请问,什么时候用抽屉式、什么时候用插拔式?这和开关的电流有关系吗?我看什么图纸,进线开关、联络开关、框架开关基本都是用插拔式的,为什么?而普通的小回路,像塑壳开关或微断,就用抽屉式的,这又是为什么?谢谢了
一.高低压配电柜在使用一段时间后都要进行检修。这是必不可少的。在整个检修过程中我们要注意应从变压器低压侧开始。一定要断所后进行清洁,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,看看母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 检查抽屉式开关柜时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 注意事项: 1、在整个的检修过程中要有专人监护。 2、检修前必须验电。
一个低压配电室抽屉式低压柜短路现场,希望引起设计者及施工人员的重视
图纸简介: 图纸包括几种常用的塑壳断路器的电器接线图及原理图,如CM1,CMM1,NS等,值得大家参考。 投稿网友: cqzouqing 上传时间: 2014-07-14
想问下抽屉柜里,一般有哪些东西的啊?起的作用是什么呢,刚入门不是很多,希望各位大虾能够指点指点
请教大家,通常抽屉柜里用固定式的断路器,一二次插件加断路器操作机构组成,固定分隔柜里断路器采用插拔式或抽出式断路器,现在不知道,固定分隔柜里插拔式断路器还需不需要配一二次插件和断路器操作机构呢?谢谢大家!
设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
今天看到一设计交底要求:所有主开关均采用插拔式或抽屉式开关。我只知道配电柜有插拔式或抽屉式的,不知道开关(指断路器)有没有,请大师们指点。谢谢。
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
抽屉柜
我怎么开个这样的口,把表装上呢!求解用什么工具呢!在抽屉式的开关柜上!开口因为规格比较杂,量多,但是统一型号尺寸的抽屉的数量不多,有的还是金属面板,这个很头疼!因为,一样规格的数量比较少,人家厂家嫌麻烦的!不给做!因为冲击几块就需要重新调整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 编辑 ]
低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。
各位前辈好,想问下大家,类似于这个CZ的序号,各种柜型有没有严格的规定啊?还是说只要不超过插件点数,可以随便编制,谢谢大家。
我自己设计了一个抽屉式活性炭吸附塔,但是这个抽屉怎么防止漏风,抽屉口怎么处理?没有有见过的,或者做过的,能否指点一二?
GCK、GCS等的抽屉单元上面的导轨承重有没有具体的要求?请高人解答。谢!
请教,低压柜开关采用抽屉式和插拔式有什么区别?各有什么优缺点?
我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!
我厂4#机组2#凝结水泵所用的抽屉式低压开关在运行中发生接触器一相断路,造成电动机缺相烧毁。抽屉式低压开关在巡回检查时不易及时发现安全隐患,请问如何解决。