  • 关于西门子高压综保备自投功能

    西门子高压综保7sj686-N备自投动作条件有一个检测无流的条件,但是在定值表里却没有检测无流的设定范围?难道是默认值吗?

  • 关于西门子高压综保备自投问题

    我们用的高压综保是西门子7sj686N,它的母联备自投动作条件是检测无流,但是在定值表里却没有设定无流的设定范围,而且在综保上没有设定检测无流的值。这个检测无流是默认值吗?

  • 西门子高压变频器调试软件

    西门子高压变频器调试软件

  • 西门子高压变频培训资料

    西门子高压变频培训资料,需要的下来看看。

  • 关于西门子S7-300

    刚接触S7-300,对模拟量处理不太熟悉,那位有关于模拟量处理的程序,热电阻的,4-20MA流量处理显示的,对流量(脉冲信号)处理的程序,分享一下~

  • 西门子和abb的高压变频器单线图

    西门子和abb的高压变频器单线图

    西门子和abb的高压变频器单线图

  • 西门子10KV高压配电装置检修导则

    希望有此产品的用户用得着

  • 西门子的东西-Step7-2006

    西门子的东西-Step7-2006

    《西门子工控编程》(Siemens SIMATIC Step7)Professional Edition 2006 SR1[Bin]http://lib.verycd.com/2006/11/05/0000126934.html破解就不要问了,大家都是专家,我不学工控,光盘里面有授权。

  • 西门子论坛上的精华总和

    西门子论坛上的精华总和

  • 关于西门子的RS485中继器

    本人在一个走MODBUS-RTU协议的RS485网络中用了西门子的RS485中继器,用的速率为19200,发现通讯不上.请问西门子的RS485中继器是否只能用在西门子的PROFIBUS和MPI的网络上?

  • 对西门子和施耐德的疑问

    现在接触了许多企业,在控制回路上,各断路器、接触器的选型都是以施耐德为标配、感觉好像西门子的市场占有率差远了,请问下,大家选择施耐德的原因是什么啊。产品品牌认知度、价格、性能、外观、其他等等因素,请大家都说说是什么原因啊,好吧?谢谢

  • 西门子各种软件授权(2008)

    内有西门子各种软件授权,包含西门子2008年及以前出品的软件的授权,内有版本号,使用简单!共874个授权文件!

  • 关于西门子现场总线的问题???

    我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~1.到现场的总线是一根,上面既有温度也有压力,为什么温度平稳,压力波动非常大。2.要说压力传感器有问题,我想也不可能,很多压力的,不可能全部有问题。3.说电压不共零,可为什么温度又是好的呢?同一个总线啊。4.说干扰,为什么温度就没干扰了,同一根总线啊。5.最后说一点,由于要用到地方比较宽,所以压力我温度是交叉的,并没有在某一段分开。

  • 关于西门子现场总线的问题?

    我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........ 今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~

  • 西门子和施耐德的plc那个好

    平常多用西门子s7-300,还可以,软件齐全.今天看到施耐德plc的介绍,自称是是大型plc排位第一,大致看了一下配套软件,感觉有点复杂,谁知道两者的优劣

  • 关于西门子300系统的冗余

    我们公司正在做一个电厂化水的项目,用的是300做冗余,上位机采用WINCC监控。现在遇到的问题是:WINCC和PLC的通讯,因为每个站有两个CPU,WINCC要采用两个网卡,而且还要加网卡绑定软件。请教高手具体步骤

  • 西门子高压交-交变频器的绝缘监测问题

    我单位为一矿山企业,规模尚可,主井(用于提矿石,提升能力为13000吨/天)提升电机为6KV,双星形,4400KW,采用西门子交-交变频器,6脉动,现有一问题向行家请教,变频器内有一测控装置用于监测绝缘状态,取样在相线及地线处,该装置的原理至今不明,但我们估计应是监测泄漏电流来估测绝缘阻值的,不知是否正确,我们现在还有一难题向诸位老师请教:以前从变压器二次侧(电压1KV)至变频器的电缆为6KV高压电缆,单芯,钢丝铠装,后因感应过电压及涡流至电缆碳化严重,前不久换为6KV三芯电缆,温度在60-70度,电流500-900,按说都在规程内,但长期运行时一天内环境温度较高时,绝缘监测装置出现阻值迅速降低,报警甚至跳闸,须停止运行待温度降低后方可运行提矿,严重影响了生产效率,请老师们多多指教。

  • 西门子6RA70快速调试说明

    西门子6RA70快速调试说明

    上海坤玛机电有限公司推荐1、恢复出厂设置 P051=21,完成标志为P051=40。 2、P50=1 语言选为英语 3、P927=3 (通过PMU和通讯板可以修改参数) 4、P051=40 可以修改参数,P051=0 参数不能修改 5、P052=3 显示所有参数 6、P078.01 电枢回路供电电压V P078.02 励磁回路供电电压V 7、P100 电机电枢额定电流A 8、P101 电机电枢额定电压V 9、P102 电机励磁额定电流A 10、 P082 =2 励磁运行模式 11、 P067=1 (负载类别,连续性负载) 12、 P659=16 (硬急停,来自端子39),

  • 西门子THYRIPOL励磁系统