首页 课程 资料 论坛
  • 上柴发电机组注意事项摘要

    上柴发电机组注意事项摘要

        1、上柴发电机组新机安装好后,在启动前应作启封检查。     2、每次开机前,应做好“启动前的准备”工作,切忌上柴发电机组必须空载启动。     3、对新的或是大修后的上柴发电机组,开始使用必须经60h磨合运行。     4、上柴发电机组启动后,应先空载运行3~5min,然后才允许逐步加速及加载。待柴油发电机组的出水温度高于75℃、机油温度高于50℃、机油压力高于0.25MPa时,才允许进入全负荷运行。     5、对新的增压柴油机或新调换的增压器,都必须卸下增压器上的进油管接头,加注50~60mL的机油,防止启动时因缺油而烧坏增压器轴承。     6、一般不允许在不带空气滤清器时开动

  • 关于发电机组的选择问题

    请教一个问题:怎样选择发电机组的大小?是按设备和装机容量的大小选择还是按计算功率的大小选择?比如装机功率为1000kw,计算功率为700kw,那么我们按哪个为基准来选择发电机组呢?

  • 关于柴油发电机组的问题

    各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。

  • 请教关于发电机组的问题

    最近做了个小区外网,现在要求配发电机。负荷如下:电梯350KW,消防泵、喷淋泵85KW,生活泵、热交换站60KW,地下车库110KW。请问各位这需要多大的发电机组,怎么考虑的? 小弟在此先谢过了!~

  • 二级负荷用户你上柴油发电机组吗?

    许多二级负荷用户在有两路10kV进线的情况下,审图公司仍要求上柴油发电机组,理由是两路不是相互独立的。可是,中国哪儿有相互独立的10kV电源呢?规范制订“相互独立”岂不是毫无意义?

  • 上柴发电机组500千瓦发生拉缸的原因

    上柴发电机组500千瓦发生拉缸的原因

    发电机组发动机拉缸的主要原因实际上是活塞、活塞环与气缸套表面由于高温而“熔接”拉伤。即活塞不与气缸套之间由于油膜中断产生干磨擦,炽热的磨擦热引起金属的显微熔化而粘着,并将附近的金属质点扯断。产生拉缸的最根本的原因是油膜中断。根据气体密封的要求,活塞环与气缸套之间的间隙应尽可能小,这就使它们的润滑条件十分不利。缸套与活塞环的磨擦情况取决于活塞环的弹力、工作温度、滑动速度、油膜分布、零件的质量及磨合情况等。当由于接触表面超负荷,使气缸套表面与活塞环工作面之间由于直接接触而剧烈磨擦,产生大量的磨擦热,使工作表面的温度急剧上升,其后果是两个磨擦表面熔接粘附而造成拉伤。 由此可见,供油状况不良,窜气严重,零件过大的接触应力破坏油膜,是造成拉缸的主要原因。除了润滑、配合间隙、零件制造质量外,使用不发也可能造成拉缸,具体地说有如下几点: 1.活塞与气缸套配合间隙过小,或在正式带负荷工作以前没有经过良好的磨合。 2.润滑不良,如间隙小、机油稀或在装配时未涂油等。 3.柴油机过热。

  • 关于发电机组容量的确定问题?

    民规中第6.1.2.3条的条文说明中,给出了计算公式。其中负荷效率是什么?怎么取的?负荷容量是指负荷的计算功率还是额定功率啊?请高手指教!

  • EPS代替发电机组如何接线

    我们这里要求高层必须除双电源供电外,还必须设自备电源,我们想用EPS电源代替发电机组,(想选用大功率EPS电源)在和变压器连接时是否和发电机组一样。

  • 发电机组空气开关的选择

    柴油发电机组上带的主开关在选择时需要注意什么,选择要把握的关键点在哪,机组功率范围是68KW-500KW,机型为进口机型,发电机采用STAMFORD,谢谢,当然是性价比好的开关,有什么好的建议!

  • 怎么确定备用发电机组的容量?

    最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?

