    采暖要做好,选择管件是关键,从众多做采暖的朋友中了解到,他们在管材管件这两者之间,关注管材的质量远远高于管件,因为他们普遍认为漏水就是管道出了问题。其实从实际情况来看,漏水是管道出了问题没错,但是管道不等于管材,管道还包括另一重要组成部分,那就是管件。管道漏水更多的是管材与管件接口处漏水。因此大伙在做采暖材料选择时,管材的选择固然重要,但是千万不可忽视了管件的品牌与质量,管件在实际工程中占有如此重要的地位,那如何选择管件成为普遍关注的问题:一、最好是选择与管材同一品牌管件,万一出现漏水问题,能找到明确责任的厂家,避免出现管材厂家与管件厂家互踢“责任皮球”。目前市面很多采暖小门店,临时采购杂牌管件,本身与管材的适配性差,且质量无保证。怡生采暖所用的采暖管材管件全部采用西班牙巴伦树进口品牌,管材配件统一采购,统一库存,管件与管材完全匹配,适配性好,全方位打造优质采暖管道工程。二、管件需有保险公司承保,这样就算出现问题,也能由保险公司承担相关费用,走访了很多采暖公司,采暖管材品牌保险公司承保的很普遍,但是管件能有承保的目前湖南市场上还少之又少

  • 卡箍管件能用在采暖系统中吗?

    最近有个工程,18层住宅楼,采暖主管和立管采用热镀锌钢管,管径最大DN150,设计说明中管径大于等于DN65卡箍连接,其余丝接。以前我所做的工程卡箍件只用在消防喷淋和给水上,采暖系统没用过,各位用过没有,说说?

  • 关于室内采暖工程中的镀锌管件

    各位做石油化工采暖工程设计的同仁们,请教个问题,各位在做室内采暖设计时,镀锌管件是否在材料表中列出,按相关要求是不需列出的,但不知是哪个规定,能否帮忙提供,谢谢

  • 关于采暖管道PPR管件漏水问题的责任分析!!!

    关于采暖管道PPR管件漏水问题的责任分析!!!

    请大家帮我分析以下事故,漏水管件跟施工工艺有无关系,如我上诉把握有多大>????? 采暖管道隐蔽前试压时,我施工方发现管件焊口漏水严重,最多一个房间漏水达到6处,经检查三通、45°弯头、90°弯头、管箍接连性漏水。我施工方经过为期三个月的维修,终于将漏水点逐一修补,经监理甲方检查试压均合格。随着工期进度的临近,室内木地板已铺设完毕,我施工方再次试压复查,发现采暖系统稳不住压,由于地板已铺设完成从而加大了查找漏点的难度,因此我施工方组建了小组,针对每个房间进行逐一排查,具体排查工序如下:一听、二摸、三等待。一听:趴在地板上听是否有漏水的声音。二摸:摸墙角线上方墙面是否潮湿。三等待:等待从天棚往下滴水。由于管件接连性漏水及洇水且隐蔽处无法查找,致使维修工作至今未完成。 给水天棚导管,施工完后进行试压时曾有16个DE110*45°弯头漏水,因厂方曾承诺过管件不存在任何质量问题,当时就以为是施工问题,将管件切除更换,于2007年4月3日隐蔽试压均已合格。2007年6月29日进行系统供水,经过三天的使用未发现有漏水现象,之后又经过半个月的使用发现6层

  • 采暖管道这样找坡可以吗?

    采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]

  • 求救,地采暖不热怎么办啊

    单位售楼处从外网接了DN80的采暖管道,售楼处为5层,层高一层4.8m,其他4.2m,顶层为机房,只有1环路水分配器1个,总面积约2000m2,入口间测试的供水温度30,回水温度14,压力为供水约0.35Mpa,回水为约0.33Mpa,室内温度只有6度左右,请问是什么问题啊,是外网还是我们本身的问题,急,都快疯了,找了1星期也不知道什么问题!!!!

  • 老房采暖用什么采暖方式好?

