知识点:水力发电机
为了感谢各位同仁的无私奉献,特上传《水力发电机组安装技术规范》,望下载。
3*600MW水力发电机组的配套设备(不含机组):电柜,电器,电缆,桥架,网架等,含人工费,请教一下,造价估算大概要多少?另有厂房,办公楼,宾馆等照明,路灯设施等.有意合作者也可留言.
发电机检修规程
我公司#1发电机(330MW)无功在有功平稳,系统稳定情况下,有时出现突升现象,最大由45MVar升至60Mvar,这种现象是时断时有,现由于我们水平有限,不容易分析其真正的原因,对运行设备是否会有不利影响无法做出准确的判断, 各位能提提宝贵的意见?
请教:3台1000KW的发电机并列运行,出口电压是400V的,带的负载有10KV的和400V的,负载有10KV的2400KW,准备设置1台升压变压器来供电;有400V的400KW,这个400V的设备是接在发电机出口侧400V公共母线上好呢,还是把升压变压器容量放大些和10KV设备共用1台升压变压器,然后再用1台500KVA降压变来供电好?哪个要合理些?有什么道理?谢谢!!!
有一台1600kW的水轮发电机,电压6300的,励磁是老的可控硅励磁。现在出现起励后电压在4300内可以稳定调节,可是到4300以上时瞬间就过压了,试了几次都这样。检查了测量回路PT没问题,调节器也换了另一台机组的,三个可控硅和续流二极管也更换了,症状一样的。请高手指点一二。
大型水轮发电机的磁极是导磁的吗?我的意思是磁极本身是良好的导磁体吗? 老师说励磁绕组产生励磁的旋转磁场,磁极不导磁,对吗? 磁极是由什么材料制成? 如果磁极是导磁的,那么磁极是不是铁磁性的,它的本身剩磁多么? 我的认为是磁极本身是导磁性的,良好的磁导,缩短空气磁阻,而本身又不产生剩磁,以免绕组旋转阻力增大,不知道我的想法对否?请专家指点迷津!!!
多本资料集合,内容全面:handshake
水轮发电机基本技术条件
水轮发电机故障处理与检修
汽轮发电机的原理是由汽轮机提供动力,锅炉产生的热蒸汽进入汽轮机内,膨胀做功,使叶片发生转动,从而带动发电机发电,其中废汽能够经过循环装置进入锅炉中进行循环利用。 一、汽轮发电机组成结构分析 汽轮发电机主要是由转子、定子、轴承等部分组成,是用来与汽轮机协调使用进行发电的装备。转子的组成零件主要是护环、滑环、铁芯绕组以及风扇等等;定子的组成零件主要是机座、定子铁芯以及其它用来将其固定的结构;轴承是用来将定子和转子进行连接,确保转子能够正常运转,通过转子的运用,建立起感应电势,将产生的电势利用接线导出,就形成了电流。 为了达到较高的发电效率,目前,一般将汽轮机的转速设定为三千到三千六百转每分钟。在汽轮机转动的时候,会产生强大的离心力,进而容易引发事故,为了避免事故的发生,就必须想办法降低离心力,因此,在设计时通常尽量的减小转子的直径,增加其长度,将转子做成细长型。
本帖最后由 sliner1 于 2015-1-7 23:51 编辑 谁有卧式水轮发电机组的施工管理报告,里面最好有水轮发电机安装方法的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
电站立式混流式机组,10MW容量,开机到空转一切正常。投入励磁至空载,声音很大,像变压器通入大电流的嗡嗡声,振动也比以往加剧,是那种高频的像变压器线圈的振动。重新开机至空转,用直流电焊机向转子通入直流电,声音及振动恢复正常。测试转子直流电阻与出厂值基本一致,转子通入直流焊机直流电半小时后未发现转子局部有异常发热现象。用另一台机组的励磁调节器开机至空载,声音和振动也出现上述异常现象。测试励磁变正常。现在找原因不到,求大神解答。
水力发电机组中性点接地电阻柜用于对水轮发电机组的中性点进行接地,并限制中性点接地电流。使用时需要注意以下几点:电阻柜应该安装在机组附近,离发电机中性点的距离应尽可能短。电阻柜应该接入可靠的接地线路,确保中性点接地电流能够迅速地通过电阻柜放到地下。
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。 二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?
前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.