首页 课程 资料 论坛
  • 怎样学习水暖电安装预算

    本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>

  • 全面学习水暖电安装预算

    第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。8. 暖气片中应与窗同轴。9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调

  • 如何学习水暖电安装工程预算

        代做工程预算

  • 安装预算知识与技巧——水暖篇

    安装预算知识与技巧——水暖篇

    第一章管道施工图识读 1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3.镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4.管道外皮距墙距离为25-50mm。 5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6.施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。

  • 水电安装预算全套(水、电、暖、消防)

    全套水电安装预算(浙江94定额)希望与大家讨论

  • 建筑水暖电安装工程计价

    有关于建筑水暖电安装工程计价的资料,有一定的参考性……

  • 天津市的安装预算(水暖通)

    工作一年了,虽得已入门却还是有点缺乏现场经验般的不顺手,有谁能够告诉我,做投标报价是不是必须有现场经验?我又该注意什么呢/怎么学习的深入了解,而不局限于只能看出图纸所反映的量与设备?

  • 看图学水暖安装工程预算

    文件格式:PDF文件大小:63.2 M (压缩后分2卷)

  • 徐州水暖电安装工施工队大全

    易讯邦工程信息网专业面向建筑业项目经理,提供各类徐州施工队,本平台目前已有施工队伍700余个,包含土建施工队,安装施工队,装饰装修施工队等各类施工技术人才,免费注册成为项目经理,无需审核即可查看所有施工队伍信息,绝对方便!如果不想自己查找,可以直接联系我们客服人员,我们将免费给你推荐徐州施工队,完全免费哦! 含以下施工队伍:钢筋工,模板工,架子工,瓦工,抹灰工,桩基工,防水工,井点降水,地坪工, 门窗工,混凝土作业,接木方,土石方, 爆破与拆除,塔吊工,水暖电安装工,焊工,保温工,栏杆安装,木门安装,消防工, 机操工,水电工,电梯安装,管道工,安防监控,钢结构安装,弱电安装,加固改造,油漆工,木工,公装,铁艺,家装, 天花吊顶,外墙装饰,瓷砖施工 至于食宿和待遇问题,请与施工队伍协商,我们只负责推荐,不参与具体项目。 另外,如果您需要项目管理人员或建筑机械租赁(如塔吊,压路机等等),也可以登录我们平台查找,或者联系我们帮您推荐。 易讯邦工程信息网,专注服务项目经理,让施工更简单! 易讯邦平台网

  • 安装工程预算 教你怎样看水暖图纸

    看水电图很简单.看水施图的时候一定要将平面图和系统图对着看,这样才知道管道是在什么地方转弯,在什么地方变径,在什么地方分配水点,配水点标高是多少,而且在看给水的时候要看看有没有相应的排水措施和用水设施,再考虑给水点和排水措施、用水设施搭配是否合理,如有设计有洗衣机给水点,一般情况下给水点标高距完成地面1.1m(具体看设计),再看有没有洗衣机的排水地漏,是不是专用的洗衣机地漏,有没有存水弯,这些都有了再看有没有洗衣机的电源插座,位置是否合理,插座安全高度、安全措施有没有。看水施图一定要有很强的空间立体感,要达到感觉自己就站在房间里,在跟着管道走。 安装预算给排水管道施工图识图经验汇总 管道施工图识读 看电施图就先看说明,插座安装高度是多少,高度达的到安全要求否,配电箱安装位置什么地方,负荷是多少,合理否,空开大小合理否,出线的保护管是多大,电线的搭配合理否,电线与用电设备的搭配是否合理,线管敷设方式是怎么样的,在防雷接地上就看引下线位置《接地图》与《防雷图》引下线位置是否对应,如不对应那又在什么地方转换,

  • 基础知识:水暖电安装造价技巧汇总

    第一章施工图识读1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅

  • 天津某高校新校区水暖电安装施工组织设计

    天津某高校新校区 水 暖电安装施工组织设计

  • 大连预算员(造价员)土建 安装(水暖电气)培训

    大连预算员(造价员)土建 安装(水暖电气)培训 咨询电话: 钟老师 15942651045 0411-82641996 QQ:1220798537大连杰威工程造价实战培训学校是经大连市教育局批准的专业从事工程造价培训的教育机构。专注独到的专业培训理念---以知名学府为依托、以造价咨询公司为实习基地,为造价行业输送专业人才,同时也为学员赢得了就业前景好、技术性强、稳定性好、薪水高的职业。课程是识图+理论+手算+软件。核心优势--全程实战,实践、实践、再实践 核心目标--让每一位有志从事造价的人员都能成为专业的造价人才培训模式--师傅带徒弟、手把手实训优惠政策--一年内滚动学习,有造价咨询公司作为强大后盾,学员工作以后遇到问题也能随时给予解答 课程设置-工程识图、钢筋平法识图、工程造价及相关基础知识、工程量计算、预结算编制审核、工程量清单编制、投标报价、软件应用师资力量:由具有多年现场施工和预结算经验的造价专家、知名院校从事工程造价多年的资深教授及软件使用熟练的造价人员形成授课团队开设土建、水暖电气

  • 建筑电气与弱电安装预算

    建筑电气与弱电安装预算

  • 厂区的电力安装预算问题

    我是一个初学电力安装工程的,手头上有几个电力安装工程图纸,现在需要在3日内报预算,我对此不怎么懂,想寻求高手帮忙,如果能兼职做预算就更好了,带我学习,不知道从哪开始学!

  • 请教各位水暖电规划的高手.

    控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?

点击加载更多

水暖电安装预算

水暖电安装预算专题,为您提供水暖电安装预算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖电安装预算 相关的专业交流讨论,更多水暖电安装预算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

水暖安装方案

楼房水暖安装视频