一栋商住楼,消火栓泵90KW(一用一备软起),喷淋泵30KW(一用一备软起),加上其他消防负荷(消防电梯、应急照明、加压风机,设备用房照明)总计230KW,300KW(按工业与民用配电设计手册算法选择)的发电机容量是否够用?(前些天同事做的工程200KW的发电机软起动不了75KW的消防泵,说是容量不够),望大家提出宝贵意见,先谢先
发电机检修规程
有许多企事业单位,由于当时购买300KW柴油发电机组时比较匆忙,而使用次数又比较少,所以对发电机房的各方面的环境就不是那么注重.有的300KW柴油发电机组就直接放在露天里,并且不进行保养及维护.长期这样,这台300KW柴油发电机组基本上就要报废了,等到下次再使用时,就无法启动了,更有甚者,只剩下一堆废铁. 按照国家标准的规定,300KW柴油发电机组在工作时的海拔高度、环境温度、相对湿度、有无霉菌、倾斜度等方面有不同的要求。那么究竟这些因素是如何影响300KW柴油发电机组的正常工作的呢? 首先柴油机所标定的功率都是针对某一特定的环境状况而言的.环境状况是指柴油机运行地点的环境大气压力、沮度和相对湿度,它们对柴油机的性能和工作效率有很大影响。当环境大气压力降低、温度升高和相对湿度增大时,吸入柴油机汽缸内的干空气就会减少,柴油机的功率就会降低.反之,柴油机的功率会增加. 因为环境状况对300KW柴油发电机组运行的影响很大,所以出现了一系列的标准规定。其中在GBll05.
现在是高速发展的时代,各类机械设备的精密度都比较高,所以,对300KW柴油发电机组的起动性能也就相当高.于是,要求发电机组自动化控制系统具有相当高的灵敏度,下面,泰州东康为您介绍一下300KW柴油发电机自动化发电机组的特点和功能 (1)发电机组自动化控制系统的特点如下: 1)发电机组采用一体化结构,安装方便。 2)发电机组采用单片微机作为控制器的主机。 3)由于发电机组采用微机控制技术,其软件又增加对干扰信号的识别判断,有效地防止控制系统的误动作,因而提高了发电机组的可靠性和系统的检测精度。 4)发电机组自动控制和监测保护的功能均用程序语言输入可编程只读存储器,实现控制系统软件化。 (2)发电机组微型机自动化控制系统的功能如下: 1)发电机组在准起动状态下,当市电停电或发生故障时,在15s时间内,能及时自动起动,向用电设备供电。 2)当市电断电或电压(高于480V或低于320V)时,微型机控制器将发出报警信号。 3)发电机组具有三次自动起动功能,每次起
浙江诸暨客户跟本采购一台300KW康明斯柴油发电机组,今日通过工程师检测测试成功发往目的地。
现场柴油发电机一台(300kw,额定电流540A),;空压机一台(铭牌132kw)。 柴发启动正常运转后,三相各线压在404~406左右,转速1500。启动空压气时,柴发瞬间显示电压升至460左右,柴发机转速下降,输出电流一直显示为0未变化。空压机处电压显示180V左右。 空压气老板说他的是星三角启动,操作开机人员说启动都启动不了。 是因为柴发的容量小了吗,输出扭矩不够?132w的设备需要多大的柴油发电机? 星三角启动,三角启动电流按4-7倍算,星型启动为1/3,也就是额定电流的1.3-2.1倍,520A~860A?超出了柴发的输出电流所以无法启动?
工地施工用300kw发电机操作注意内容,华全动力介绍!(一)准备工作断开配电室里的高压开关,把隔离开关合到发电位置。1、将工地施工用300kw发电机机房的隔离开关合到发电位置。2、检查发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情,发现不足应及时补充。3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落卡死等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。4、打开发电机操作屏下的控制柜,合上启动开关刀闸,待显示屏有电。按动上下翻页键,查看发电机的有关运行记录,发现异常情况,立即处理,做好发电准备。(二)启动运行1、按动启动按钮,发电机启动运转,同时应注意有无机械杂音,异常振动等情况。2、运行时操作人员通过仪表密切监视发电机组的电压、频率、电流、功率因数、油温、油压、水温、充电电流、转速等仪表指示及变化。当超过规定值时,应及时检查并采取措施,恢复正常后才能继续运行。3、控制屏面板上的急停按钮仅在发生紧急情况下使用,按下按钮后发电机立即停机,同时发出声光警报。4、待工地施工用300kw发电机运行正常后,合上发
系统二次侧采用的是N接地,发电机待并侧采用的是B相接地,采用的是取一个B相,A相比较相序。 我想问一下这么接的话同期时候系统二次侧B相就接地了,会对整个系统造成什么影响吗??
本单位刚建个发电机房,施工单位将发电机排烟和发电机散热还有室内排风都共用一个砖混结构的排风井,请问一下这样是否允许,有没有这方面的规范,谢谢了。
最近在研究发电机与市电切换的问题,到网上了解了很多,但是众说纷纭,在这里请教各位,望能给出有理有据的答复。1,发电机的零线需要接地吗?2,若发电机的零线接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择4P的?3,若发电机的零线不接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择3P的?4,若发电机的零线不接地,是不是要保证市电零线接地电阻在4欧一下?5,发电机零线接地与不接地,有强制措施吗?规范在哪里可以找得到?
现在在须要一台低压发电机供给2500KVA,20KV的升压变压器。升压后供给其他车间用电,应该怎么计算要用多大的发电机呢?
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
现我站30MW发电机组并入主系统电网,我站主要保证下辖一个变电所(距离不考虑)的150MW的用电负荷,在无转动惯量等其他参数的前提下,如果解网运行,发电机频率电压下降到47和75%大约需要多少秒?
发电机同期并网技术条件成立,我们需要并网,需要办理什么手续,谁来设计并网方案,还有列如:我们的负载为20MVA负载,我们的发电量为16MVA,我们可以由电网并网后,电网补充剩下的4MVA容量吗,这个怎么保证我发的16MVA发电量只用在我的负载上,而不反送给电网
一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
小弟想了解发电机的工作过程,请大哥们帮忙科普一下!问题1:发电机在满负载发电时,永磁动子在经过定子时的负载力矩,是否在不同的位置,负载力矩有的地方随负载变化,有的地方负载力矩为0。就是说,固定的角度有力矩?问题2:在发电机运行时,能否频繁的用电路控制发电线圈的快速通断?3:如新能源汽油发电机,如何使发动机功率一直处于最大状态?在驱动电机和锂电池充电,提高发电机效率需要电源转换板转换,调节电机电流和充电电流,是功率最大吗?4:发电机能否做成往复运动的发电机,就像直线电机那样,往复运动。发电机功率和体积有对应的比例吗?非常感谢大哥们能看到这里!小弟在等着大哥指点迷津!谢谢!
知识点:发电机空气冷却
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
300kw发电机
300kw发电机专题,为您提供300kw发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与300kw发电机 相关的专业交流讨论,更多300kw发电机相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题