一般1000立方米以下活动冷库选择用隔热性能最好的保温材料(聚氨脂、聚苯乙烯等)彩钢板库板。它可以降低由于内外温差而产生的传热,已达到冷冻、冷藏系统的最大效率。几何形状可根据用户场所而定,还可定制各类非标准活动冷库。活动冷库具有耐腐蚀、抗老化、阻燃、无毒、轻质价廉、坚固耐压、安全可靠、外形美观、操作方便、使用寿命长、卫生等特点。一.活动冷库保温板材料新颖:活动冷库以玻璃钢、不锈钢、彩钢板做面板。硬质聚氨脂泡沫做保温材料,采用先进工艺制作而成。其保温板重量轻、强度高、抗老化、耐腐蚀、保温性能好。由于保温板活动冷库的众多优点,在小型冷库的使用上逐步替代了土建冷库,大型冷库及大型食品加工厂采用这种建筑方式的数量也逐步增加,可以预见在建设部大力推广新型建材限制传统建材的今天,这种建材具有强大生命力。
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
外租。
我的冷库采用氨双级活塞制冷,低温冷库。现在管道做完了,该做管道保温了。请问:是用什么材料做管道保温呢?聚氨酯价格高一些,可不可以用橡塑呢?岩棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保温层呢?管道做多厚?罐体呢?我想管道做5cm,罐体做10cm?谢谢大家!!
冷库冷量是怎么计算的呀???冷库冷量是怎么计算的呀??? 保鲜库、冷藏库、冷冻库等.....制冷量都不一样。要怎么计算比较好呢?怎么计算比较方便呢? 望各位工程师帮我忙..谢谢 我的QQ:317050778
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
各位前辈好,我是一名制冷行业的初学者,想请教一个问题: 一间冷库,想要实现0℃和-18℃可切换
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
西克制冷在制冷设备行业里摸爬滚打这几年,接触了许多大大小小的设备故障问题,接下来西克小妹整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。 1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。 2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3
小弟是做中央空调预算的。最近接了个冷库的活了,以前没有做过。现特向各位大大求冷库造价指标供小弟参考。冷库面积4000平方米;用于冷冻海鲜。先谢谢各位大大了!
问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
原来有一台高温冷库,放蔬菜的,由于蔬菜水多,现在地面铁板已经锈穿(已经换过一次了).现在有个想法请问各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把铁板去掉,然后贴瓷砖.不知道是不是可以啊!大家指导下!!
怎样识别大芯板优劣 鉴于目前市场上近一半的细木工板(俗称大芯板)质量不合格,国家质检总局产品质量监督司有关专家近曰提醒消费者,在购买大芯板时一定要仔细鉴别。 专家表示,国标中对大芯板的质量标准规定了很多,包括厚度尺寸、幅面尺寸、翘曲度、物理力学性能、材质缺陷、加工缺陷、含水率、胶合强度、板面缺陷、甲醛释放限量等。对这些质量指标的严格检验大多需要在实验室进行,但是消费者可通过一些简单直观的方法做出判断。 首先,注意外观是否平整无缺陷,标识是否齐全。质量上乘的大芯板表板应光滑,无死结、挖补、漏胶等,中板厚度均匀,无重叠、离缝,芯板的拼接紧密,尤其是大芯板两端不能有干裂现象。竖立放置,边角应平直,对角线误差不应超过6毫米。整包的细木工板每张板之间应完全贴合。 其次,用手摸一下细木工板表面,优质的细木工板应手感干燥,平整光滑。 第三,查看内填材料质地是否密实,有无明显缝隙及腐朽变质的木条,腐朽的木条内可能有虫卵,曰后易发生虫蛀。同时还要看周边有无补胶、补腻子,这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞。
冷库负荷的计算一直是很繁的一件事。因影响结果的因素很多,大多同行都是估算。确定部分条件:如面积、高度、库存品种、进货温度、冷库温度等等,就可进行估算了。请大家就民间最常见的200平方的冷库发表自己的看法,相互交流、交流:1.高温库0~5度,存一般食品。2.低温库-18度,存肉食品。先谢谢大家参加讨论!
我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水机组,现在投资冷库库板行业.希望有需要的同盟师兄门可以给我介绍合作一下.本人也是制冷行业的新秀.联系电话:0512-50284636.食品速冻皆可!谢谢给予电话咨询和支持.现昆山华昌.鸿儒.都在合作.具有雄厚势力!不是吹的!要看现实!
我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。问题如下:现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落?打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小?还有线路的防火要怎么处理?照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是白炽灯泡好像散发的热量挺高的,这是否影响制冷效果?感谢大家!!!