    采暖要做好,选择管件很关键

    采暖要做好,选择管件是关键,从众多做采暖的朋友中了解到,他们在管材管件这两者之间,关注管材的质量远远高于管件,因为他们普遍认为漏水就是管道出了问题。其实从实际情况来看,漏水是管道出了问题没错,但是管道不等于管材,管道还包括另一重要组成部分,那就是管件。管道漏水更多的是管材与管件接口处漏水。因此大伙在做采暖材料选择时,管材的选择固然重要,但是千万不可忽视了管件的品牌与质量,管件在实际工程中占有如此重要的地位,那如何选择管件成为普遍关注的问题:一、最好是选择与管材同一品牌管件,万一出现漏水问题,能找到明确责任的厂家,避免出现管材厂家与管件厂家互踢“责任皮球”。目前市面很多采暖小门店,临时采购杂牌管件,本身与管材的适配性差,且质量无保证。怡生采暖所用的采暖管材管件全部采用西班牙巴伦树进口品牌,管材配件统一采购,统一库存,管件与管材完全匹配,适配性好,全方位打造优质采暖管道工程。二、管件需有保险公司承保,这样就算出现问题,也能由保险公司承担相关费用,走访了很多采暖公司,采暖管材品牌保险公司承保的很普遍,但是管件能有承保的目前湖南市场上还少之又少

  • 关于室内采暖工程中的镀锌管件

    各位做石油化工采暖工程设计的同仁们,请教个问题,各位在做室内采暖设计时,镀锌管件是否在材料表中列出,按相关要求是不需列出的,但不知是哪个规定,能否帮忙提供,谢谢

  • 卡箍管件能用在采暖系统中吗?

    最近有个工程,18层住宅楼,采暖主管和立管采用热镀锌钢管,管径最大DN150,设计说明中管径大于等于DN65卡箍连接,其余丝接。以前我所做的工程卡箍件只用在消防喷淋和给水上,采暖系统没用过,各位用过没有,说说?

  • 关于采暖管道PPR管件漏水问题的责任分析!!!

    关于采暖管道PPR管件漏水问题的责任分析!!!

    请大家帮我分析以下事故,漏水管件跟施工工艺有无关系,如我上诉把握有多大>????? 采暖管道隐蔽前试压时,我施工方发现管件焊口漏水严重,最多一个房间漏水达到6处,经检查三通、45°弯头、90°弯头、管箍接连性漏水。我施工方经过为期三个月的维修,终于将漏水点逐一修补,经监理甲方检查试压均合格。随着工期进度的临近,室内木地板已铺设完毕,我施工方再次试压复查,发现采暖系统稳不住压,由于地板已铺设完成从而加大了查找漏点的难度,因此我施工方组建了小组,针对每个房间进行逐一排查,具体排查工序如下:一听、二摸、三等待。一听:趴在地板上听是否有漏水的声音。二摸:摸墙角线上方墙面是否潮湿。三等待:等待从天棚往下滴水。由于管件接连性漏水及洇水且隐蔽处无法查找,致使维修工作至今未完成。 给水天棚导管,施工完后进行试压时曾有16个DE110*45°弯头漏水,因厂方曾承诺过管件不存在任何质量问题,当时就以为是施工问题,将管件切除更换,于2007年4月3日隐蔽试压均已合格。2007年6月29日进行系统供水,经过三天的使用未发现有漏水现象,之后又经过半个月的使用发现6层

  • 采暖管道这样找坡可以吗?

    采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]

  • 关于PPR管件,小弟请教大家

    PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(

  • 采暖----同济李峥嵘

    采暖-------同济李峥嵘

  • 高区采暖用什么供暖方式好

    1。有一个十层的办公楼,一--五层利用集中供热供暖,采用下供下回式,五~十层采用高层直连设备加压供暖,请教各位五~十层采用上供下回供暖方式好,还是下供下回好(位于东北地区)。

  • 关于热泵采暖的问题请教大家啊

    目前一个项目采用水源热泵给车间采暖,但是只有白天开机,夜间停机,通常经过一晚的冷却之后,热水通常只有五六度,这时开机的话排气压力会过低,吸排气行不成压差,冷剂和油都聚在冷凝器里了,回油不好很容易出现油液位低的报警,有没有好的解决方案啊。希望能省事又便宜的,目前小弟提的加套电加热但是价格太高,另外之前考虑的放井水进冷凝器提下温,又担心甲方嫌操作麻烦和井水杂质进末端没敢提,现在小弟有一设想,机房加自立式温控阀,当温度小于30度时,温控阀关闭,开机时先在机房内通过压差旁通阀做内循环,拉起排气压力和温度后温控阀打开,不知道这个思路行不行,另外前辈们有什么好的经验,望不吝赐教,感激不尽

  • 与喷头相连的管件叫什么

    与喷头相连的管件叫什么

    这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗

  • 【请教】关于直埋采暖管的问题?

