首页 课程 资料 论坛
  • 美食世界水暖施工组织设计

    美食世界水暖施工组织设计

  • 大连水暖施工来/有项目的来!!!!!

    大家好啊! 我是大连的.希望有在大连的朋友来到这里,以及各地的朋友一起交流. 谁有好的项目和好的施工队伍可以在这里留下你的意见.大家一起探讨一下.可能还可以有合作的机会哦 ! 施工的朋友大家可以一起讨论一下施工的方方面面.互相学习嘛! 有项目的也可以来大家一起研究一下找个合适的施工队伍合作吧!

  • 关于水暖空调冬季施工问题

    目前给排水、消防、空调水管道施工已经基本完成,消防管道已经试压,空调风管道、风阀等已经完成,管道保温正在施工,项目使用直燃机已经就位,正在安装管道,现在面临冬季有可能无法供暖,在这个阶段应该注意哪些方面的问题》?

  • 水暖电施工图审查23个要点

    水暖电施工图审查23个要点

    一、电气专业1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。

  • 【四川】某多层住宅水暖设计施工图

    图纸简介: 稿件为北方某多层住宅水暖设计施工图纸,采用散热器采暖方式,并设置太阳能热水系统(缺少设计说明)。 投稿网友: mingyue95 上传时间: 2014-07-28

  • 【施工管理】水暖工程的施工管理

    —————————————————— 结 束 ————————————————————

  • 北京某工程水暖施工方案

    本工程设有生活给水工程,污水排水系统、雨水排水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。生活给水管:采用工作压力为1.0MPa的衬塑镀锌钢管;室外埋地入户管小于DN70采用衬塑镀锌钢管,大于等于DN70采用承插给水铸铁管;接口:镀锌钢管大于DN100的采用沟槽式机械接口,小于等于DN100的采用丝扣连接。排水系统:污水管采用A型柔性连接机制铸铁排水管。室内悬吊管采用镀锌钢管,焊接或法兰连接。消防系统:消火栓管道采用焊接钢管,焊接接口。自动喷水灭火系统采用热镀锌钢管,丝扣或沟槽式机械接口。

  • 精辟:水暖工程师十年施工的收获

    本帖内容为转载内容,我看了,深有感触,尤其是作者能够结合实际案例讲述自己这十多年来的工作经验,真心佩服,有必要和大家分享一下。一个人的进步在于他平时是否能善于总结,能否能够把自己的总结消化到自己的脑子里面,由衷的佩服这位作者,大家除了吸收他人的经验,我想也应该要树立一种善于总结的经验,你学会了吗?额,对了,如果有对作者的看法有任何异议,欢迎大家点评!

  • 某地五层住宅建筑水暖施工图

    图纸简介: 本图纸为某地住宅水暖施工图,图纸内容包括:给水排水施工总说明,暖通设计总说明,一层给排水、采暖干管平面图,热计量室大样图等等。 投稿网友: jinian2010 上传时间: 2013-12-01

  • 关于水暖施工技术交底研究分析

    为保证工程的正常进行,消除事故隐患,杜绝事故问题出现,保证工程质量,认真执行ISO9002国际质量认证标准,做到内业指导外业特做交底如下: 丝扣管道施工技术交底给水管道的镀锌层保证完好,表面无划痕,管道平直,内部无赃物阻塞,检查各管件的丝扣完整,无砂眼裂痕。切割管道要保证内径不得缩小,切割面平齐。用切割机切割时管道必须垫平。切完对管口扫口。加工丝扣时,保证带丝的刻度调整准确,压力头压紧管道,带丝的板牙面与管道的轴线垂直,套丝时加润滑油,当板牙面与管口平齐时,开始加工梢头。套完丝用相应的管件试一下。检查有无断丝、残丝的情况。用机器加工的丝扣要把润滑油清理干净。套两板以上。缠麻时必须抹油,白厚漆用清油调好,分别抹在丝头的两侧,缠完麻后再抹一次油,保证上管件时与丝扣各个面充分接触。上管件时,先用手带上一两扣,然后用力均匀,上紧管件,保证上完管件后留

  • 水暖工程的施工管理的研究分析

    水暖工程是给排水工程、采暖与通风工程的习惯称呼。通过其名称,我们就可以知道,水暖工程包含的系统比较多,情况复杂,而且多数的管道都隐蔽在管井、墙壁、吊顶内,如果在施工过程中质量管理不善,容易在使用过程中造成严重的后果。这就要求我们在水暖施工管理的过程中,严格要求,对施工进行全程的、闭合的监控。下面就本人在施工中的一些想法与大家分享。一、事前控制——预防为主,做好各方面的准备工作。在施工之前做好充分的准备,为将来可能发生的问题都做好应急对策。这样,问题就可以得到控制,至少可以降低其所带来的损失。准备工作主要包括以下几个方面:1.认认真真学习图纸。这里之所以用到学习二字,主要是我们不是简单的看图纸,而是要通过对图纸的熟悉,了解设计的意图,同时熟悉图纸中所用到的规范、材料设备。对于图纸中的问题,在设计交底的时候及时提出,对于图纸设计不适宜施工的,也可以提出自己的看法,使这些问题能够在开始施工之前得到解决,使其更具有科学性、针对性和可操作性,避免误工、返工。2.学习必要的知识,充实自己。随着科学技术的飞速发展,各种新型的材料、设备和施工工艺变化万千,作为施工管理人员

