一栋商住楼,消火栓泵90KW(一用一备软起),喷淋泵30KW(一用一备软起),加上其他消防负荷(消防电梯、应急照明、加压风机,设备用房照明)总计230KW,300KW(按工业与民用配电设计手册算法选择)的发电机容量是否够用?(前些天同事做的工程200KW的发电机软起动不了75KW的消防泵,说是容量不够),望大家提出宝贵意见,先谢先
发电机检修规程
有许多企事业单位,由于当时购买300KW柴油发电机组时比较匆忙,而使用次数又比较少,所以对发电机房的各方面的环境就不是那么注重.有的300KW柴油发电机组就直接放在露天里,并且不进行保养及维护.长期这样,这台300KW柴油发电机组基本上就要报废了,等到下次再使用时,就无法启动了,更有甚者,只剩下一堆废铁. 按照国家标准的规定,300KW柴油发电机组在工作时的海拔高度、环境温度、相对湿度、有无霉菌、倾斜度等方面有不同的要求。那么究竟这些因素是如何影响300KW柴油发电机组的正常工作的呢? 首先柴油机所标定的功率都是针对某一特定的环境状况而言的.环境状况是指柴油机运行地点的环境大气压力、沮度和相对湿度,它们对柴油机的性能和工作效率有很大影响。当环境大气压力降低、温度升高和相对湿度增大时,吸入柴油机汽缸内的干空气就会减少,柴油机的功率就会降低.反之,柴油机的功率会增加. 因为环境状况对300KW柴油发电机组运行的影响很大,所以出现了一系列的标准规定。其中在GBll05.
现在是高速发展的时代,各类机械设备的精密度都比较高,所以,对300KW柴油发电机组的起动性能也就相当高.于是,要求发电机组自动化控制系统具有相当高的灵敏度,下面,泰州东康为您介绍一下300KW柴油发电机自动化发电机组的特点和功能 (1)发电机组自动化控制系统的特点如下: 1)发电机组采用一体化结构,安装方便。 2)发电机组采用单片微机作为控制器的主机。 3)由于发电机组采用微机控制技术,其软件又增加对干扰信号的识别判断,有效地防止控制系统的误动作,因而提高了发电机组的可靠性和系统的检测精度。 4)发电机组自动控制和监测保护的功能均用程序语言输入可编程只读存储器,实现控制系统软件化。 (2)发电机组微型机自动化控制系统的功能如下: 1)发电机组在准起动状态下,当市电停电或发生故障时,在15s时间内,能及时自动起动,向用电设备供电。 2)当市电断电或电压(高于480V或低于320V)时,微型机控制器将发出报警信号。 3)发电机组具有三次自动起动功能,每次起
浙江诸暨客户跟本采购一台300KW康明斯柴油发电机组,今日通过工程师检测测试成功发往目的地。
现场柴油发电机一台(300kw,额定电流540A),;空压机一台(铭牌132kw)。 柴发启动正常运转后,三相各线压在404~406左右,转速1500。启动空压气时,柴发瞬间显示电压升至460左右,柴发机转速下降,输出电流一直显示为0未变化。空压机处电压显示180V左右。 空压气老板说他的是星三角启动,操作开机人员说启动都启动不了。 是因为柴发的容量小了吗,输出扭矩不够?132w的设备需要多大的柴油发电机? 星三角启动,三角启动电流按4-7倍算,星型启动为1/3,也就是额定电流的1.3-2.1倍,520A~860A?超出了柴发的输出电流所以无法启动?
工地施工用300kw发电机操作注意内容,华全动力介绍!(一)准备工作断开配电室里的高压开关,把隔离开关合到发电位置。1、将工地施工用300kw发电机机房的隔离开关合到发电位置。2、检查发电机的冷却水、润滑油、和燃油储存情,发现不足应及时补充。3、检查各连接部件、紧固件和操纵部分是否松动、脱落卡死等异常情况。各导线连接处是否牢固、正确、接触良好。4、打开发电机操作屏下的控制柜,合上启动开关刀闸,待显示屏有电。按动上下翻页键,查看发电机的有关运行记录,发现异常情况,立即处理,做好发电准备。(二)启动运行1、按动启动按钮,发电机启动运转,同时应注意有无机械杂音,异常振动等情况。2、运行时操作人员通过仪表密切监视发电机组的电压、频率、电流、功率因数、油温、油压、水温、充电电流、转速等仪表指示及变化。当超过规定值时,应及时检查并采取措施,恢复正常后才能继续运行。3、控制屏面板上的急停按钮仅在发生紧急情况下使用,按下按钮后发电机立即停机,同时发出声光警报。4、待工地施工用300kw发电机运行正常后,合上发
发电机一般是在市电没有的情况下才启动的,一位工程监理向我提了这样一个问题:例如消防水泵和电梯用电吧,如果正常市电回路的断路器因为损坏而失电,这时如果发电机不启动,那么这些回路也就没有电了。发电机也就起不到备用的作用了。这种情况需要考虑吗?
本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
我厂现正建TRT,发电机PT图如下图
请教各位,水冷式的发电机,那发电机是由我们电气专业选的吗,那我应该怎样跟给排水的提条件呢?比如用水量多少等等,我看了些发电机样本都没有这方面的资料啊。另外,关于制冷方式的选择,是选风冷好呢,还是水冷的好?这两种方式都怎么实现呢?
在我们的一些发电厂存在这发电机失磁的故障,故障出现以后我们的运行人员就的解列发电机了给我们带来了很多麻烦请大家说说我们应该怎么做呢
我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确?另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。
8KW柴油三相备用发电机,额定电流14.5A.请问出线该配多大开关来保护发电机,什么型号好用???打算供二至三台1.75KW供氧泵和十盏0.1KW红外保暧灯使用.是否采用30A四极四线漏电开关,可否直接采用瓷底闸刀开关.
关于发电机三次谐波的问题1.发电机三次谐波(高次谐波)是怎么产生的?为什么只有奇次谐波?2.机端三次谐波电压和中性点三次谐波电压有什么关系?为什么?3.三次谐波是怎么流通的?4发电机是通过 哪几种方式消除三次谐波的?本人菜鸟,望高手给解释一下,越详细越好!越基础越好!越通俗越好!谢谢了!!!!!!
两个主系统图,请大家、版主指教,对与不对,急用啊!
请问3000KW无刷12极10.5KV凸极式同步发电机的电抗大约为多少?用电流继电保护时怎样整定?差动保护怎样整定?下面的附件如二楼的图片,不用打开了,附件怎么不能删除?
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
300kw发电机
300kw发电机专题,为您提供300kw发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与300kw发电机 相关的专业交流讨论,更多300kw发电机相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题