  • 【请教】一些关于10kV高压开关柜的疑惑!

    1、10KV系统中出线柜加装电缆故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切换装置的作用,那又怎么使用?3、10KV系统中有母联隔离柜,请问它的作用是什么?4、10KV系统中有哪些典型的方案,可否给我发一份?最近在学习高压开关柜方面的知识,一直苦于没有前辈解答,希望能有坛中高手解我迷津。盼回复!!

  • 110kv、10kv高压开关柜资料

    有需要的朋友速速围观!

  • 高压开关柜柜体的作用和分类

    摘要:高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备。高压开关柜的作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护。高压开关柜内的部件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压操作机构等。翀源电气生产的高压开关柜外壳种类很多,下面为大家介绍分类方法:按照柜体结构:分为敞开式高压开关柜、金属封闭箱式高压开关柜、金属封闭间隔式高压开关柜和金属封闭铠装式高压开关柜等。

  • 10KV开闭所高压开关柜配电!!

    有这样一个工程。一共分三期完成在一期的时候考虑了一个10KV开闭所向小区提供高压电源在二期的时候新建了一个 变配电 所,变电所内有4台800KVA的变压器现在有两种高压供电方案,第1种是通过一期10KV开闭所的高压馈电柜放射式出4路高压电源分别至二期变电所的4台变压器第2种是在二期 变配电所 安装高压配电柜,(包括进线柜,计量柜,电压互感器柜,4个出线柜),从一期的10KV开闭所其中一个出线柜出一路高压电源至二期新建的高压进线柜。不知道第二种方法是否可行。那一种更节省造价?

  • 10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点

    论文简介:10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点 投稿网友:huazai20096469 上传时间: 2013-02-27

  • 一套10KV高压开关柜原理图

    图纸简介: 一套10KV高压开关柜原理图,会持续更新,正在做的一个项目 投稿网友: streetwz 上传时间: 2013-07-05

按断路器安装方式:分为移开式高压开关柜和固定式高压开关柜1、高压开关柜的结构分类 金属封闭箱式高压开关柜不具有隔离防护板,但是该高压开关柜外壳部分是由金属制成,为金属封闭式开关设备。 金属封闭间隔式高压开关柜的安全性较好,金属封闭铠装式高压开关柜与之间的基本结构相似,区别仅在于具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。 金属封闭铠装式高压开关柜是一种封闭式的开关设备,它的特点是,内部主要组成部件都会被接地的金属隔板隔离。在各种高压开关柜中,金属封闭铠装式高压开关柜属于安全性能较好的一种。翀源电气生产的金

  • 10kV高压开关柜绝缘缺陷及对策

    10kV高压开关柜,数量多、应用面广,其绝缘水平的高低,对电网的安全运行举足轻重。若10kV高压开关柜发生绝缘事故,其危害轻则造成设备损坏,重则引发大面积停电,给国家造成不可弥补的损失。因而,必须对该问题作认真研究,并切实加以解决。 1、常见缺陷及原因 1.1空气绝缘间隙小 长期以来,有的高压开关柜生产厂家,不严格执行有关技术标准,使目前有些正在运行的10kV高压开关柜柜内带电体的相与相、相与地之间空气绝缘间隙多在100~125mm之间。作为纯空气绝缘的电气设备,《高压配电装置设计技术规程》中明确规定,10kV系统纯空气绝缘的最小间隙为125mm。从交流耐压试验的结果,并结合事故分析可以看出,10kV高压开关柜柜内带电体的相与相间、相与地的最小空气绝缘间隙,低于125mm的,容量出事故。 1.2配套附件绝缘性能差 我国10kV高压开关柜的生产厂家很多,有的厂家为了降低成本,采用绝缘水平较低的配套附件,造成整台开关柜的污闪电压降低

  • 10kV高压开关柜一次订货图D01-0

    10kV高压开关柜一次订货图D01-0

  • 10kV高压开关柜柜体设计注意要点!

    10kV高压开关柜柜体设计注意要点!

    来源:电气分享社区 版权归原作者所有,侵权请联系删除

  • 浅谈10kV高压开关柜设计的几点体会

    浅谈10kV高压开关柜设计的几点体会

  • 高压开关柜的数量有要求吗?

    第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?

  • 关于10KV开关柜核相问题

    新上10KV开关柜,两电源进线,连个电源均是由同一个10KV配电室母线经电抗器、开接入,新上10KV开关柜进线柜为刀闸,将两电源送电,将其中一个刀闸拉出在10KV开关柜刀闸柜内上下插头进行核相,核相用10KV核相仪在一次核相,核相时核相仪指示三相均错误,请高手指点下到底是什么原因,是不是核相仪坏了

  • 关于高压开关柜数量的问题

    我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。

  • 10KV母联开关柜要怎么整定

    做的是10/0.4的配电10KV高压侧两路电源供电,出线是两台800的变压器。我们这做的高压是不联络的,现在做的别的地方的高压要联络,而且他的是直接进计量柜,然后才是进线总开关柜。现在想问一下10kv侧的母联开关柜要不要整定?要的话怎么整定?能和进线柜一样吗。我们这进线柜出线柜速断过流都是直接按允许负荷的一定倍数整定柜子分别是计量柜、进线柜、出线柜、压变柜、联络柜

  • 请教高压开关柜的前后顺序

    一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。

  • 高压开关柜突然跳闸,怎么办?

    高压开关柜突然跳闸,怎么办?

    高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度