一栋商住楼,消火栓泵90KW(一用一备软起),喷淋泵30KW(一用一备软起),加上其他消防负荷(消防电梯、应急照明、加压风机,设备用房照明)总计230KW,300KW(按工业与民用配电设计手册算法选择)的发电机容量是否够用?(前些天同事做的工程200KW的发电机软起动不了75KW的消防泵,说是容量不够),望大家提出宝贵意见,先谢先
发电机检修规程
现在是高速发展的时代,各类机械设备的精密度都比较高,所以,对300KW柴油发电机组的起动性能也就相当高.于是,要求发电机组自动化控制系统具有相当高的灵敏度,下面,泰州东康为您介绍一下300KW柴油发电机自动化发电机组的特点和功能 (1)发电机组自动化控制系统的特点如下: 1)发电机组采用一体化结构,安装方便。 2)发电机组采用单片微机作为控制器的主机。 3)由于发电机组采用微机控制技术,其软件又增加对干扰信号的识别判断,有效地防止控制系统的误动作,因而提高了发电机组的可靠性和系统的检测精度。 4)发电机组自动控制和监测保护的功能均用程序语言输入可编程只读存储器,实现控制系统软件化。 (2)发电机组微型机自动化控制系统的功能如下: 1)发电机组在准起动状态下,当市电停电或发生故障时,在15s时间内,能及时自动起动,向用电设备供电。 2)当市电断电或电压(高于480V或低于320V)时,微型机控制器将发出报警信号。 3)发电机组具有三次自动起动功能,每次起
有许多企事业单位,由于当时购买300KW柴油发电机组时比较匆忙,而使用次数又比较少,所以对发电机房的各方面的环境就不是那么注重.有的300KW柴油发电机组就直接放在露天里,并且不进行保养及维护.长期这样,这台300KW柴油发电机组基本上就要报废了,等到下次再使用时,就无法启动了,更有甚者,只剩下一堆废铁. 按照国家标准的规定,300KW柴油发电机组在工作时的海拔高度、环境温度、相对湿度、有无霉菌、倾斜度等方面有不同的要求。那么究竟这些因素是如何影响300KW柴油发电机组的正常工作的呢? 首先柴油机所标定的功率都是针对某一特定的环境状况而言的.环境状况是指柴油机运行地点的环境大气压力、沮度和相对湿度,它们对柴油机的性能和工作效率有很大影响。当环境大气压力降低、温度升高和相对湿度增大时,吸入柴油机汽缸内的干空气就会减少,柴油机的功率就会降低.反之,柴油机的功率会增加. 因为环境状况对300KW柴油发电机组运行的影响很大,所以出现了一系列的标准规定。其中在GBll05.
浙江诸暨客户跟本采购一台300KW康明斯柴油发电机组,今日通过工程师检测测试成功发往目的地。
现场柴油发电机一台(300kw,额定电流540A),;空压机一台(铭牌132kw)。 柴发启动正常运转后,三相各线压在404~406左右,转速1500。启动空压气时,柴发瞬间显示电压升至460左右,柴发机转速下降,输出电流一直显示为0未变化。空压机处电压显示180V左右。 空压气老板说他的是星三角启动,操作开机人员说启动都启动不了。 是因为柴发的容量小了吗,输出扭矩不够?132w的设备需要多大的柴油发电机? 星三角启动,三角启动电流按4-7倍算,星型启动为1/3,也就是额定电流的1.3-2.1倍,520A~860A?超出了柴发的输出电流所以无法启动?
工地施工用300kw发电机操作注意内容,华全动力介绍!(一)准备工作断开配电室里的高压开关,把隔离开关合到发电位置。1、将工地施工用300kw发电机机房的隔离开关合到发电位置。2、检查发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情,发现不足应及时补充。3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落卡死等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。4、打开发电机操作屏下的控制柜,合上启动开关刀闸,待显示屏有电。按动上下翻页键,查看发电机的有关运行记录,发现异常情况,立即处理,做好发电准备。(二)启动运行1、按动启动按钮,发电机启动运转,同时应注意有无机械杂音,异常振动等情况。2、运行时操作人员通过仪表密切监视发电机组的电压、频率、电流、功率因数、油温、油压、水温、充电电流、转速等仪表指示及变化。当超过规定值时,应及时检查并采取措施,恢复正常后才能继续运行。3、控制屏面板上的急停按钮仅在发生紧急情况下使用,按下按钮后发电机立即停机,同时发出声光警报。4、待工地施工用300kw发电机运行正常后,合上发
如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
有四台1370KW发电机,要并网,请教如何配备并网开关?发电机电压10KV,是否可以直接并入10KV电网。本来出于安全考虑想装一个隔离变压器,请问是否有必要装?谢谢。
发电机一般是在市电没有的情况下才启动的,一位工程监理向我提了这样一个问题:例如消防水泵和电梯用电吧,如果正常市电回路的断路器因为损坏而失电,这时如果发电机不启动,那么这些回路也就没有电了。发电机也就起不到备用的作用了。这种情况需要考虑吗?
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
我厂现正建TRT,发电机PT图如下图
最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。 二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?
前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了
发电机阻尼系数有计算公式吗?这个数值是怎么得出来的?和其他的哪些参数有关?从网上搜了半天也没有。急等着用这个参数。哪位大侠知道的话,望不吝赐教!
发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?
本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
8KW柴油三相备用发电机,额定电流14.5A.请问出线该配多大开关来保护发电机,什么型号好用???打算供二至三台1.75KW供氧泵和十盏0.1KW红外保暧灯使用.是否采用30A四极四线漏电开关,可否直接采用瓷底闸刀开关.
300kw发电机
300kw发电机专题,为您提供300kw发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与300kw发电机 相关的专业交流讨论,更多300kw发电机相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题