首页 课程 资料 论坛
  • kollmorgen伺服控制器怎样手动控制?

    我们公司的两台设备采用了全套kollmorgen伺服控制系统,电机和伺服驱动器都选用的是kollmorgen的SERVOSTAR CD,通讯采用光纤,核心控制是工控机,现在要实现其中一台电机能用一个按钮控制,当其他电机正常转时,要求这台电机能停下,本来想通过控制这台伺服控制器的使能,来达到要求,但当我们把远程使能断开后,整个系统就因为通讯中断而报警,硬件不行,又想改动SERVOSTAR的软件,但他的软件很不好用,很难看懂。所以一时找不到合适的办法,想请教诸位,有没有人处理过类似问题,欢迎交流!

  • 关于无功补偿控制器的小??

    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:

  • 还是关于路灯的?路灯时间控制器!

    请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!

  • 24V电动阀可以手动控制吗?

    现在做一个项目,屋顶设有天窗,暖同专业在上面设置了100多个电动阀,要求可以手动开启风阀,问这些个东西怎么事先手动开启呢!

  • 请教关于压力控制器的问题

    由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先

  • 请教各种电梯的控制器位置

    对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?

  • 关于无功补偿控制器的问题

    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?

  • 哪个厂家生产这种控制器?

    现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm

  • 关于消防泵的手动控制问题

    问大家一个弱弱的问题民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?

  • 对于3位5通中泄式阀的手动控制

    请教各位几个问题,使用一个3位5通中泄式电磁阀手动控制一台pump时 1.怎么用手动产生脉冲信号来控制pump? 2.如果用一个时间继电器和一个中间继电器的话手动停止时电磁阀会不会可能不复位?

  • 温差控制器更具什么原理?

    有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?

  • 双电源的自动及手动控制对比

    双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作

  • DDC控制器的一种典型应用

    DDC控制器的一种典型应用

    DDC控制器的一种典型应用 2005-6-16 颜小军 戴瑜兴 摘要:针对大型建筑的普及,人们对楼宇自动化系统的集成度提出了更新更高的要求。本文给出了英维思系列控制器对新风机组控制的典型应用。实践表明这种应用能有效地提高系统的集成度,节约成本。关键词:DDC控制器 系统集成 引言: 一座建筑物的完美性不仅表现在其建筑质量、房间的功能和建筑结构,对今天的投资者、经营者和用户来说,更受关注的是舒适的居住和工作条件及低廉的使用和维护成本。因此,建筑物内部的技术装备及其运行效果越来越受到重视。评价一个楼宇自动化系统有三个重要的标准,即用户最关心的可靠性、经营者最关心的经济性和投资者最关心的安全性。这就使得系统集成度和稳定性的提高成了建筑智能化技术研究的新课题,因为监控设备的数量和集成度将直接影响建筑的建造成本和整个系统的稳定性。基于直接数字控制(DDC)方式的楼宇自动化系统是一种模块化结构的系统,可以组成大小不同的规模,易于更换和扩展。在楼宇自控系统中得到广泛应用,在国内应用得较多的有Siemens、H

  • Logix5000 控制器快速入门

    Logix5000 控制器快速入门

  • 电容补偿补偿控制器这样正常吗?

    电容补偿柜放在自动位置10路全部工作,可是放在手动时,无论是选择1或选择任意位置,补偿控制器10个信号灯全亮,正常吗?请各位指点.

  • 液晶控制器画面花屏的原因

    我厂的空压机控制器在运行是良好,在停电一次后,控制器画面出现花屏,这个故障是控制器本身的原因还是控制器接线的原因?望有经验的大虾来帮小弟一把,这个去修很贵的,555

  • 主令控制器-触头分合程序

    请教:哪位前辈可以推荐一下有关主令控制器、凸轮控制器的资料啊。比如触点分合程序怎么阅读,我好像看不通,需要讨教一下。推荐什么书或者能上传资料更好,不胜感谢

  • 多线联动控制和手动直接启动

    请问:多线联动控制和手动直接启动是同一个意思吗?以前看到过很多图纸都是设置了多线联动的同时也设置了直接启动的硬拉线.可有一天问了一个以前做消防产品的朋友,他说多线联动控制就是手动直接启动,这两个真的是同一个含义吗?另外,规范要求消防设备要有自动和手动两种启动方式,那么消防报警系统是通过什么方式实现自动启动消防设备的呢?希望消防高手给予回答啊,一直以为清晰的东西现在一下子又糊涂起来拉:L