首页 课程 资料 论坛
  • 300KW的发电机是否有问题?

    一栋商住楼,消火栓泵90KW(一用一备软起),喷淋泵30KW(一用一备软起),加上其他消防负荷(消防电梯、应急照明、加压风机,设备用房照明)总计230KW,300KW(按工业与民用配电设计手册算法选择)的发电机容量是否够用?(前些天同事做的工程200KW的发电机软起动不了75KW的消防泵,说是容量不够),望大家提出宝贵意见,先谢先

  • 发电机检修规程----

    发电机检修规程

  • 浙江诸暨300KW康明斯发电机组

    浙江诸暨300KW康明斯发电机组

    浙江诸暨客户跟本采购一台300KW康明斯柴油发电机组,今日通过工程师检测测试成功发往目的地。

  • 300KW柴油发电机自动化控制和功能

    现在是高速发展的时代,各类机械设备的精密度都比较高,所以,对300KW柴油发电机组的起动性能也就相当高.于是,要求发电机组自动化控制系统具有相当高的灵敏度,下面,泰州东康为您介绍一下300KW柴油发电机自动化发电机组的特点和功能 (1)发电机组自动化控制系统的特点如下: 1)发电机组采用一体化结构,安装方便。 2)发电机组采用单片微机作为控制器的主机。 3)由于发电机组采用微机控制技术,其软件又增加对干扰信号的识别判断,有效地防止控制系统的误动作,因而提高了发电机组的可靠性和系统的检测精度。 4)发电机组自动控制和监测保护的功能均用程序语言输入可编程只读存储器,实现控制系统软件化。 (2)发电机组微型机自动化控制系统的功能如下: 1)发电机组在准起动状态下,当市电停电或发生故障时,在15s时间内,能及时自动起动,向用电设备供电。 2)当市电断电或电压(高于480V或低于320V)时,微型机控制器将发出报警信号。 3)发电机组具有三次自动起动功能,每次起

  • 300KW柴油发电机组的使用环境

    有许多企事业单位,由于当时购买300KW柴油发电机组时比较匆忙,而使用次数又比较少,所以对发电机房的各方面的环境就不是那么注重.有的300KW柴油发电机组就直接放在露天里,并且不进行保养及维护.长期这样,这台300KW柴油发电机组基本上就要报废了,等到下次再使用时,就无法启动了,更有甚者,只剩下一堆废铁. 按照国家标准的规定,300KW柴油发电机组在工作时的海拔高度、环境温度、相对湿度、有无霉菌、倾斜度等方面有不同的要求。那么究竟这些因素是如何影响300KW柴油发电机组的正常工作的呢? 首先柴油机所标定的功率都是针对某一特定的环境状况而言的.环境状况是指柴油机运行地点的环境大气压力、沮度和相对湿度,它们对柴油机的性能和工作效率有很大影响。当环境大气压力降低、温度升高和相对湿度增大时,吸入柴油机汽缸内的干空气就会减少,柴油机的功率就会降低.反之,柴油机的功率会增加. 因为环境状况对300KW柴油发电机组运行的影响很大,所以出现了一系列的标准规定。其中在GBll05.

  • 300kw柴油发电机无法带动132kw空压机

    现场柴油发电机一台(300kw,额定电流540A),;空压机一台(铭牌132kw)。 柴发启动正常运转后,三相各线压在404~406左右,转速1500。启动空压气时,柴发瞬间显示电压升至460左右,柴发机转速下降,输出电流一直显示为0未变化。空压机处电压显示180V左右。 空压气老板说他的是星三角启动,操作开机人员说启动都启动不了。 是因为柴发的容量小了吗,输出扭矩不够?132w的设备需要多大的柴油发电机? 星三角启动,三角启动电流按4-7倍算,星型启动为1/3,也就是额定电流的1.3-2.1倍,520A~860A?超出了柴发的输出电流所以无法启动?