  • 高层住宅楼水暖全套施工图

    下载连接在文件包 请下载后查看

  • 一位水暖工程师十年施工的收获

    自从97年给排水专业毕业后,我一直从事水暖安装管理工作,十多年的工作经验,并未给我带来傲视其他专业的资本,反而更加理解熟悉其他专业知识,尤其是建筑结构专业知识对做好本职工作的重要性。原因很简单,知其然,不知其所以然,有时所犯的错误是相当愚蠢的,甚至是致命的。现在例举以下我接触的实际案例,阐明建筑结构专业知识对水暖施工技术员的重要性。【案例一】人防工程密闭性要求高,杜绝过路管不必要的穿越。2008年,在北京马坡一个高档别墅项目,小区会所地下室为人防工程,由于设计人员的粗心大意,将首层卫生间的排水下返弯的位置画错轴线,造成多数排水管穿越人防顶板后再穿出人防外墙排放,如此明显的错误,并未被现场水暖工程师发现,产生如此低级错误的原因很简单,现场水暖工程师未有人防施工经验,施工工人只会按图施工,我去项目指导工作时,外墙套管已经全部预留完成,及时防范了错误的进一步扩大,取消了人防顶板的预留预埋工作,但前期的错误,造成后期不得不封堵多预留的套管。如果对人防工程的规范有所了解,即使未有人防工程的施工经验,也不会审图发现不了上述问题。在实际施工

  • 水暖管道的施工和快速计算方法!

    水暖管道的施工和快速计算方法!

    来源:网络 如有侵权请联系删除 施工方案 一个完整的水暖系统由四部分组成: 1、锅炉采暖炉可谓是整个采暖系统的心脏,它能否高效、稳定的运行直接关系到地暖系统是否能够持续有效的供暖。 作用:大多数壁挂炉可自行设定采暖时间,分户计算。有的品牌(如华佳牌壁挂炉)还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全,可安装在墙体上、房间角落里,价格多在数千元到上万元左右。 2、地面部分地面部分通常由保温层、反射膜、采暖管道、回填层等组成。保温层通常为50px的EPS或者XPS材料;反射膜大多为发射铝膜;采暖管道以PEX管为主,其次用的较多的是PE-RT、PB管。 作用:保温材料的费用在整个地暖系统的预算并不占大头,但它却能使整个地暖系统稳定的运行,还能让热量集中在合适的地方散发,把热量损失降低到最低程度。一套完整的采暖系统不可少了好管子,热量必须通过在地面铺设的地暖管通向各个需要采暖的房间。 3、分集水器是

  • 水暖部分管件施工技术要点

    阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力

  • 【图文】室内水暖细部施工质量要求

    【图文】室内水暖细部施工质量要求

                    按建委要求,初装饰房给水管道进入用水间、厨房阳台排水管道施工至用水点、同层排水卫生间排水横干管在距主立管300处用管堵封堵即可。                 户内排水管安装牢固,坡向正确、部件齐全,支架间距均匀;管道接口严密无渗漏,管道畅通,不堵塞;管道表面洁净无划伤及

  • 【分享】水暖工程师十年施工的收获

    案例一、人防工程密闭性要求高,杜绝过路管不必要的穿越。 2008年,在北京马坡一个高档别墅项目,小区会所地下室为人防工程,由于设计人员的粗心大意,将首层卫生间的排水下返弯的位置画错轴线,造成多数排水管穿越人防顶板后再穿出人防外墙排放,如此明显的错误,并未被现场水暖工程师发现,产生如此低级错误的原因很简单,现场水暖工程师未有人防施工经验,施工工人只会按图施工,我去项目指导工作时,外墙套管已经全部预留完成,及时防范了错误的进一步扩大,取消了人防顶

  • 北京某某综合楼水暖施工方案

    本工程位于北京市通州区马驹桥镇,北邻兴华西大街,由1#、2#、3#楼两栋办公楼一个附属用房及一个地下车库组成,地下部分联为一体地上部分各自独立,其中1#、2#楼为高层,建筑基本层高5.4,建筑檐高最高37.88米,综合楼总建筑面积约有50000㎡:给排水工程概况:本工程为北京银某型建材有限公司办公用房、附属设施、地下车库,地上最高七层,地下一层,主楼建筑高度为37.60m,室内外高差为0.3m。其中1#地上为办公,地下为储藏、设备房。2#楼地上为办公,2#地下一层平时为住宅储藏间〈储藏丁类物品〉,暂时为物质库。3#地上为附属用房,地下为车库。本建筑为集中建筑,建筑面积小于5万平方米,用水量小于150m3/d。2.给排水系统、消防系统设计形式1) 给水系统;市政水源给水管网供水压力为0.25Mpa,生活用水分为二区,低区为二层及二层以下,附属用房为三层及三层以下,高层为三层至七层,高区供水由设于1#地下室变频机组供给。2) 消火栓系统;室外消火栓系统采用低压制,供水压力为0.25Mpa,室内消防用水由设于1#地下室的消防水池提供,建筑群消

点击加载更多

水暖施工

水暖施工专题,为您提供水暖施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖施工 相关的专业交流讨论,更多水暖施工相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

水暖费用

水暖三通