最新抗震设计规范与01版规范修订前后对照
新旧《建筑抗震设计规范》内容比较 及新《建筑抗震设计规范》的应用 1.新旧《建筑抗震设计规范》主要不同之处概述: 将旧规范的第五章《多层砌体房屋》和第七章《底层框架和多层内框架砖房》合并为新规范的第7章《多层砌体房屋和底层框架、内框架房屋》; 增加了第8章《多层和高层钢结构房屋》的内容; 取消了原规范第十一章《烟囱和水塔》的内容; 增加了第12章《隔震和消能减震设计》的内容; 将原规范第二章第四节的非结构构件调整并增加内容,变为新规范的第13章《非结构构件》的独立内容。 2.详细内容: 进一步明确了各抗震设防类别建筑(甲、乙、丙、丁)的抗震设防标准应符合的详细要求(第3.1.3条),并且较原规范阐述的更细致; 详细说明了建筑场地的选择、明确了在Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ类场地上,甲、乙、丙类建筑所要求采取的抗震构造措施(第3.3.1条—第3.3.3条),并在第3.3.4条中明确了地基和基础设计的有关要求: 同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上; 同一结构单元不宜部分采用天然地基、部
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
本帖最后由 huangzheng1992 于 2015-8-20 14:53 编辑 基于性能的抗震设计理论(Performance-based Seismic Design, PBSD) 是九十年代初期由美国科学家和工程师提出的,它是指对结构进行抗震计算分析和采取构造措施,使结构在未来不同的抗震设防等级地震作用下达到预期的抗震性能目标。基于性能抗震设计的目的是在建筑物的整个寿命期内,在“一定的条件”下,花在抗震上的费用最少,即追求建筑物在服役期内的“最佳经济效益”。这里的“费用”是指增加抗震能力的投资和因地震破坏造成的损失,包括人员伤亡、经营中断、重复修建等 ; “一定的条件”是指所谓的性能目标 (Performance objectives)
建筑抗震设计规范局部修订内容。
桥梁抗震设计指南(LRFD)
上传有关抗震设计资料与大家分享,此次四川8.0级地震所受到的人员和经济损失应引起广大设计人员的重视。
这是我们学习时的老师的讲义
A 房屋震害 首先必须要区分震级和烈度的关系,震级为根本,一次地震只有一个震级,震级表示地震释放能量的大小,差一个震级能量释放差32倍;烈度为表象,表示地震的破坏程度,不同的地方破坏程度不一样,烈度分为十二度。 按目前的规范,民用建筑按三水准设计,即小震不坏,中震可修,大震不倒。小震为50年有63.2%的超越概率;中震也就是设防烈度,为50年有10%的超越概率;大震为50年有2~3%的超越概率。汶川、成都基本烈度均为七度,一般民用建筑按七度设防,小震相当于5.45度,中震即7度,大震相当于8度强(按8.5算)。 汶川:根据《建筑抗震疑难释疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震级,可以用烈度换算出震中汶川映秀镇可以承受的震级,小震为4.0级,中震为5.2级,大震为6.4级。此次为7.8级地震,远远超过了6.4级,也就是说按规范进行抗震设计的房屋全部倒塌,更不用说没有做抗震设计的。
1. 砌体结构(不包括加筋砌体结构)是否只有抗震设防烈度 而没有抗震等级的划分?2.如果没有 那砌体结构中的梁和构造柱是否没有加密区的要求?3.在用pk计算砌体中的连梁时抗震等级应该设置为几级?谢谢
讲座看起来有点简单,但是对于加强抗震基本概念等还是有很大用处!
求《桥梁抗震设计》一书,胡人礼编写的那本。
一 桥梁抗震分析与设计注意事项 1. 动力分析模型刚度的模拟 2. 动力分析模型质量的模拟 3. 动力分析模型阻尼的模拟 4. 动力分析模型边界的模拟 5. 特征值分析方法 6. 反应谱的概念 7. 反应谱荷载工况的定义 8. 反应谱分析振型组合的方法 9. 选取地震加速度时程曲线 10. 时程分析的计算方法二 桥梁抗震分析与设计例题 1. 概要 2. 输入质量 3. 输入反应谱数据 4. 特征值分析 5. 查看振型分析与反应谱分析结果 6. 输入时程分析数据 7. 查看时程分析结果 8. 抗震设计[ 本帖最后由 csccbjs 于 20
通过网络,只弄明白了梁柱的简单计算。 结构是否合理,抗震行不行,这方面半点也不懂,非常不放心,希望懂结构的朋友帮我看看。自家房前的一块空地,14长8米宽的形状,3米20一层共三层,三个开间,图片实心方框是柱子,双线是梁。底层用来当过道没有墙,中层只有最外围一周有墙,第三层大致按开间的尺寸设计成一般的住宅。没有楼梯间(从我家进入此楼)。现在有几个问题1.经计算底层的8个柱子只要满足独立柱最小尺寸就行了,但这样头重脚轻的,能抗震吗?或者柱子要怎样处理一下?2.到了第三层是住宅了,30X30方柱子很讨厌,带来墙面不平装修也
高层结构抗风与抗震设计
框架和剪力墙的抗震设计
现在住宅弱电系统的设计内容到底是什么?各位大师,你们那住宅弱电中宽带和电话是合二为一吗?宽带是光纤到户吗?是PON系统吗?每户都设置在什么位置了?点数有具体要求吗?本人有一安徽的设计,可建设单位没人说出一二来,让我随便做,有安徽的朋友吗?你们那都怎么做?
建筑防水设计的原则(1)屋面防水设计原则 屋面防水工程设计应遵守“合理设防、因地制宜、防排结合、综合治理、多道设防、刚柔相济”的原则。 (2)地下工程防水设计原则 地下工程防水应遵循“防、排、堵、截”的相结合,因地制宜、刚柔相济,综合治理的原则。同时要定级准确、方案可靠、施工方便,易于操作、经济合理。 (3)浴厕间防水原则 防水涂料最适宜,穿板管周嵌填封闭,墙根基处多涂刷三次建筑防水设计的内容(1)确定屋面防水等级和地下工程防水等级,并确定几道防水设防。(2)选择防水材料,并注明材料的物理性能。(3)说明施工必须满粘、空铺或条粘、点粘的施工方式和注意事项。(4)绘出节点构造详图,密封措施。(5)选择保温材料,指明是采用正置还是倒置作法。(6)屋面排水设计和隧道洞室的排水设计。(7)确定坡屋面的坡度,选用瓦材、望
2010抗震设计理解与说明
本地区的抗震设防烈度低于6度,却是24层的高层住宅楼。设计时如何控制,地震力可以不算,但是像周期比等那些控制指标呢?没这方面的经验,期望指导