代做工程
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
用前需修改材料价格等
这栋建筑物设计很规范的!
大家共同学习与进步
原创某工程的安装预算书.rar
如题!!!!!!!
求灰土工程量 这个预算书的量是否合理?(刚学算量的我很困惑,这个应该是招标单位给的量 ,投标单位怎么计算时不考虑路肩和路基?)路长度为:4918.01m 清单计算规则:按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各种井所占的面积 定额计算规则: 道路工程路基尺寸应算至路牙外侧15cm,若设计图纸已标明各结构层的宽度,则按设计图纸尺寸计算各结构层的数量,相应路床(槽)宽度应与路基底层宽度相同。 道路施工图:
第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。8. 暖气片中应与窗同轴。9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调
好东西大家分享
原创某机电设备预算书!!!希望大家不要乱传!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
本人需一份园林工程预算书,按清单计价的方法,并在清单下套有定额的预算书,供参考学习用.各位,如果有些资料的话,传一份上来..谢谢!!
能不能详细给讲下,做水暖预算步骤,先干什么?后做什么?怎么做?网上有没有什么教学版学预算的?能让新人学会的。我刚毕业,一点预算经验没有,十分谦虚。诚心的请教前辈们,谢谢!
原创路灯预算书300万.rar
原创路灯预算书二.rar.rar
:victory: :handshake
北京某商务会馆全套预算书,包括:土建、装饰、仿古、水、电气!
第一章管道施工图识读 1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3.镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4.管道外皮距墙距离为25-50mm。 5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6.施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。