首页 课程 资料 论坛
  • 区域报警控制器都能连接什么设备?

    区域报警系统形式和区域报警控制器有什么关系?看新图集里说区域报警控系统只能连接手报、烟感、温感、声光报警器,如果是区域报警控制器呢?是不是也是只能控制手报、烟感、温感信号?还是还能接其他消防设备,比如消防广播?

  • 设备控制器电路设计论文

    为判断设备应该工作在何种状态,通过检测USB总线上的状态及其持续时间来确定。因此程序中设计使用了两个计数器timer1和timer2,通过使用cleartimer1和cleartimer2两个变量来灵活控制两个计数器的计数,进而实现精确定时。图2为工作模式控制电路的状态转换图,主要实现4个主要功能:高速握手(highspeedhandshake、设备挂起(suspend)、挂起恢复(resume)、复位检测。 1高速握手 USB2.0设备连接到主机后,主机给设备供电并发送复位信号复位设备,之后设备进入全速模式工作,由图2所示在fullspeed状态检测到SE0(linestate[1:0]=00)持续2.5μs后,高速握手开始,设备控制器进入sendchirp状态,设备向主机发送一个持续时间大于1ms的K(linestat

  • 制冷设备常见的三种压力控制器

    制冷设备常见的三种压力控制器

  • 变频无负压供水设备控制器说明

    变频无负压供水设备控制器说明

  • 如何控制无负压设备的起停

    一综合楼30层高,拟采用无负压设备--屋顶水箱联供水的方式.屋顶水箱内设置什么样的设备能控制无负压设备的起停??还是无负压设备常开,屋顶水箱内设置水位控制阀?

  • 关于无功补偿控制器的小??

    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:

  • 设备控制箱的尺寸与什么有关

    1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?

  • 防爆电气设备开关及控制器的专用技术要求

    直流有触点开关,不允许制成浸油结构。 Ⅰ类交流有触点开关,只有当额定电压高于1140V,各极之间相互隔离且包容每极的油不超过5L时,才允许制成浸油结构。 Ⅰ类电磁启动器中的 隔离开关,通断能力低于JK3负荷时,须在 电气上或机械上与 接触器联锁;Ⅱ类也可设警告牌代替。

  • 注册消防工程师考试综合之控制器设备

    控制器类设备在消防控制室内的布置要求: ①设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m。 ②在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。 ③设备面盘后的维修距离不宜小于1m。 ④设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。 当消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。 当消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s内发出故障信号。<

  • 如何连接变频供水设备控制器与变频器的抗干扰接线

    为防止 变频供水设备 控制器和变频器的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。此时接线一定要注意,只能有控制器的一边或者变频器的一边选取一点作为屏蔽的接地点。这样,可保证系统的抗干扰能力。如果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上产生电势差,不但不能提高系统的抗干扰的能力,反而加重外界对控制器的干扰。 其次,将模拟信号线和动力线分别走线,也能提高系统的抗干扰能力。 变频器接线注意要点: (1)

  • 温差控制器更具什么原理?

    有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?

  • 还是关于路灯的?路灯时间控制器!

    请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!

  • 请教关于压力控制器的问题

    由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先

  • 请教各种电梯的控制器位置

    对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?

  • 设备控制方式与检修安全

    设备的就地控制台上设转换开关,打到就地控制,以防止在就地检修设备时候,别人在别处误合。请问有没有规程规定,在现场设这个转换开关,原因之一是考虑检修安全?

  • 变频供水设备的选择及控制

    变频供水设备大家用的很多,我想请教大家1主泵,稳压泵的流量扬程如何确定,是否都是变频泵,如果都是变频泵那还需要气压罐吗?气压罐的调节容积如何确定,总容积如何确定。2对于多台泵,例如主泵两台,稳压泵一台,究竟是如何控制泵的启停,启停点的值(流量或压力)如何确定。以前只是根据所需流量扬程根据样本选套设备,这次总工要求把这些都交代清楚,请大家帮帮忙!

  • 关于无功补偿控制器的问题

    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?

  • 哪个厂家生产这种控制器?

    现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm

点击加载更多

设备控制器

设备控制器专题,为您提供设备控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与设备控制器 相关的专业交流讨论,更多设备控制器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

压力变送控制器

差压控制器