    俗话说:一场秋雨一场凉,十场秋雨就结霜。天气是越来越冷了,那老房子能不能装采暖设备?老房子装采暖设备是“全房翻新”式的铺设地暖还是适合安装暖气片?今天给大家分析老房子是安装什么采暖设备最合适:老房采暖,慎用地暖  一暖通专业人士透漏,老房采暖和新房采暖不同,相同的燃气锅炉,使用地暖或暖气片要看具体房屋来定。目前,地暖和暖气片是两大供暖方式,各有优缺点,不过从当前使用情况来看,老房使用暖气片的性能更胜一筹。  一暖通专家介绍地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为辐射源,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下而上进行传导,来达到采暖的目的。从热媒介质上分为水地暖和电地暖两种。  地暖一般具有供暖便捷、节约能源、不占用室内空间的优点,但是其缺点也很明显。特别是老房安装地暖,在破坏原有地板的同时,室内尘土飞扬,易造成上呼吸道感染,对老人和孩子尤为不利;老房由于层高偏矮,加上安装地暖占用5-7cm的层高,影响室内空间。

  • 你们卫生间都用什么来采暖?

    楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,

  • 地源热泵地采暖设计~~~~

    地盘管和楼梯间的散热器采用一套水系统 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已经90%了 该怎么解决啊~ 一般分集水器的阻力是多少?

  • 与喷头相连的管件叫什么

    与喷头相连的管件叫什么

    这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗

  • 讲个关于采暖无奈的笑话

    话说,某个大型甲级设计院,在一直辖市给自己职工盖住宅楼,采暖也是有本设计院人员设计,住宅楼自然是分户计量,可是该直辖市不允许垫层内采暖管道有接头,故该设计人员参考了当地的采暖设计规程,户内设计了放散式暖气片系统。看问题来了,该系统在各个环节都通过了,包括审图,本单位专家评审等等。然后就是忙碌的2~3年,苦逼的工程师们入住了,发现部分暖气片与采暖管线接口位置漏水,按说设计院自己给自己盖得楼,应该不会存在这种问题,此设计院还每年承接不少总承包项目。 然后就开始讨论问题出现的原因,设计院的一位大领导就开始找设计人员,说设计的这种形式有问题,会导致漏水,然后就要设计人员在该直辖市找有没有用过此种形式的采暖系统,苦逼的设计人员托人找关系终于在另几个设计院(包括直辖市市院)搞来几个相同做法的图纸,领导还是不信,要设计人员去拍照,那个小区做过这种形式的,拍照回来,说明这个系统也是很常见的。 苦逼的哥们,挺住啊!

  • 关于PPR管件,小弟请教大家

    PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(

  • 采暖----同济李峥嵘

    采暖-------同济李峥嵘

  • 蒸汽采暖的管路如何处理?

    单位让我设计一套蒸汽采暖系统.管路的材质我选用的是无缝钢管.大口径的管子我进行酸洗,不知洗后用什么防腐漆?小口径的我镀锌可以么?热镀锌和冷镀锌什么区别呀?我该用什么?

  • 钢塑管的价格及管件使用

    麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?

  • 关于冬季采暖遇到的一些问题

    现在正值冬季供暖期,结合这阵子在工作中遇到的一些问题,想跟大家探讨一下1.供暖范围:企业生产用汽+家属区供暖2.供暖形式:厂区使用蒸气,家属区用热水,另在家属区供暖系统远端进水管处设一管道泵, 家属楼一般为上供下回式,且回水主管为同程式3.出现状况:有部分家属楼不热,去现场时发现进水温度正常,回水温度较低,先后排除阀门吊 板,管道气堵,怀疑是水力失调,即受系统远端管道泵影响,致使系统内压力不均 衡。因为我的经验尚浅,在这里请教大家:如系统出现水力失调现象,应该采取何 种让人信服的方法判断,另外像这样的情况如何在改动不是太大的情况下进行整改恳请老师们指教!

  • 花房大棚的采暖怎么计算?

    请教一下:最近接了一个花房大棚的采暖,12500平方的面积,地处在江淮之间。现在要上热水锅炉,锅炉怎么选型?选多大的合适?还有就是这种花房大棚的外维护结构是玻璃的。保温不好的对采暖是否有影响。

  • 热泵采暖与锅炉采暖一样吧?

    不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!

  • 别墅采暖施工图这样可以吗

    这里有一套别墅采暖施工图,是本人设计的。按照实用供热空调设计手册设计,选取的管径很小,请各位大侠看完图纸之后,提一些改进的意见吧。其次这次设计之中,三层与其余两层的水利平衡很难解决,请各位提供一下解决方案。再次先谢谢!

  • 宾馆的采暖项目,请教各位!

    此项目为一三星级酒店,没有煤气,采用燃油锅炉作为热源,供应采暖和房间的生活热水,一楼为地热采暖,二楼至五楼的房间为暖气片采暖,二楼以上不能开地槽,只能开墙槽。请教各位,该选用多大的锅炉,采暖系统的主管道需要多大,暖气片采用哪种连接方法,采暖和热水分别需要多大的循环泵!