一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!
因为现在做工业给排水,按照规范可能会涉及到各种比较少见的消防系统,比如水喷雾、水幕、雨淋、泡沫之类的,还有消防炮、高压消防系统等等等等……请问这些系统有没有比较系统的资料或者教材之类的东西能够供学习呢?谢谢
餐厅内目录,设计说明,电气系统图1,电气系统图2,照明平面图,插座平面图,消防疏散平面图,消防自动报警平面图,消防喷淋平面图,消防灭火器平面图,消防排烟平面图。
超高层建筑的消防弱电系统设计特点 发布时间:2005-3-1 作者: 超高层建筑的消防弱电系统设计特点 按国标GB5011698《火灾自动报警系统设计规范》要求,建筑物作为火灾自动报警系统的保护对象,共分三级,即特级、一级、二级。凡建筑高度超过100米的建筑为超高层建筑,属于特级保护对象。其火灾报警与联动控制系统的设计要求高于一般建筑,其技术方案必要时需经专家论证。那么超高层建筑的消防系统究竟有那些特点呢? 1适用设计与验收规范暂缺 按规定,我国的建筑高度为24米及以下的建筑物的消防系统设计按国标《建筑设计防火规范》执行,24~100米高的建筑物按国标《高层民用建筑设计防火规范》执行,地下工业或民用建筑按《人民防空工程设计防火规范》执行。国标是属于强制性技术规定,是约束业主、设计单位、施工单位和验收单位的共同标尺。超高层建筑尚无相应国标,在实际工作中只能参照有关国标及国际标准,按照当地消防主管部门意见,本着安全第一的精神,尽量仔细周详地完成设计工作。<
图纸简介: 本图纸为高层酒店施工图纸,附带地下车库,二级负荷,三级防雷,TN-S接地方式。图纸包括:设计说明、高低压系统图、照明、电力、应急照明、防雷平面图,消防、背景音乐、安防、综合布线图等。图纸仅供参考! 投稿网友: tuhaozou
摘要:机电安装是建筑工程当中至关重要的一个环节。它直接决定着施工质量与施工进度。而在机电安装的过程中,关于消防弱电系统的安装更是其重中之重。它直接关系到建筑工程能否安全可靠地投入使用。正因为如此,我们必须高度重视起消防弱电系统的安装环节。本文专门对于机电安装施工技术中消防弱电系统的安装进行讨论。在建筑工程的施工环节里,少不了机电安装的环节,它可以说是决定施工质量与施工进度的 "命门"。而关于消防弱电系统的安装,又是机电安装当中的 "重头戏",其重要性是不而喻的。那么,我们应当怎样做好对消防弱电系统的安装呢?这是本文要探讨的地方,主要针对机电安装施工技术中消防弱电系统的安装进行了简单分析。希望能对这个课题提出一些具有可行性价值的建设性意见。1 消防弱电系统的安装要点机电安装施工过程中,消防弱电系统的安装包括许多方面。其中存在着许多不可忽视的细节,这正是我们施工中必须留意的地方。1.1 做好对消防系统关键部件之功能的检查在消防系统中,最关键的部件在于外围设备和主机。它们对于建筑物的
图纸简介: 本图纸包含有:东单元弱电系统图,各层弱电、消防平面图,屋面(西单元)防雷设施平面图,机房层(西单元)照明平面图,各层照明平面图,地下室等电位联结平面图,基础接地装置平面图等,可供参考。 投稿网友: wxyxxha 上传时间: <
我刚到设计院工作现在接到一小工程:2层的街面商铺营业房,要设消火栓系统,我想问问消火栓应该和生活给水合用还是分开单独设置好?如果单独设,要 不要水表计量?必须构成环状吗?只从一侧进水行吗?请各位高手指教,谢谢了!
自己在设计中凡有消火栓系统都会设置相应的按扭控制系统可实际工程中在有消火栓系统的情况下却不一定有设置相应的按扭控制系统经请教,有的说是两者必须同时配套有的却说不一定实际到底是如何,有否规范可寻先谢谢了!
比如做DDC智能控制时,你是否会记得DDC预留电源呢??想问大家是在弱电控制室中还是在弱电井中留呢(控制室进出线太多,但易控制, 弱电井中可能会忘记各弱电系统如门禁主机电源,但是走线方便。) 强电系统中说明了吗??
规范讲6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; 我想问一下:相关部位是指那里的防火阀。机房、防火墙的都要必须联动吗? 空调系统的风机和空调机组的运行是怎么关闭的
一般消防稳压系统由稳压泵和压力罐组成 当压力罐里面的压力降到一定值时 稳压泵运行向压力罐供水 到底规定压力时稳压泵停止运行。 但是不明白为什么要加一个压力罐呢 只设一个稳压泵不是一样的效果吗 当管网内压力下降到一定值设 稳压泵启动 当管网内压力升到规定要求是稳压泵停止运行。 请问以上两种设稳压泵和压力罐 和只设稳压罐的情况效果是一样的吗 有什么区别呢 请指教?
各位老师: 学生有几个问题请教1、消防喷淋系统中的1、干式报警阀,摘自教程工作原理:启动前,干式报警阀前(与水源相连一侧)的管道内充以压力水,干式报警阀后的管道内充以压缩空气,报警阀处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头热敏感元件动作,喷头开启,管道中的压缩空气从喷头喷出,使干式阀出口侧压力下降,造成报警阀前部水压力大于后部气压力,干式报警阀被自动打开,压力水进入供水管道,将剩余的压缩空气从已打开的喷头处推出,然后喷水灭火。在干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃和压力开关的通道也被打开,水流冲击水力警铃和压力开关,并启动水泵加压供水。问题:阀前的水和阀后的空气是如何被隔开的?如外线压力8公斤,阀后的压力是否也需要8公斤压力,工作原理中报警阀被自动打开需要什麽条件2、预作用自动喷水灭火系统摘自教程预作用自动喷水灭火系统的特点是:具有干式自动喷水灭火系统平时无水的优点,在预作用阀以后的管网中平时不充水,而充加压空气或氮气,或是干管,只有在发生火灾时,火灾探测系统自动打开预作用阀,才使管道充水变成湿式系统,可避免因系
有一个百万平米的科技园区项目,目前能做的传统弱电系统都做了,包括:综合布线、自控、监控、背景音乐等等。但业主认为没有亮点,还请各位大侠给点意见,有没有适合大型园区的新的弱电系统或新型技术。谢谢~~
消防系统调试规范规定要经过120H五故障运行才算合格,这里包括消防泵了吗?如果包括的话,那运行那么长时间不是很容易使消防泵损坏吗?
1、喷头流量计算:q=K√(10p)是不是可以这样理解:K为喷头的流量系数,我如果选用80的是不是数值就为80。P为喷头工作压力,我如果选择0.15MPA,是不是可以这样算:10*0.15的根次方为1.2247。再用1.2247*80=97.9762、喷水强度是怎么算出来的?3、作用面积是不是以规范上的第五章 设计基本参数上得来的?4、最不利点的工作压力应怎么计算?5、水泵扬程计算中的管道的水头流失及湿式报警阀等的水头流失是只算一处还是整个系统中的管道及喷淋系统设备全部要算?谢谢,是个菜鸟望大家能给予帮助。
对于寒冷地区,消火栓系统及自动喷水系统都要求采取干式系统,但干式系统与我们常见的湿式系统有何区别?具体的设备及管道又有哪些不同?设计中应该注意那些问题呢?望大虾们多多指教,不甚感激!~
高规:室内消防给水管道应布置成环状。必须所有的消火栓都连在环里面吗。我的消火栓系统图是这样的 可以吗