒,会去特别崇尚整数的优美,而是借助于概率统计理论对实验数据的科学与合理的分析之后确定的。因此,这与“钻牛角尖”毫无半点干系,而是实验科学所应遵循的基本原则。 结构设计理论的发展也是如此。在伽利略研究木梁的受力性能时,材料力学这一学科尚未定型;当钢筋混凝土被发明时,还未见混凝土结构设计规范的影子;当埃菲尔铁塔于
屠宰废水设计规范,很好的资料哦
关于消防旋转喷头设计,没有找到设计规范,有没有哪位接触过。。。。给份图纸资料学学。{:2_75:}{:2_75:}
空调设计规范(条文与说明)
本帖最后由 xq8403 于 2014-1-7 08:51 编辑 林建平的讲课稿。由于第一次上贴,不太会操作,两个附件是相同的。
喷淋规范7.2.1这个表格怎么理解呢?貌似很多时候都满足不了,你们设计的时候有按这个区控制喷头吗?求回答。如图二中,喷头距离梁边的距离为600mm,按规范7.2.1溅水盘距离梁底面的距离最大为0.14,规范要求7.1.3-2喷头溅水盘距离顶板最大距离为550m,那700-550=150mm,就不满足规范7.2.1了,这种情况怎么处理呢?