我这里有《混凝土结构加固设计规范》与大家共同分享!
混凝土结构加固技术规范
急求混凝土结构加固设计规范 谢谢啦
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
本帖最后由 liyuehua2527 于 2016-8-9 14:47 编辑 混凝土结构加固规范及相关图集汇粹
一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在通过整理植筋技术相关规范规定,来纠正植筋工程管理中的不规范行为! 某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧的入口门厅拆除,将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块长跨6.9m、短跨4.5m的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板配筋一样的冷轧
新版的《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006有不少勘误,现上传本表,请大家对照学习。
对于混凝土结构,选择哪一种加固方法,应根据被加固的结构在承载力、刚度、裂缝或耐久性等方面的不足,并结合各种可加固方法的特点、适用范围和施工可行性进行选择。如对于裂缝过大而承载力满足要求的构件,采用增加配筋的加固方法是不可取的,有效的方法是采用预应力加固;对于刚度不足的构件,可选择增设支点、或加大截面加固法;而对于构件承载力不足,而配筋已达到超筋时,不能采用在受拉区增加钢筋的方法,首先应先保证满足截面条件。混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围如下表:表:混凝土结构常用的加固方法的特点和适用范围加固方法 主要特点 适用范围增大截面加固法 用同种材料加大构件截面面积,提高承载力 梁、板、柱、墙等一般材料外粘型钢加固法 在混凝土构件四周粘贴型钢,显著提高承载力 构件受截面尺寸限制或需大幅度提高承载力预应力加固法 采用外加预应力的钢拉杆或撑杆,使加固与卸载合二为一 提高承载力、刚度和抗裂性,加固后占空间小,不宜用于收缩徐变大的混凝土结构中增设支点加固法 增设支点减小结构构件的计算跨度或变形,改变传力途径 空间不受限制的梁、
开一个帖子收集结构加固的规范与图集,大家有需要其他规范的也可在本贴下留言,一起整理收藏。
混凝土结构加固方法与技术:混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于60摄氏度以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。 4、粘贴钢板加固法该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无
小弟最近做一个房屋改造的工程,甲方要对混凝土屋盖进行加固,由于屋面房子是1971年建的,拿来的当时的设计图纸很多钢筋符号不清楚含义,请问1971年的房屋设计使用的混凝土结构设计规范是哪一版的?能否提供电子版本?例如[ 本帖最后由 ciakgbfbicen 于 2009-8-2 16:04 编辑 ]
混凝土结构的检测与加固1/2
关于举办国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367宣贯培训班的第1号通知 来源: 全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会 发布时间: 2006-03-02 点击: 528 各有关单位: 国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367已经建设部审定批准,即将付印发布实施。该规范属国家通用标准,与现行国家标准《混凝土结构设计规范》相接轨,共同涵盖了整个结构设计领域,其规定均属保障结构安全质量所必须遵守的最低标准,系结构设计工作的最基本依据。为了使广大设计、科研、数学、施工技术人员能正确理解掌握和贯彻执行该规范,根据建设部标准定额司的主管领导的指示,应在该规范开始实施之前,及时做好国家规范管理应做的宣贯培训工作。为此,决定在2006年5月起,委托全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会陆续举办几期“国家标准《混凝土结构加固设计规范》宣贯培训班”。现将第一期办班的有关事项及报名参加办法通知如下:1.第一期宣贯培训时间 暂定为6天(其中3天为参观考察,若不参加,应在报名时说明)。2.授课内容由
最近刚做了一个学校加固,内框架结构,框架柱采用增加混凝土柱套加固,原柱尺寸为350X350, 柱套厚度120mm,加固后尺寸为590X590,当时为了不穿梁,新增纵向钢筋只在柱四个角加了4根25的,现在想想钢筋间距太大,我想问问大家关于柱纵向钢筋间距的问题,如果太大,都会造成什么后果。我了解是纵向钢筋间距限制主要是为了与箍筋形成骨架对核心混凝土形成围箍约束
表9.2.9中注2为乘以调整系数的条件,兰定筠书中计算时采用下面的公式,哪位大神知道这个公式的出处?
我已发到 http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=132441&h=1&bpg=1&age=301-4章输入版 5-14章扫描输入okok.org 没有加附录、条文说明okok.org 比较清晰,但文件太大!共27个文件有空我再发到栏目上来!
混凝土结构加固设计规范[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2010-8-16 21:33 编辑 ]
建设部关于发布国家标准《混凝土结构加固设计规范》的公告 中华人民共和国建设部公 告第440号 现批准《混凝土结构加固设计规范》为国家标准,编号为GB50367-2006,自2006年11月1日起实施。其中,第3.1.8、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.5.6、4.5.7、4.5.8、4.5.9、4.7.4、9.1.6、12.2.4、12.2.6、13.1.4、13.2.3条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。中华人民共和国建设部 二○○六年六月十九日
大家可以看到公式9.2.3-2是不是有错误,因为等式右边等于左式的第一与第三项,所以说算出的碳纤维的面积是0?是不是公式错了,请大家指教!附公式αfc0bx=fy0As0+φfffAfe-f’y0A’s0
混凝土结构加固规范
混凝土结构加固规范专题,为您提供混凝土结构加固规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构加固规范 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构加固规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度