  • 工地施工用300kw发电机操作注意内容

    工地施工用300kw发电机操作注意内容,华全动力介绍!(一)准备工作断开配电室里的高压开关,把隔离开关合到发电位置。1、将工地施工用300kw发电机机房的隔离开关合到发电位置。2、检查发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情,发现不足应及时补充。3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落卡死等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。4、打开发电机操作屏下的控制柜,合上启动开关刀闸,待显示屏有电。按动上下翻页键,查看发电机的有关运行记录,发现异常情况,立即处理,做好发电准备。(二)启动运行1、按动启动按钮,发电机启动运转,同时应注意有无机械杂音,异常振动等情况。2、运行时操作人员通过仪表密切监视发电机组的电压、频率、电流、功率因数、油温、油压、水温、充电电流、转速等仪表指示及变化。当超过规定值时,应及时检查并采取措施,恢复正常后才能继续运行。3、控制屏面板上的急停按钮仅在发生紧急情况下使用,按下按钮后发电机立即停机,同时发出声光警报。4、待工地施工用300kw发电机运行正常后,合上发

  • 我这样补偿柴油发电机可以么?

    两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!

  • 发电机纵差动保护有死区吗?

    发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?

  • 请教个柴油发电机的问题

    两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?

  • 怎样防止小型发电机“飞车”

    目前,小水电站飞车保护装置有以下几种: (1)采用STK-W-3型微机控制器。该控制器有自动调频功能,准同期功能,基荷功能,按水位功能和甩负荷关机功能。其中甩负荷关机功能就能防飞车。当运行中遇到突然甩负荷(如出口断路器跳闸等)时,机组频率呈现很陡的上升势头,微机立即发出关小信号,关小水轮机导水叶。转速上升,微机连续发出关小信号,以遏止上升势头;转速回降,微机发出的关小信号由连续改为点动。最后,使发电机转速调整在50HZ,此时发电机还有电压,供厂房照明,也缩短了再次送电的时间。 (2)采用过速继电器。过速继电器有多种形式,有机械式的,它安装在发电机转轴上,当转速超过设定值时,在离心力的作用下,继电器触点闭合,从而使控制导水叶开度的电动机反转,关小导水叶,使发电机 转速回降,直至将限位开关顶开,关机完毕(用网电)还有利用光电探测头或霍而元件探测头的过速保护装置,基本原理和过速继电器类同。 (3)利用发电机出口继电器或的辅助触点关小导水叶。当发电机发生过电流或过电压时,过电流或过电压继电器动作,使出口继电器吸合,断路器跳闸,辅助触点

  • 请教关于柴油发电机的问题

    今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的

  • 关于发电机和中心点的问题

    想问问各位大虾 发电机是没有中心的点的 所以一般如果一点接地的话 是可以短期运行了 想问问 变压器 为什么是一侧星型接一侧三角接 是说绕组哈 有没有高压侧喝低压侧的绕组接法师一样的 还有就是关于差动保护 完全以依照输出和输入的电流总量作为参考吗 也就是 基尔霍夫定律 有没有别的 参考依据

  • 请问发电机与eps可以互替吗?

    如果有一个两万方的地下车库,只设置一个发电机房可以吗?是否一定要设置发电机呢?什么情况下一定要设置发电机,什么情况下可以用EPS呢?

  • 关于发电机三相短路的问题

    前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了

  • 怎么设计备用发电机的容量?

    最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。 二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?

  • 关于发电机阻尼系数的问题

    发电机阻尼系数有计算公式吗?这个数值是怎么得出来的?和其他的哪些参数有关?从网上搜了半天也没有。急等着用这个参数。哪位大侠知道的话,望不吝赐教!

  • 发电机回路电流如何选择

    根据DL 5222-2005 第5.0.2条规定,“选用导体的长期允许电流不得小于该回路的持续工作电流。”请问,发电机回路导线的电流和发电机铭牌标注的额定电流的倍数关系是什么?依据是什么?谢谢!

  • 短路电流对发电机的影响!

    上周我矿出现了一个事故,井下某6kV开关柜高压侧短路造成地面电厂隔变跳闸,期间经过的三个配电所均无反应,我想请教一下,这么大的电流对我的发电机有什么影响?发生这次事故后我们应当做些什么?是重新整定继电保护值吗?还是?请指教!!!

  • 双路10KV与发电机的调查

    双路10KV与发电机的调查你所在城市中,一级消防负荷(注意不是一级特别重要)的工程,是采用双路10KV多还是采用1路10KV+发电机的多?请留言如果是2级负荷,消防容量小(比如有些卷帘、风机),不值得用发电机和双10KV,如何解决。注:留言请说明你所在城市,有图的请上传附件供大家学习。

点击加载更多

300kw发电机

300kw发电机专题,为您提供300kw发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与300kw发电机 相关的专业交流讨论,更多300kw发电机相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度