首页 课程 资料 论坛
  • 10KV高压柜接地母线规格

    10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大

  • 【请教】高压柜做双母线的优点在哪?

    高压柜做双母线的优点在哪阿,就是每台柜经2把隔离刀,再过一个断路器出线,这种柜子只能做上固定,下手车的方式,不伦不类,我也搞不清楚它的具体优点再哪里,不像大变电所那种露天的双母线,也无法进行单段母线检修,说是主备供,但都要停电进行的,跟单母线业差不离了,哪位个介绍下啊

  • 关于高压柜的问题,在线等

    打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。

  • 关于高压母线的选择问题-

    鉴于群里有时讨论高压柜母排的选型问题,我把从别处学来的母排计算方法在这里分享,以便大家在以后选用母排时有所参考,我这里先说明两点,第一,不要用母排的载流量来选择高压柜的母排。第二,一定要知道高压断路器的短路开断电流。 根据额定短时耐受电流来确定导体截面: GB3906(附录D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 额定短时耐受电流 a 材质系数 铜为13 铝为8.5 t 额定短路持续时间 △θ 温升(k) 对于裸导体一般取180k,对于4S持续时间取215k 25KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA /4S 系统接地铜母线最小截面

  • 高压柜双母线系统一次方案图

    谁有高压柜双母线系统一次方案图,最好是带电抗器柜、40.5KV的一次方案,有的话请上传或发本人邮箱JSFUJIAN9301@126.COM,谢谢!

  • 求教:高压柜与变压器电缆、低压柜插接母线计算?!

    如图:图1为一次系统图,图2为电气平面布置图,图3为设备材料表请问:1、材料表中高压电缆40米,指的是10kV出线柜与变压器之间的电缆吧?是如何计算得来的?2、材料表中受总柜与变压器软连接8米是怎么来的?3、材料表中封闭母线槽10米,指的是低压柜E2与E6之间的插接母线吗?是怎么计算得来的呢?本人是做成套柜的,所以对于计算与设计方面是小白,望各位做设计或者明白的朋友不吝赐教,尽量详细解释(或计算)一下,感激不尽!

  • 高压母线的翻线(如图)是否一定要经过一个高压柜啊

    高压母线的翻线(如图)是否一定要经过一个高压柜啊

    我在做一工程时,参考了单位以前的工程图纸,适当调整后,如下图。但是最近中标的厂家打来电话说高压母线的翻线都是要单独做成一个柜子。这样牵涉到改柜子基础了,所以很麻烦。我建议他作成母线槽,他还是说不好做。请问这样的情况有没有相关的规范和图籍,以及实物照片什么的,小弟感激不尽。

  • 高压柜中主母线和分支母线的规格,怎麽确定?

    高压柜中主母线和分支母线的规格,怎麽确定?有没有具体的规范或标准?我看好多公司即不按设计图纸,也不根据断路器的额定电流选取(一般出线方案),只是比主母线小一规格.不知各位同仁怎摸做?

  • 高压柜耐压试验这样对吗?

    10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解

  • 关于高压柜铜排规格的计算!!!

    以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?

  • 【分享】10kV高压母线如何选择?

    【分享】10kV高压母线如何选择?

    10kV高压母线如何选择?以及低压柜母线联络(2000A)一般高于低压柜多少? 1)根据可能出现的最大工作电流选取导体的截面 2)按允许电压损失选择母线截面 3)按经济电流密度选择母线截面 4)按机械强度选择母线截面 5)根据短路电流相间和条间的电动力校验决定母线导体的组合排列方式 选择导线截面时要求在满足上述5点的基础上选择其中最大的截面。

  • 10KV高压柜能否下进上出

    现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器 

  • 高压柜的跳闸故障有哪些?

    高压柜的跳闸故障有哪些?

    在工矿企业和大型公共场所(比如:图书馆、体育馆、医院、学校等)中,配电系统下的成套高压柜对电能的控制和、开合和保护的作用,起着至关重要的作用。高压配电柜的安全稳定运行是上述用电单位,尤为关心的,但在实际使用中,由于设备自身的情况,环境、人为等多重因素的影响。设备不可避免的会出现各种各样的突发情况。掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电安全,同时也可为用电单位减少不必要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故障,希望可以帮到大家。 1轻瓦斯报警 迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该

  • 关于高压柜的几个问题,求助大家

    关于高压柜的几个问题,求助大家

    1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗

  • 请教大家高压柜综保的问题

    我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算

  • 请教,关于高压柜设计的2个小问题

    现在做KYN28-12的一批柜子一、有2台进线柜(一用一备),用的是VS1开关。图纸要求两台进线柜之间实现联锁。也没要说明什么联锁,想问下一般是电气联锁,还是机械联锁呀?二、还有就是图纸上要求进线的额定电流5000A,分断50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.请问大家有没有知道做到5000A的厂家呀?其实发电机功率也就是60MW.额定电流不到3500A.可是设计图纸要5000A.不敢随便说什么。希望可以听取大家的意见:)

  • 关于SF6气体绝缘的高压柜

    审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?

  • 向大家请假一个高压柜的问题!

    向大家请假一个高压柜的问题!

    两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]

  • 关于高压母线的问题,各位大侠请进

    为什么在以前的高压柜体在两柜中间隔板,三相之间的直线部分都开了一个约10mm宽的长条孔,但是到了现在已经有很多高压柜体厂家都把这已经省掉了,我想请问这样做后对电路有哪些影响!谢谢

  • 我收集的关于高压柜的一些标准资料

    做高压的,手头不能没有相关的标准,我收集了一些,共享给同行们。不为别的,就图个人气。

点击加载更多

高压柜小母线

高压柜小母线专题,为您提供高压柜小母线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压柜小母线 相关的专业交流讨论,更多高压柜小母线相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高压电柜

高压柜避雷器