请教各位专家 水暖电室内综合布置 避让原则 先后顺序 风管——自流管——压力管——电管——弱电 是什么意思? 比如说风管水管 桥架 水平走向方向一至 但标高有冲突 该如何来操作 还有有交叉点该如何避让 ?
目前给排水、消防、空调水管道施工已经基本完成,消防管道已经试压,空调风管道、风阀等已经完成,管道保温正在施工,项目使用直燃机已经就位,正在安装管道,现在面临冬季有可能无法供暖,在这个阶段应该注意哪些方面的问题》?
今年准备考,买了本精讲精练,一看比较傻眼:里面的那些数理化的知识怎么都不认识了。看样子我是把以前学的都还给老师了。觉得《精讲精练》(刘燕主编,电力出版社)列题太少,内容也欠详细,讲的好象只是知识点,看的我一头雾水。那些已经考过的前辈们,能不能再给推荐几本参考书?
请教各位专家 水暖电室内综合布置 避让原则 先后顺序 风管——自流管——压力管——电管——弱电 是什么意思? 比如说风管水管 桥架 水平走向方向一至 但标高有冲突 该如何来操作 还有有交叉点该如何避让 ?
为保证工程的正常进行,消除事故隐患,杜绝事故问题出现,保证工程质量,认真执行ISO9002国际质量认证标准,做到内业指导外业特做交底如下: 丝扣管道施工技术交底给水管道的镀锌层保证完好,表面无划痕,管道平直,内部无赃物阻塞,检查各管件的丝扣完整,无砂眼裂痕。切割管道要保证内径不得缩小,切割面平齐。用切割机切割时管道必须垫平。切完对管口扫口。加工丝扣时,保证带丝的刻度调整准确,压力头压紧管道,带丝的板牙面与管道的轴线垂直,套丝时加润滑油,当板牙面与管口平齐时,开始加工梢头。套完丝用相应的管件试一下。检查有无断丝、残丝的情况。用机器加工的丝扣要把润滑油清理干净。套两板以上。缠麻时必须抹油,白厚漆用清油调好,分别抹在丝头的两侧,缠完麻后再抹一次油,保证上管件时与丝扣各个面充分接触。上管件时,先用手带上一两扣,然后用力均匀,上紧管件,保证上完管件后留
请教各位大大,水暖电图纸的套图各位是怎么弄的。除了AutoCAD外,有没有更好的工具。这个东西的工作量是很大的,希望大家理解,有好的方法请各位大大分享。
我不是专业人士,只是家里装修有些问题想请教下大家的我在湖北武汉家里准备明装暖气,选择的是水暖,天然气壁挂炉的,但是发现最大的两家暖通公司设计上差别很大,所以想请教下大家,希望得到专业的答复请了本地几家知名的暖通公司做设计和预算,这几家都是本地规模很大,非常有名气的暖通公司,照理说不存在低标准设计吸引客户下单的情况一家暖通公司暖气片散热量是按照100w/M2设计,理由是我选择的威能壁挂炉,是按照欧洲标准给我做的设计而另一家暖通公司是按照国标150-160w/M2, 做的设计按照100w/m2设计的暖通公司给我的解释是这样的:在供暖行业里,散热量这个指标是分为国标和欧标的:
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
鄙人是河北保定的空调经销商,最近遇到一些问题和大家一起探讨一下。1)保定容城县是服装加工大县,有许多中小服装厂,由于改善工作环境的需要,很多厂家正在安装中央空调。但是他们上的空调多数不安装主机,只安装一些廉价的空调末端(以山东德州产品为主),然后打一口井,直接抽地下水送到空调系统,以达到制冷效果。当然这样做也无可厚非,但是他没基本不作回灌,计划直接将水排到地表,有些大厂每小时100吨左右的流量,有可能造成地下水资源大量浪费。2)再就是目前很多厂家(例如北京某厂,和山东一些厂家)开始生产小型水源热泵机组,他们在保定县里作了一些别墅或住宅,但不作回灌,直接排到地表。我个人看法,如果这种做法不得到控制将造成地下水的严重破坏,希望有关部门加强监管,厂家和经销商也要严格自律。
我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
现在好些水文资料,有钱也买不到,觉得特不合理。工程建设,水文资料是基础,只有基础夯实了,论证充分了,才能确保工程的上层建筑,而现在水文资料掌握在部门手中,受市场经济调控,有钱买不到,工程设计时资料收集不完全,只能尽量从保守的角度论证,觉得没底,但没别的办法,只能无可奈何。期盼有朝一日,水文基础资料能够业内共享化
冷冻\却水泵什么情况下连接在回水管上,又在什么情况下连接在出水管上是不是和系统阻力(楼层高度)有关???能不能随便连接在出或者进水管上
本人想学习有关水质分析,污水处理方面的知识。本来的专业是有关生物方面的,所以已经有些有机,无机及生物化学的基础在。想请问各位入门的话哪些书比较适合,怎么入手比较好呢??谢谢各位大虾了!!!!!!
最近在搞一个新建水库的调蓄计算。但在下能力浅薄,请各位大师帮忙解决一下关于水库库损的计算问题。
刚开始设计冰蓄冷系统,困惑啊!刚刚做一个设计,现知道板式换热器换热量是7566KW,板式换热器的选择是根据换热器样册的换热量选就可以了吗?乙二醇泵的选择是根据换热器的换热量计算流量还是根据主机的制热量计算流量?温差又是按照多少呢?系统泵又是根据什么选择?
水保监测有一项指标:土壤流失控制比 指的是项目防治责任范围内治理后的平均土壤流失量与项目防治责任范围内的容许土壤流失量之比。这个"治理后的平均土壤流失量"是什么意思呢?比如一个工程施工期是一年,植被恢复期是一年,那是取最后治理后的流失量值还是施工期包括在内的平均土壤流失量?如果说目标是分阶段的,施工期一个目标值,试运行期一个值,那么施工期的土壤流失控制比肯定会大于3,而《开发建设项目水土流失防治标准》里写到:土壤流失控制比以中度侵蚀为基准,具体开发建设项目,可根据项目区平均土壤流失量的背景值大小增减。轻度侵蚀区原则上应小于等于1,中度以上增加0.3—0.5,最大不超过3.0。这又如何办才好呢?很困惑,望前辈指教。
看了一些关于软化处理的图纸,原水从水箱出来,经输送泵进入多介质过滤器,流量只有20m3/h,多介质过滤器高3米多,加上富余水头,水泵扬程也就10差不多了,怎么会标35m?35m是如何算出来的
众所周知,水泵的种类繁多,其分类也主要是依据它的用途等来进行的,那么谁能比较详细的说说各种的用途或其特点?这方面的东西我找了半天,但结果不怎么理想,心里总是有些疑惑,因为总是有好多时候既可以用这个种类(系列)的,也可以用另外一个种类的,此时各位大师是如何取舍的?我觉得这应该是一个比较基础性的知识,但我不知道,还望哪位能给咱上上这课!热切期待中…………