首页 课程 资料 论坛
  • KYN高压柜机械闭锁如何实现?

    有一工程,高压采用KYN-28A,单母线不分段,双进线,设计说必须采用"机械闭锁",而且说他设计的EV12断路器是可以实现的,而甲方招标要求采用国产品牌中高档,我们选的VS-1,设计说不行,必须机械闭锁,请问哪个高压断路器可实现机械闭锁?

  • 高压柜五防机械闭锁(三)完

    高压柜五防机械闭锁(三)完 2014-01-04三隆 电气 如果要查看前二期内容可以分别回复数字9和10。 闭锁7:断路器手车只有在“试验/隔离”位置,或“工作”位置时才能进行合闸操作。在中间位置时,合闸操作机构被锁定。 闭锁8:断路器在合闸位置时,手车不能从“试验/隔离”位置送到“工作”位置(或返回)。就是说当断路器在合闸状态时,无论是在试验位置、还是工作位置,都不能被移动。 由于这二条闭锁,在机构上联系比较紧密,所以就放在一起来讲。 首先了解断路器底盘在运送小车的过程中产生了哪些机械联动现象,这是基础,很关键。先看下断路器底盘整体结构图H1,为了便于解释,将结构图中关键部位如图命名所标。

  • 关于高压柜内的机械连锁

    有一同事问我说 他们公司安装了一批XGN2的高压柜VBG的断路器做机械连锁(刀板与断路器之间用软连接)验收时说不行要硬连接。请问有无这方面的标准

  • 高压开关柜机械联锁的探讨

    高压开关柜机械联锁的探讨高压开关柜的"联锁"是保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防止误操作的重要措施。GB3906-1991《3-35千伏交流金属封闭开关设备》对此作了明确规定。一般把"联锁"描述为:防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带接地(开关)合闸;防止误入带电间隔。上述五项防止电气误操作的内容,简称"五防"。"五防"装置一般可分为机械、电气和综合三类。目前,市场上高压开关梧类型很多,大多数都有较完善的联锁方式。但仍有不少高压开关柜的联锁尤其是机械联锁不完善,尚不能完全达到"五防"要求。为此,本文着重就机械联锁提出一些看法,与同仁探讨。 联锁实现方式 在固定柜和手车柜中。众所周知隔离开关无专门的灭弧装置,一般不能用来接通或切断负荷电流。在固定柜中,断路器与隔离开关的联锁关系明确,即只有在断路器分断的情况下才能操作隔离 开关,隔离开关和断路器之间的机械联锁关系较易实现。如在CC-1A(F)中,为防止带负荷分、合隔离开关,常采用一个扇形撞块和圆板结构,与操

  • 两台高压进线柜如何实现机械闭锁

    请问朋友们,KYN28柜子中有两台进线柜互为备用,当主电源有电时候备用电源进线不可以合闸,电气好实现,但是如何利用机械闭锁实现啊?

  • 关于高压柜的问题,在线等

    打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。

  • 高压开关柜机械分合闸按钮何时使用

    本帖最后由 lixiaoxin1983 于 2015-1-22 11:48 编辑 碰到一个事故,高压柜分闸时,远方、就地均操作不了,最后用的是开关本体的机械分合闸按钮分开的请教两个问题:1.直接使用机械分合闸按钮有啥风险,以上情况最稳妥的操作应该咋么办2.开关的机械分闸按钮是单纯的机械分还是电气回路通过分闸线圈分的,为什么电气回路就没看到这个按钮加问一个,在分闸不了的情况下,这个时候如何检查,然后确认可以机械分闸了呢

  • XGN2高压柜当手柄在分断闭锁位置误合闸烧线圈

    XGN2-10高压柜当JSXGN机械联锁上的手柄在分断闭锁位置时,将KK开关扳向合闸位置,此时合闸回路通电,但断路器是不能合闸的,放开KK开关由于合闸保持继电器的作用,使合闸回路始终带电,结果造成合闸线圈烧毁。请问同行怎么解决?

  • 请教,关于高压柜设计的2个小问题

    现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。希望可以听取大家的意见:)

  • 关于SF6气体绝缘的高压柜

    审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?

  • 向大家请假一个高压柜的问题!

    向大家请假一个高压柜的问题!

    两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]

  • 我收集的关于高压柜的一些标准资料

    做高压的,手头不能没有相关的标准,我收集了一些,共享给同行们。不为别的,就图个人气。

  • 关于高压柜铜排规格的计算!!!

    以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?

  • 高压柜耐压试验这样对吗?

    10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解

  • 10KV高压柜能否下进上出

    现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器 

  • 高压柜的跳闸故障有哪些?

    高压柜的跳闸故障有哪些?

    在工矿企业和大型公共场所(比如:图书馆、体育馆、医院、学校等)中,配电系统下的成套高压柜对电能的控制和、开合和保护的作用,起着至关重要的作用。高压配电柜的安全稳定运行是上述用电单位,尤为关心的,但在实际使用中,由于设备自身的情况,环境、人为等多重因素的影响。设备不可避免的会出现各种各样的突发情况。掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电安全,同时也可为用电单位减少不必要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故障,希望可以帮到大家。 1轻瓦斯报警 迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该

  • 请教大家高压柜综保的问题

    我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算

  • 高压柜的接地开关的问题

    高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。

  • 关于高压柜的几个问题,求助大家

    关于高压柜的几个问题,求助大家

    1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