92ZG001抗震构造柱及圈梁
抗震构造柱及圈梁 92ZG001
砌体结构中抗震构造柱的作用
砌体结构中抗震构造柱的作用.pdf
多层砖墙混凝土构造柱抗震节点详图
03G363 多层砖混构造柱抗震节点.
这个是什么?是构造柱吗?不像呀。没留槎字。
我是甲方代表 ,这个楼是33层的,阳台后砌墙是10cm的砌块墙。施工单位砌筑的构造柱都是10*10cm还是两根钢筋的,我查了查规范 构造柱最小截面要240*180各位前辈,到底对不对,
在2012年真题下午(25题)答案,高规里3.9.2规定按照八度进行抗震构造措施,给出了剪力墙抗震等级为一级抗震等级。剪力墙底部加强部位墙肢的剪力设计值进行调整,请问一下抗震构造措施中包括内力调整吗?求大神给解释一下
新手请教,砖混结构的构造柱,因为底层开窗而无法设置,2、3层同位置处需要设置。请问在2、3层设置,而1层不设置。允不允许,会不会对抗震有影响呢?
92ZG001抗震构造柱及圈梁,电子书格式,清晰
《高规》3.9.5明确:抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低,但不应低于四级。 地下两层的高层,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,柱、墙的轴压比限值地下二层是否理解为可以降低一级考虑。比如原来一级的可以降为二级,原来三级的可以降低为四级? 另外,当地下室顶层(比如土0.00)作为上部结构的嵌固端时,土0.00以下是否可不设约束边缘构件?如果需要设置,约束边缘构件是否也可以按照上一问题降低一级抗震等级考虑?
[url=]多层砖房钢筋混凝土构造柱抗震节[/url]
中南地区通用建筑标准设计[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-1 10:47 编辑 ]
建筑抗震设计规范 GB 50011-20107 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋7.3 多层砖砌体房屋抗震构造措施7.3.2 多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造要求: 1 构造柱最小截面可采用180mm×240mm(墙厚190mm 时为180mm×190mm),纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端应适当加密;6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋
请教各位前辈~~构造柱设置在楼、电梯间四角,楼梯段上下端对应的墙体处;外墙四角和对应的转角;.............................大房间内外墙交接处。这个房间多大就是大房间,对应的转角是哪儿啊??
92ZG001抗震构造柱及圈梁
图中是基础砖墙的构造柱砌筑,请教各位构造柱这样砌筑是否可行,有人说绍兴出文说基础砖墙不留马牙槎,有人说要留,有什么规范明确吗。在农村看到建造的砖混结构房屋中,在构造柱处也是这样一凸一凹砌筑可行吗?各位有什么看法。另外请教那本图集或规范画出了构造柱处墙体如何砌筑,拉筋如何设置等谢谢!
阳台从第一层开始 阳台悬挑梁端有一个350×450的构造柱 这个构造柱属二次结构吗? 柱截面比梁还宽 节点插筋怎么做?:L:L:L:L:L:L
本帖最后由 wwhwwh6455 于 2013-6-28 14:57 编辑 我想问一个问题,抗震设防烈度为7度的地区,学校医院这类公共建筑,三类场地,在PKPM里的输入里面,抗震等级为二级,那么后面的抗震构造措施是提高一度还是按原来的?是不是前面已经输入了二级抗震等级了。所以抗震构造措施就已经默认加强了,不需要再提高一度计算抗震构造措施了?