    【请教】关于直埋采暖管的问题?

    暖气管道开始注水了,发现有一组直埋管打开阀门后,旁边的上水井内有淤水,下午采暖井内有淤水,请问各位大师怎样才能快速判断出管道破损的准确位置。

  • 请教个锅炉采暖的小问题

    各位暖通大师好,小弟今冬买了个小锅炉想给自己的三层小楼供暖。现在的情况是每层楼都是单独可以实现供暖的,现在想在周一到周五的时间只供一层,二层三层想停供,现在的想法是在通往二层的供水管道上想加一道阀门,不供的时候把这个阀门关闭,用的时候再打开,这样可以实现吗?如果不能的话,请问怎么做才能实现呢?谢谢各位...

  • 球墨管件上的标注表示什么

    球墨管件上的标注表示什么

    管件上的字表示什么 管子上的字表示什么

  • 关于沟槽管件的一点问题。

    我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?

  • 采暖古河计算的一些疑问

    采暖古河计算的一些疑问

    今天看了采暖负荷计算中围护结构附加耗热量修整系数取值,其中有以下几点不明白请高人指点:1、外门附加率中两道门的取值80%为何比一道门取值65%更高?附加率为何与楼层有关?2、简写附加修正率取值是不是负值?否则为何不经常使用的建筑物取30%,白天使用的取20%?

  • 讲个关于采暖无奈的笑话

    话说,某个大型甲级设计院,在一直辖市给自己职工盖住宅楼,采暖也是有本设计院人员设计,住宅楼自然是分户计量,可是该直辖市不允许垫层内采暖管道有接头,故该设计人员参考了当地的采暖设计规程,户内设计了放散式暖气片系统。看问题来了,该系统在各个环节都通过了,包括审图,本单位专家评审等等。然后就是忙碌的2~3年,苦逼的工程师们入住了,发现部分暖气片与采暖管线接口位置漏水,按说设计院自己给自己盖得楼,应该不会存在这种问题,此设计院还每年承接不少总承包项目。 然后就开始讨论问题出现的原因,设计院的一位大领导就开始找设计人员,说设计的这种形式有问题,会导致漏水,然后就要设计人员在该直辖市找有没有用过此种形式的采暖系统,苦逼的设计人员托人找关系终于在另几个设计院(包括直辖市市院)搞来几个相同做法的图纸,领导还是不信,要设计人员去拍照,那个小区做过这种形式的,拍照回来,说明这个系统也是很常见的。 苦逼的哥们,挺住啊!

  • 关于埋采暖管的垫层的问题

    住宅项目 原采暖、给排水管路 都敷设在楼板垫层内 垫层为70mm轻集料。由于土建的楼板有问题要加厚,需要把轻集料替换成C20混凝土,把垫层改成板。这个变动需要设备安装专业怎么配合?这种做法有什么问题?符合规范要求么?解决需要什么措施么?请高人指点 谢谢

  • 你们卫生间都用什么来采暖?

    楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,

  • 求助各位关于蒸汽采暖的问题

    甲类车间,工艺提供条件可以采用蒸汽采暖,蒸汽采暖冷凝水管贴地敷设经过门的时候怎么处理,因为常规采用管沟,甲类车间却不允许设置管沟,这种情况应该怎么处理

  • 老房采暖用什么采暖方式好?

    俗话说:一场秋雨一场凉,十场秋雨就结霜。天气是越来越冷了,那老房子能不能装采暖设备?老房子装采暖设备是“全房翻新”式的铺设地暖还是适合安装暖气片?今天给大家分析老房子是安装什么采暖设备最合适:老房采暖,慎用地暖  一暖通专业人士透漏,老房采暖和新房采暖不同,相同的燃气锅炉,使用地暖或暖气片要看具体房屋来定。目前,地暖和暖气片是两大供暖方式,各有优缺点,不过从当前使用情况来看,老房使用暖气片的性能更胜一筹。  一暖通专家介绍地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为辐射源,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下而上进行传导,来达到采暖的目的。从热媒介质上分为水地暖和电地暖两种。  地暖一般具有供暖便捷、节约能源、不占用室内空间的优点,但是其缺点也很明显。特别是老房安装地暖,在破坏原有地板的同时,室内尘土飞扬,易造成上呼吸道感染,对老人和孩子尤为不利;老房由于层高偏矮,加上安装地暖占用5-7cm的层高,影响室内空间。