请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
卫生间是我们每天洗漱清洁的地方,自然少不了一些洗漱用品的存在,为了更好的方便收纳,大多数人喜欢装一个卫生间收纳柜,到底是要还是不要呢,济南装修业主的心声,快过来吸取教训吧!
mns的抽屉馈线柜标准规格是1000x600的侧出线,和600x1000的后出线,我想请问选800x1000是否可以,我看水电站有选1000x1000的,也看到过1000x1200的,请问选大了有什么意义吗
一电机回路(不可逆),其中:电机容量0.5KW,电压380V,含断路器,接触器,热继电器,电流互感器请问MNS柜8E/4抽屉能否装的下?如果是可逆的,该用多大的抽屉?
1,GCS柜 160mm的抽屉 可否装两个NS100/3P的断路器2,若还要求专设有功电表,160mm的抽屉 是否还可以装两个NS100/3P的断路器3,GCS的有效高度(可装设断路器抽屉的总高度)是1760mm还是1920mm.先谢谢了
本文只作为经济型GCS柜抽屉操作说明,可用此文进行新员工的培训等
是不是开关柜不同小室间的点都要上端子,比如面板上的灯跟断路器的连线??MNS柜8E/2,8E,16E可以放断路器最大脱扣电流是多少?为什么只能到这个电流呢?望指教!!比如ABB的S2S160R63的可以放8E/2,S2S160R80就只能放8E的??
餐边柜装修美图赏析
请帮忙看看这个有画错的地方没
9共补1分补,共补为21千法
8E/4抽屉选用多大壳架等级的塑壳?最大工作电流又是多少?8E/2呢?8E呢?16E?24E?32E?新手问题,盼望得到您的指点
图纸简介: 图纸包括几种常用的塑壳断路器的电器接线图及原理图,如CM1,CMM1,NS等,值得大家参考。 投稿网友: cqzouqing 上传时间: 2014-07-14
本次案例真的一波三折。设计师接到这个设计的时候,屋主的孩子才刚刚出生几个月。结果完工后,孩子已经一岁多了。
昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢?另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现身吧~~~~
很多用户一直有个疑问,无功补偿到底能不能省电?给大家个节电分析案例吧,其实主要节省的是功率因数调整电费这一块。 节电效果分析 :(1)线路频率损后的节电设用户三台1600KVA变按平均功率3000KW计算,每天正常工作8小时,一年工作250天,最大负荷全年耗电时间为2000小时(τ),假设每度电费为0.58元,线路电能损耗与传输电能比为0.03.则,补偿后的全年节电 ≈29682(kw·h) (2)补偿后变压器全年节电量约为60KW(3)补偿投入后的全年总的节电效果≈2.3万元,电费按0.58元/度,最大负荷1年工作时间按2500小时计算(4)力率电费的节约:根据用户地区的电费计价方式,用户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前用户系统的功率因数为0.9,则功率因数罚款力率为+2.5%。)力率罚款电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7万元因无功补偿装置投入后,系统功率因数达到了功率因数考核点0.9以上,故不会再产生功率因数罚
图片是《建筑电气设计常见及疑难问题分析》p36我们这边好像都是按照上图做的,真的应该向他说的那么排列吗?感觉放在后面应该也能监测吧你们都是怎么做的?
现有一个变配电室,10/0.4kV变压器出线紧挨着有一个进线柜,四个出线柜,而在对面有两个电容补偿柜,那这个电容补偿柜的进线是电缆进线?电容补偿柜可以从下面电缆进线吗?
28柜中馈线柜是否必须要装接地刀?变压器馈线柜和一般的馈线柜是否需要如图中所示区别对待(变压器馈线柜必须装接地刀,普通馈线柜可以不装)?
以下是我选取的我们公司的三个配电工程的一次图,由于本人学的是输电线路,工作在供电局,毕业两年了,也熟悉了大量的配电工程的图纸,但是对于PT柜的设置与否并不是很清楚,第二是主接线的问题,对于选用断路器和负荷开关有没有明确的规范,请大家解答一下,谢谢电气的学霸门!