首页 课程 资料 论坛
  • 高压隔膜压滤系统技术要求

    高压隔膜压滤系统技术要求 1、高压隔膜压滤机系统 隔膜压滤机本身由下列部分组成:机架部分、过滤部分、液压部分、自动拉板装置、水洗系统、翻板装置、振打装置、设备自带管道及阀门和电气控制部分。配套设备包括进泥泵、隔膜压榨泵、滤布洗涤泵、空压机及储气罐、配套设备自带管道及阀门和电气控制部分。

  • 关于高压柜的问题,在线等

    打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。

  • 有关电梯的改造技术要求

    随着技术的不断发展,20世纪90年代中期以前安装的交流双速电梯、可控硅调压调速电梯以及直流电梯,由于控制方式落后、故障较频繁、维修保养不便、能耗较大、舒适感较差等原因,越来越难以满足人们的使用需要。为了达到既节省经费,又安全可靠的目的,许多用户选择了电梯改造。10年来,电梯改造市场越来越大,但到目前为止,我国还没有形成一套对电梯改造的统一规定,因而电梯改造市场比较混乱,出现了不少问题。近几年来,电梯行业和有关部门对电梯改造的管理进行了不少有益的探讨,据统计,仅2002年《中国电梯》杂志上就发表了5篇有关电梯改造的文章。笔者认为,有关部门应当在此基础上尽快制定电梯改造技术法规,以规范电梯改造行为,促进经济有序发展和技术的不断进步。以下是对电梯改造管理的一些看法,仅供参考。1 如何界定电梯改造行为 要对电梯改造进行管理,首先必须明确界定何为电梯改造行为,其与电梯修理(或大修)的区别是什么。目前,电梯改造的定义或与其有关的表述有以下3种。 (1)国家质量监督检验检疫总局2001年发布的《特种设备注册登

  • 高压开关设备和控制设备的共用技术要求

    DL/T 593-2006<高压开关设备和控制设备的共用技术要求>提供一本电力规范,希望能给大家提供帮助!

  • 高压开关设备和控制设备的的共用技术要求

    高压开关设备和控制设备的的共用技术要求

  • 在线等,10KV高压柜侧边距墙最小要求多远?

    求规范条文或者出处,谢谢!

  • 关于高压柜铜排规格的计算!!!

    以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?

  • 高压开关柜的数量有要求吗?

    第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?

  • 水下混凝土浇筑技术要求

    A) 导管的选用:可采用金属管和厚壁PVC塑料管,直径不小于φ250㎜,不大于400㎜.导管使用前,应根据桩长试拼接;B) 根据水下混凝土流动扩散规律,导管埋深过小,往往使管外混凝土面上的浮浆沉渣挟裹卷入混凝土内,形成夹层;埋深过大,导管的超压力减少,管内混凝土不易流出,容易产生堵管,并给导管的起升带来困难。所以,保持合理的导管埋深,对水下混凝土的灌注是非常重要的。正常灌注时,导管埋入混凝土内深度一般为2.5~3.5米,最小深度为1.5~2.0米,最深不超过4米。C) 导管安装时其底端应高出孔底沉淀土面30~40㎝,初灌混凝土导管埋深应在1.2~1.5米。开始灌注时,为保证第一批混凝土达到要求的埋管高度,以便实现导管底部的隔水,需要计算首批混凝土罐入量。初罐混凝土量计算如下:V=[Л D2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中:V—初存量(m3);D—实际桩孔直径(m);D—导管内径(m);h2—导管底口至孔底高度(m);hm—导管埋深,初灌时不

  • 抹面砂浆的主要技术要求

    抹面砂浆也称抹灰砂浆,用以涂抹在建筑物表面。其作用是保护墙体不受风雨、潮气等侵蚀,提高墙体防潮、防风化、防腐蚀的能力,同时使墙面、地面等建筑部位平整、光滑清洁美观。分为普通抹面和装饰抹面。 1、普通抹面 抹面砂浆需要注意的是防止脱落,防止开裂。为防脱落所以使用的胶凝材料比砌筑砂浆多。防开裂可以在面层掺入纤维,如纸筋、麻刀等,并采用多层施工法。1.底层砂浆主要其与基层粘结的作用,要求稠度稍稀,沉入度较大(100~120mm),其组成材料常因底层而异。2.中层砂浆主要起找平作用,多用混合砂浆或石灰砂浆,比底层砂浆稍稠些(沉入度为70~90mm)。3.面层砂浆主要起保护和装饰作用,多采用细砂配置的混合砂浆、麻刀石灰砂浆或纸筋石灰砂浆(沉入度为70~80mm)。 抹面砂浆的保水性能用分层度表示。其大小应根据施工条件选定,一般情况下要求分层度在10~20mm之间。分

  • 关于高压柜的几个问题,求助大家

    关于高压柜的几个问题,求助大家

    1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗

  • 10KV高压柜能否下进上出

    现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器 

  • 高压柜的跳闸故障有哪些?

    高压柜的跳闸故障有哪些?

    在工矿企业和大型公共场所(比如:图书馆、体育馆、医院、学校等)中,配电系统下的成套高压柜对电能的控制和、开合和保护的作用,起着至关重要的作用。高压配电柜的安全稳定运行是上述用电单位,尤为关心的,但在实际使用中,由于设备自身的情况,环境、人为等多重因素的影响。设备不可避免的会出现各种各样的突发情况。掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电安全,同时也可为用电单位减少不必要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故障,希望可以帮到大家。 1轻瓦斯报警 迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该

  • 请教大家高压柜综保的问题

    我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算

  • 关于竣工图编制技术要求

    关于竣工图编制技术要求竣工图是真实记录各种建设工程情况的技术文件,是日后维修、整改及改扩建重要依据,并是绘制建设工程结算资料重要依据。都很多同行纠结于竣工图编制问题,在这方面的规范、规程及技术要求文件都比较难找。经查阅部分资料及规范,将竣工图编制要求总结一下。早在1982年,国家建委颁发了《关于编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定》([82]建发施字50号),对竣工图的编制进行了明文规定。2001年发布的《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001对工程文件的归档范围及质量要求,工程文件的立卷,工程文件的归档,工程档案的验收与移交作了规定,但对竣工图的编制技术要求未做规定。2002年发布的行业标准《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T 28-2002,对竣工图的编制作了具体规定,摘抄如下:6.2 竣工图编制要求6.2.1 各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目,在项目竣工时要编制竣工图。项目竣工图应由施工单位负责编制。如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的

点击加载更多

高压柜技术要求

高压柜技术要求专题,为您提供高压柜技术要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压柜技术要求 相关的专业交流讨论,更多高压柜技术要求相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高压隔离开关柜

110kv高压开关柜