  • 风力发电机组的制造技术

    风力发电机组的制造技术

  • 什么情况要设柴油发电机组

    有一五星级酒店,市电采用双回路供电,而且10KV电源来自不同的110KV变电所。这种情况需要设发电机组吗?消防负荷属于一级负荷,有双路供电即可满足要求。规范上查了,设备管理计算机系统属于一级负荷中特别重要负荷,我们准备设UPS作为计算机系统的应急电源。如果设计一台应急发电机给消防负荷应急时使用,是不是浪费?我认为可以不设。发电机,是由消防部门还是供电部门验收?[ 本帖最后由 szmszm 于 2010-6-4 13:38 编辑 ]

  • 风力发电机组的防雷问题

    风力发电机组的防雷问题

    很高心网易也开了风电板块,风电防雷问题和大家一起讨论。其中,R:接地电阻,H相对高度,NG参数比值,图中说明,出现尖峰的机位,雷击风险偏高。

  • 柴油发电机组《系列转发》

    柴油发电机组维护新理念 中国柴油发电机组网报道:目前柴油发电机组仅限于以下维护手段: 对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查; 清洁改善机房环境,定期更换三滤; 每月进行空载,每半年进行加载试机等方面维护; 使用电源监控进行实时观测电质量参数。现有维护手段局限性: 现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试,存在一定风险,并且功率较低; 更换三滤或经过大修没有科学依据; 更换三滤或经过大修后,没有专门负载进行加载试机,不清楚是否能达到预期目的; 空载试机和小功率带载产生的大量积碳。柴油发电机组在小负荷下运行,随着运行时间的延续,会出现以下故障: 1、对于增压式柴机组,由于低载、空载,增压压力低,容易导致增压器油封(非接触式)的密封效果下降。<

  • Vestas风力发电机组的特点

    Vestas风力发电机组的特点

  • 75kw柴油发电机组尺寸多少

    75kw柴油发电机组尺寸多少 机组型号:HQ75GF 外形尺寸:2100×800×1300(L×W×H mm)                    稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:75kW                    电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后)   &nb

  • 关于发电机组尾气排放问题

    我现在在做一个全是二类高层的项目,发电机房和配电房单独修的一个小房间,离塔楼只有十几米的样子,但是发电机那个尾气一般是高空排放,但是这是一个单层的小房间不可能做到高空排放。那各位像这种情况怎么处理呢,还是直接排到外面吗?补充一下外面是小区的消防环道,马路对面是室外停车带。 还有一个情况因为这个全是二类高层,我就考虑就不做发电机,二级负荷由两台变压器互为备用的供电,但是当地的消防部门不同意,说必须要满足两路10KV供电的情况下才可以。通常情况下各位做了发电机的吗?还是由两台变压器供电?

  • 柴油发电机组的负载特性

    柴油发电机组的负载特性

  • 怎样减少柴油发电机组的油耗

    柴油发电机组柴油机压缩系统磨损严重、活塞装配错误、机体各连接处密封垫损坏、机油壳侧壁损坏等都是机油消耗过多的原因。 一、当柴油发电机组油消耗过多时,应首先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。 二、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗症状,表现为柴油机起动困难,排气管有明显的蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。

  • 发电机组的常用配电系统

    发电机组的常用配电系统主要由电力配电输入,是经过机组正面与机组容量相配套的塑壳空开输入的,该空开在机组邻面的空开罩内,可手枘间接操作,中止合,分闸。空气开关目的是维护机组的交流发电机不被超负载电流义务或其它异常冲击而损坏,该空开具有较高的分断意识及缺陷自动脱扣功能,用户在中止电力接驳时,间接从空开下端引出电力电缆至自已的负载上即可。用户在装置机组配电输入时,自行配置契合平安载流量的电缆致发电出线屏或并机屏,并确保发电输入相序正确无误。大功率机组或并机机组成套发电出线屏或并机屏的机组空开罩内没有塑壳空开,发电输入控制维护由上述屏中的机组主断路器替代。另外还有智能控制器。电压和电流采用真有效值测量,多语言菜单选择,采用128*64点阵LCD显示和大屏幕LCD带背光显示,轻触按纽操作 可以实现远程监控,遥信、遥测、遥控功能,并可读出和设置控制器的运行参数 。同时发动机机油压力、冷却液温度、转速、电池电压及运行小时。保证了发动机三保护功

点击加载更多

350kw上柴发电机组

350kw上柴发电机组专题,为您提供350kw上柴发电机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与350kw上柴发电机组 相关的专业交流讨论,更多350kw上柴发电机组相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

550kw柴油发电机组

抽屉柜