首页 课程 资料 论坛
  • 高压柜耐压试验这样对吗?

    10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解

  • 空气湿度对高压柜耐压试验的影响

    空高压柜耐压试验时空气湿度大时经常放炮,听一些大侠说耐压要挑天气好是做。具体空气湿度有没有相关的数据呢?我前几天就碰到了这样的问题。一批35kV柜。晴天,闷热,湿度好像60~70。对地耐压每台都放电。过了两天下雨,凉爽,湿度50多,耐压全部通过。

  • 耐压试验,其中一个高压柜这个样子,怎么回事?

    耐压试验,其中一个高压柜这个样子,怎么回事?

    高压10千伏耐压试验,其中一个高压柜拆开内部全部螺丝生锈,铜牌生铜绿,怎么回事?帮忙分析!

  • 35kV高压柜该做哪些电气试验?

    公司改造了一个110kV站,选用了ABB的35kVGIS柜,在交接时应该做哪些交接性试验呢?有哪些资料可以学习,谢谢大侠!

  • 【求助】各位帮帮小弟高压柜试验

    1.我最近刚接触电气质检工作 今天来了一批高压环网柜 要进行高压耐压打压试验 其中高压负荷开关容芯下端接有两个高压电流互感器 我想问一下为什么打压时要把两个电流互感器接线端子连在一起接地啊 谢谢啦2.我想问一下变压器高压侧三相是相互通的吗 为什么低压摇绝缘要断开变压器 否则要不住啊各位 谢谢了

  • 高压柜型式试验检测报告疑问

    想问一下,10KV高压柜内断路器从A品牌变为B品牌,是否需要重新做报告。 还有630A电流和1250A电流,是否需要做不同的报告。 谢谢!

  • 6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验问题

    在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式?

  • 关于高压柜的问题,在线等

    打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。

  • 高压绝缘热缩材料(导管)做耐压试验如何做?

    现厂要求做绝缘热缩材料(导管)的耐压试验,但厂里只有高压试验变压器,变压器油试验杯,是否可以将热缩材料取样剪成比试验电极(变压器油杯中圆形电极)大一倍的圆形试样,或周围超出3至5mm,然后用电极将试样压紧,再将杯中注入合格的变压器油,以超过试样为限。然后再加压试验,是否可以?请教各位大侠工作中是怎么做的?谢谢!

  • 【请教】高压柜打耐压过不去,是什么原因???

    【请教】高压柜打耐压过不去,是什么原因???

    高压柜打耐压过不去,是什么原因???图片如下,大家看一下,有没有高手指点一下!谢谢大家的关心,耐压是打四万二没有通过,后来在三万八通过了!现场一般耐压都是三万五,所以先这样放行了!!!而且在一万二的时候没有放电声!不知道这样放行行不行???[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 编辑 ]

  • 12kV高压柜 试验用多大的电缆?

    小弟现在,要操作一台 12kV的环网柜的型式试验,,,,工频,雷电,动热啊,温升啊,方式4,方式5什么的,、开关的额定电压是630A 的50Hz ,请问用多大的电缆合适? YJV-8.7/15-1× ? 的 合适。。。

  • 高压试验技术,标准很实用。

    高压试验技术,标准很实用。斑竹笑纳。

  • 请教,关于高压柜设计的2个小问题

    现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。希望可以听取大家的意见:)

  • 求教:有关高压试验的问题

    今天在对10kV母线桥的支柱瓷瓶进行检查性试验,原因是运行时在晚上发现绝缘子(针式)上固定母排的金具对母排绝缘热缩套管有一小点可见放电点.具体操作:将母线桥分别与变压器和主开关断开后,在绝缘子(针式)上固定母排的金具上接高压线进行42kV耐压试验,发现金具对母排绝缘热缩套管爬电,有火花,声音较大,但试验器并未跳,停电后经检查母排与变压器和主开关断开距离足够在加压点发现说明未造成接地现象.后面我们把瓷瓶拆下来进行试验是合格的。那么我想问为什么会有金具对母排绝缘热缩套管爬电现象呢?

  • 关于SF6气体绝缘的高压柜

    审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?

  • 请教有关高压试验的问题

    我想问一下,6KV、10kV真空断路器,预防性试验的断口,整体交流耐压值是多少?我查过规程,只有交接没有预防性试验交流耐压值。希望有人答复我,谢谢!!!!

  • 请教大家高压柜综保的问题

    我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算

  • 关于高压柜铜排规格的计算!!!

    以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?

  • 关于高压柜的几个问题,求助大家

    关于高压柜的几个问题,求助大家

    1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗

  • 关于高压开关柜的试验项目

    请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。

点击加载更多

高压柜耐压试验

高压柜耐压试验专题,为您提供高压柜耐压试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压柜耐压试验 相关的专业交流讨论,更多高压柜耐压试验相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高压柜的作用

固定式高压柜