带地下室的商业,分弱电间设在地下室,此弱电间配电需要双电源还是普通电源?火灾时需要切断吗?弱电间内如果设置了消防接线箱,其电源也是由消防控制室供给。其他设备与消防无关,应该切断的吧?大家是怎么考虑的?
如题,请问楼层的弱电间,包含有网络、电信、安保等弱电系统,能否与强电合用一个机房??具体规范是什么??
一个工程4万多平米。主要是办公用!弱电间就是电话网络电视 我要的面积是30平米, 消防间用消防设备和监控要了35玉米不知可以吗?大家是通过什么来选择的呢?
1 前言 智能建筑弱电间是汇聚智能化的网络设备堆叠的场所,是为信息网络、信息安全、消防安防等终端设备和装置提供供电的地方。由于这些终端设备和装置各自需要不同的电源,有的要求AC220V、AC36V、AC24V、还有DC12V、24V、48V供电,有的还要求不间断供电等。以往各终端设备或装置利用弱电间设计预留的AC220V电源,各自转换给各自的供电。结果使得弱电间电源的转换装置一乱二不规范,为施工与检修带来许多麻烦,故障率很高,严重地影响智能管理系统可靠运行。 针对上述问题,将上述各种终端设备和装置所要求的供电电源,经弱电间AC220V输入电源的转换,可输出各种电能,除满足上述各种终端设备与装置的用电要求之外,还具有用电管和理通讯传输、自身防护等功能。 2 概述
推荐很好的弱电间管线大样图
楼控系统里的用来控制公共空间内设备的DDC到底放在强电间还是弱电间?在我这个设计院楼控不算弱电,都是由强电做,所以以前都考虑放在强电间里的。不过我后来有次看到专业公司做的是放在弱电间里,我就不知道如何合适了。。。强电间控制点倒是多,可如果考虑干扰的话,又似乎应该是弱电间合适,我向大家请教了!
随着网络技术的发展,智能办公对弱电间的要求越来越多,最近做一个一类办公,26层的,每层1500方,电信部门要求每6层设电信机房,3X4米,要占很多面积呦。
1.地下电缆进线室、电信间一般采用轴流式通风机,排风按每小时不大于5次换风量计算并保持负压2.设有空调的机房应保持微正压3.电视会议室新鲜空气换气量应按每人大于等于30m3/h4.投影电视屏幕照度不高于75lx,电视会议室照度应均匀可调,会议室光源应采用色温为3200K的三基色灯。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-11 19:09 编辑 现强弱电间已经架设相关设备、线缆,为了防止施工用水和雨水倒灌至该区域,准备设置100mm高的防水反坎,而此防水反坎的做法,有什么特殊要求吗?请施工达人解读。
机电人脉甲方群群友提问:弱电间需要加气体灭火吗?
现在设计院图纸上强弱电间及水管井均设置消防喷淋头,请问下大家搞施工还是搞设计的这个有没有什么强制性要求,或者出自新规哪本规范第几条,我愣是没找到,谢谢大家。
我现在做的一个高层社区面临一个问题,甲方要求将弱电配线间放于离管道井最近的一个储藏室里,而该储藏室上方是卫生间,我不知这样做行不行?我找遍了规范不见着方面的内容,只有强电配电所不能放于厕所正下方。请大家帮忙!
一宾馆,设备层是第五层,负二层是最底层, 就这两层的弱电间没装电话/数据楼屋配线箱,光纤/双绞线适配器等所有通信设备,而其它层都装了,这两层的数据与网络线是从相邻层引上来的,请问为什么?
我是新手上路,我现在给一家医院做水电.应甲方要求:弱电箱体集中管理.(原设计电视,电话,网络三箱间距为两米)现在我将三个总配线箱及各楼层分线箱挂墙水平安装在楼梯间内,箱高距地0.5米,箱间距0.3米.三个箱体内出线用PVC管套装后全部并排在一起预埋至上层分线箱,再由分线箱分线到插座.请问这种箱体布局合理,美观吗?管路埋在一起信号会相互干扰,影响传输吗?请即回,谢谢!谢谢!!!
1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢
如图。不如要经过这样一个@560的管子,而不是直接进入呢?
300户的住宅小区,弱电包含:电视、电话、网络。需要在小区内招一房间做弱电室吗?还是可以在室外直接做弱电交接箱?谢谢,各位解答!