  • 建筑机电综合图深化设计介绍

    【摘要】建筑设备工程的设计是在建筑师提供建筑施工平面图以后,各机电专业按照建筑平面图进行专业管线布置?由于当前建筑设计院的这种设计流程,决定了各建筑设备工程系统设计处于相对独立状态?而建筑设备工程包含的系统多,在这种没有经过配合协调的,相对独立设计情况下,各个系统的管线,经常会出现标高相同管线交叉严重,水平同向管线互相挤占同一空间等情况?加上现场施工人员为方便本专业管线安装,争相抢占有利安装位置,使得管线交叉情况更加严重,进而导致大量返工,不单延误了工期,增加了成本,在这种情况下完成的系统美观性和实用性也得不到很好的保证?为解决以上问题,建筑机电综合图深化设计应运而生? 1.建筑机电综合图介绍 为了更好地表达建筑设备管线之间的关系和指导施工,建筑机电综合图不单包括机电综合管线图,同时还包括机电综合剖面图;为了更好的配合前期设备管线于结构的预埋?预留孔洞施工,机电综合留孔图必不可少;在一些设备管线特别密集的地方(如设备机房),局部大样图?机房大样图是很好的施工指导工具? 2.机电综合图设计流程 2.1制图标准制定 机电综合管线图是一种非常

  • 解密!五大钢结构之一“门刚”建筑如何深化设计?

    解密!五大钢结构之一“门刚”建筑如何深化设计?

    在解密门式刚架轻型房屋钢结构建筑以及如何深化设计之前,先来看一看实例项目的设计长什么样吧! (模型整体及局部)中建工业化宁乡基地厂房——建筑长250米,宽150米,高16米,局部高25米。厂房内部有行车有夹层有高低

  • 装配式钢结构建筑的深化设计

    对于装配式钢结构建筑的深化设计探讨的研究,其主要目的在于了解装配式钢结构建筑的深化性设计要求,以及其设计理念等,为日后提高装配式钢结构建筑的设计水平提供宝贵的建议。一、装配式概况随着社会经济文化的不断进步与发展,国家综合国力日益提升,在信息化网络时代的新形势下,装配式钢结构以其独特的设计要求和理念在社会各行业中的应用体现出其建筑工业化的优势,装配式钢结构在社会各领域中得到广泛性的应用,并日渐在市场经济体制下显露出其重要的存在价值。装配式钢结构的设计要求与现实生活紧密衔接,对于社会建筑行业的发展具有重要作用,因此文章对于装配式钢结构建筑的深化设计研究具有重要现实意义。二、装配式钢结构的防火设计要求装配式钢结构的防火设计要求是装配式钢结构建筑在深化设计过程中的主要要求。装配式钢结构在社会各行业中的应用都应按照防火设计要求,对相应的装配式钢结构建筑进行构建,尤其是对于火险等级较高的建筑地区诸如配电站和变电站等。装配式钢结构建筑的防火设计要求主要体现在以下几方面

  • 关于建筑照明的一般性设计

    对于室内插座和照明灯的数量,我老是迷糊...看了看建筑照明规程,也没写清楚具体的照度和照明数量之间的关系啊!还有就是对于插座的要求,请各位大师兄给点经验之谈,然后给我说说都该研究哪些规程,正好趁过年我去研究下...谢谢了,拜首...小弟邮箱79327106@qq.com

  • 关于绿色建筑的设计问题

    现在国家倡导节能减排,而在实际的设计中,设计院提供的节能设计基本都达到50%的节能目标,而且这只是个理论值,我认为实际上是完全达不到设计要求的。而我们公司一直提倡做绿色建筑,太阳能热水、空调凝结水、卫生间台盆废水回收,处理后冲马桶,CO2控制空调箱新风阀门开度,调节室内新风需求量,C0控制车库的排风风机。这些都是很好的节能概念和技术,但投入的成本都很高,但有个问题,我一直没想通,希望能得到大家的点拨:在华北,冬季可以利用市政热源供暖,节约能源,在华南,冬季基本不用供暖,更节能,而在华东,夏季制冷,冬季采暖又没有市政热源,怎样的设计节能而且环保1、电制冷+锅炉:电制冷效率高,能解决夏季制冷问题,但锅炉,特别是电锅炉效率不高,不节能,而且锅炉的位置比较难解决,能否安装在地下室?用电锅炉,燃气锅炉,还是直燃机?2、风冷热泵:一套设施,可解决冬夏两季采暖制冷,但效率更低,运行成本高,唯一的优点是不占使用面积,风冷热泵用模块机还是螺杆机好大家有没有更好的方案?

