连梁是剪力墙的组成部分,无论连梁跨高比是否小于5,其抗震等级均与其相连的剪力墙相同。当连梁跨高比大于5时,宜按框架梁设计,箍筋不必全长加密。(《高规》7.1.3及条文说明),我的问题是针对框剪结构(特指框架的抗震等级和剪力墙的抗震等级不同的结构)对跨高比大于5的连梁(PKPM默认为框架梁)其抗震等级是同框架的抗震等级的,这部分的连梁各位在PKPM设计的时候是怎么考虑的呢?人为的一根根去修改其抗震等级,还是有更好的设计方法?希望各位多多发表自己的高见啊:lol
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
老师们好,我想请教个问题。现在中小学办公楼(四层)设计都按重点设防类做,按重点设防类计算的话是不是就属于二级框架结构,当场地类别为一类时,是否可以降低一级?如果降低的话,是降低的抗震构造还是降低的抗震等级?我们这边是7度设防,第二组。谢谢,
今天在整理总说明,平时看到各种等级有点混淆,有时间就把各等级都列出来,顺便把它所在的位置也列出来了:1.地基基础设计等级: 乙 级(甲、乙、丙)。(基础规范3.0.1条)2.桩基的设计安全等级: 二 级(一、二、三级)。(桩基规范3.3.3条)3.建筑结构的安全等级: 二 级(一、二、三级)。(混凝土规范3.2.1条)4.建筑抗震设防重要性类别: 丙 类(甲、乙、丙、丁)。(抗震规范3.1.1条)5.建筑结构抗震设防烈度: 6 度(6、7、8、9)。(抗震规范140页)6.钢筋混凝土结构的抗震等级: 框架 四 级(一、二、三、四级)。(抗震规范6.1.2条)7.钢筋混凝土的环境类别: a.地上及地下室内部分: 一 类b.地下室外部分及露天部分: 二a 类(混凝土规范3.4.1条)8.地下工程的抗渗等级: 0.6 Mpa (高层规范12.1.9条)
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
抗震等级与场地类别有关系吗?比如20米高框架,7度区(0.15g),丙类建筑,在二类场地与四类场地的抗震等级分别是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 编辑 ]
目前手头有一工程,一栋建筑物框架结构,长126米,中间高两端低,将中间高的部分设缝分开,两端建筑物高度20米,中间建筑物30米,按抗震2010,中间的抗震等级为二级,两端的抗震等级去多少?是三级,还是二级,出处在那?谢谢各位
如果裙房是框架,本身抗震等级是三级;主楼是框剪,其中框架抗震等级二级,剪力墙抗震等级一级。那么裙房的抗震等级是二级还是一级?
本帖最后由 huangzheng1992 于 2015-8-20 14:53 编辑 基于性能的抗震设计理论(Performance-based Seismic Design, PBSD) 是九十年代初期由美国科学家和工程师提出的,它是指对结构进行抗震计算分析和采取构造措施,使结构在未来不同的抗震设防等级地震作用下达到预期的抗震性能目标。基于性能抗震设计的目的是在建筑物的整个寿命期内,在“一定的条件”下,花在抗震上的费用最少,即追求建筑物在服役期内的“最佳经济效益”。这里的“费用”是指增加抗震能力的投资和因地震破坏造成的损失,包括人员伤亡、经营中断、重复修建等 ; “一定的条件”是指所谓的性能目标 (Performance objectives)
最近小弟在做一类的商业楼,有十层,每层面积超过了5000平方米,一层到五层是商业店铺,六层到十层是仓库,仓库是给下面每个店铺用的,等于是给下面每个店铺放东西的,一般是放服装,布的仓库,每个大约四五十个平方,我该采用中危险2级去计算,还是采用仓库危险级计算?请各位来点建义!
问题如标题.愚人认为其工程设计意义只在于抗震措施的加强和结构内力的调整而已.其它就不知道了.....欢迎大家参加讨论!有积分奖励!!
情况是这样的,有个六度区的幼儿园(低于24米)我用PKPM计算的时候是内力按照六度计算,框架等级提高一级,也就是内力6,框架等级3但是有个前辈说6度区应该按照7度计算,也就是内力6,框架等级4.请问各位前辈我们到底谁对还是都不对,请各位帮忙,我真心搞的头都晕了之前也做过7度区的小学,也是按照内力7,框架等级2计算的。
抗震设计规范附录A里面,只有9度以上分类,没有说那些是9度,而前面条文里面都是说的9度抗震,就是那些是9度抗震,那些9度以上抗震,这个怎么区分?另外9度以上抗震该如何考虑呀
7.0(0.15g)的三类场地的抗震等级应该是几级呢?抗规上3.3.3条“建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”怎么理解?
先介绍一下情况,我做了一个2层框架的宿办楼丙类建筑。审图意见为:高速公路带监控室的楼(《抗震设防分类标准》5.3.4)应由丙类建筑提到乙类建筑计算,设防烈度不变。提到乙类建筑之后抗震等级由三级提高到二级,但是计算出的结果并未发生变化。 想请教一下,抗震等级对计算的影响。不胜感激!
现有一工程,上有两栋12层小高层,3栋6层结构组成,5栋楼从左到右一字排开,通过公共地下室连为一体,采用人工挖孔桩基础,请问桩基设计等级可不可以高层部分按甲级,而多层部分按丙级呢?
以08年下午真题18、19题为例,转换层在3层,按《高规》10.2.6规定,底部框支柱及剪力墙加强部位抗震等级应提高一级,同时在条文说明中说明只提高抗震构造措施,也就是说内力调整并不需提高一级。但是在《历年试题》(注册中心编)的解答中,内力调整仍按提高一级的要求进行计算,而在兰定筠编实战训练的解答中就是按照内力不用提高一级来进行计算的。我个人认为应该是按照兰定筠的方法进行计算,不知道各位是怎么看的。对于同样只提高抗震构造措施的情况在《高规》3.9.2中也是一样,不知道还在什么地方也出现过,大家可以总结一下。
1.应当注意防震缝的设计,必须留有足够的宽度。2.平面形状或刚度不对称,会使建筑物产生显著的扭转,震害严重。3.凸出屋面的塔楼受高振型的影响,产生显著的鞭梢效应,破坏严重。4.高层部分和低层部分之间的连接构造不合理。5.框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不够而发生剪切破坏或柱头压碎。6.由于沿竖向楼层质量与刚度变化太大,是楼层变形过分集中而产生破坏。7.地基的稳定性问题要特别注意。8.伸缩缝和沉降缝宽度过小,碰撞破坏很多。9.不应在建筑物端部设置楼梯间,楼板有大洞口,因刚度不均匀而产生扭转。10.外纵墙门窗洞口过大,连梁尺寸太小,容易产生破坏。11.中间部分楼层柱子截面和材料改变或取消了部分剪力墙,产生刚度或承载力突变,形成结构薄弱层。高层抗震设计的基本原则:小震不坏,中震可修,大震不倒。高层建筑结构应根据房屋高度和高宽比、抗震设防类别、抗震设防烈度、场地类别、结构材料和施工技术条件等因素考虑其适宜的结构体系。高层建筑的高宽比是对结构刚度、整体稳