  • 关于机电管线的深化设计!

    想问问大家关于机电管线方面的深化设计,属不属于设计呢? 深化设计应该由哪个单位负责呢?从事深化设计方面的人员以后能不能走设计这条路呢?

  • 关于建筑设计的一些构想

    第一章一、概念题:数据,信息,地理信息,地理信息系统,专题地理信息系统,区域地理信息系统1.数据: 通过数字化或直接记录下来的可以被鉴别的符号,是用以载荷信息的物理符号,在计算机化的地理信息系统中,数据的格式往往和具体的计算机系统有关,随载荷它的物理设备的形式而改变。2.信息:狭义:“两次不定性之差”,即人们获得信息前或对事物认识的差别;广义:主体与外部客体之间相互联系的一种形式,是主体和客体之间的一切有用的消息或知识,是表征事物特征的一种普遍形式。本书定义:信息是用文字、数字、符号、语言、图像等介质来表示事件、事物、现象等的内容、数量或特征,从而向人们(或系统)提供关于现实世界新的事实和知识,作为生产、建设、经营、管理、分析和决策的依据。 3.地理信息: 地理信息是有关地理实体的性质、特征和运动状态的表征和一切有用的知识,它是对表达地理特征与地理现象之间关系的地理数据的解释。 或者定义为:表征地理系统诸要素的数量、质量、分布特征、相互联系和变化规律的数字、文字、图像和图形等的总称 。从另一个角度来说,一切与空间位置有关的信息都叫做地理

  • 建筑震害与设计对策(上)(下)

    本资料为一级注册结构工程师再教育培训课程,与大家共享!

  • 关于建筑设计的一些总结

    本帖最后由 小角色 于 2013-5-15 09:42 编辑 1.关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题: (1).阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。 (2).如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋,谁见过独立基础加辐射筋的?当然加了也无坏处。 (3).如果甲方及老板不是太可恶的话,可将悬挑板的单向板的分布钢筋改为直径12的,别小看这一改,一个工程省个3、2万不成问题。2.关于箱、筏基础底板的挑板问题: 1).从结构角度来讲,如果能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约。 (2).出挑板后,能降低基底附加应力,当基础形式处在天然地基和其他人工地基的

  • 建筑工程中机电系统的设计深化研究

    摘要:依照国际惯例实行建筑机电系统设计深化与施工一体的工程总承包制,要求机电施工单位对招标图纸进行再设计绘制成施工图纸,文章对于设计深化工作的实施提出了措施?成立了机构?完成了设计深化工作,且在工程实践中得到了印证,取得了预期效果? 以前建筑机电安装通常做法是按照设计院的施工图纸施工,最近十多年随着国际建筑管理公司?承包公司?咨询测量公司和机电设计顾问的进入中国建筑市场,外商投资的项目和部分开发商都逐步采纳国际通用工程招标和管理模式,实行建筑机电系统设计深化与施工为一体的工程总承包制?笔者根据SOHO北京公馆,天津嘉里中心等众多的工程项目设计深化管理实践,浅谈建筑机电施工中的设计深化工作? 目前建筑机电系统设计施工图纸的现状 八九十年代建筑机电系统设计施工图纸与工业工艺机电系统设计图纸的深度相差不大,施工人员按图施工?目前随着我国市场经济的深度发展,从业主单位提供的机电招标图纸分析来看,每个设计院设计的机电施工图纸深浅不一,机电设计顾问仅提供建筑系统原理图和平面布置图,国内设计院提供的建筑机电设计图纸又不像工业工艺机电系统设计图纸详细,如机电系统综合平面布

  • 工业化建筑深化设计图纸解析

    工业化建筑深化设计图纸解析

    工业化建筑是将整栋建筑的各个部品拆分成独立单元,包括外墙、内墙、叠合板、楼梯、阳台板、空调板等预制构件,然后通过现场局部浇注将各个独立的构件形成可靠的连接,最终形成装配整体式建筑,将大量的现场工作转移到生产车间内进行。 为了实现工业化建筑,我们需通过建筑平面切分图,构件详图,配筋图等一系列手段将项目实现。现将各部分图纸的部分功能做如下介绍: 1、图纸目录 包括所有预制构件的型号名称,安装位置及层数,整个工程用量及混凝土标号一目了然,为生产和施工环节节省了大量的人力统计时间。

  • 关于建筑防雷接闪器设计

    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,