我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。 目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。 按照冷库设计规范和目前国际通用做法是:1、底部混凝土层。2、20厚1:25水泥砂浆找平层。3、隔气防潮层。4、保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板)。5、防水层。6、20厚1:3水泥砂浆防护层。7、房间混凝土粘结层。
请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计?这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢?
冷库结构的设计及使用年限和安全等级应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定。冷库结构的抗震类别应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的有关规定确定。冷链物流冷库对于冷库地面有一些具体要求,我们设计的冷库需要符合《冷库设计标准》。由于物流冷库码垛货物较多,对冷库地面的荷载要求也较为严格。所以冷链物流冷库不仅要考虑地面的保温性、防潮性、防冻性、还有考虑到承重及荷载性能。冷库采用货架存储货物的冷库地面均布活荷载标准值应根据货架层数及货物密度等按实际情况计算取值。冷库使用的混凝土当需提高抗冻融破坏能力时,可参入适宜的混凝土外加剂,外加剂的应用应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的有关规定。当冷库底层冷间设计温度低于0℃时,地面应采取防止冻胀的措施;当地面下为岩层时,可不做防止冻胀处理。当底层冷间设计温度大于或等于0℃时,地面可不做防止冻胀处理,但应仍设置相应的保温隔热层。在空气冷却器基座下部及其周边1m范围内的地面总热阻不应小于3.
一般食品冷库地面铺的是铝板还是不锈钢板,只走人需要多厚的板?有小推车的需要多厚的板?(不浇混凝土,直接铺在聚氨酯库板上)
根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
冷库地面保温是冷库工程施工中一个重要的环节,做好冷库地面保温对于冷库的保温效果来说非常重要。大、中、小型冷库的地面保温做法其实是有所差异的。下面给大家分享一下冷库地面保温应该怎样做? 一、小型冷库的地面保温的做法比较简单,因为小型冷库对于冷库物品的承重没有特殊的要求,通常采用跟墙面保温相同的聚氨酯冷库板,也就是我们常说的六面体保温(顶部 底部 四周墙面)。如果贮藏的物品较重时,我们可以采用在聚氨酯冷库板上铺设压花铝板等,防止货物超重导致地面聚氨酯冷库板的损坏。 二、中型冷库的地面保温的做法相对于小型冷库稍微要复杂一点,目前较好的做法是:采用XPS挤塑板铺设地面,在挤塑板的上面和下面分别铺设防潮隔汽SPS材料,再浇筑混凝土或者钢筋混凝土。三、大型冷库的地面保温环节要更多一点。由于面积较大,通常需要铺设通风管道防止地面冻鼓破裂。再铺设XPS挤塑板,通常低温冷库需要铺设150mm~200mm厚的XPS挤塑板,而高温冷库铺设100mm~150mm厚的XPS挤塑板,铺
请教各位大侠: 一个冷库建筑,地面堆载:30KN/m*m,砖混结构,墙下条形基础,计算条基宽度时,该怎么考虑地面堆载,PKPM能算吗?有做个类似的朋友吗?小弟新手,望大家多指教。
请问冷库的地面均做有保温层、隔汽层、保护层等,为何还要做地面的防冻设计? 这个地面是冷库室内的地面,还是保温、隔汽层以下的地面呢? 地面不做防冻会有什么后果?
本人正在建一座1000吨的低温冷库-18度到-23度。顶板和墙板用的是200mm18公斤的聚苯乙烯复合板,钢结构顶外加75mm玻璃丝棉顶棚,墙板外加450mm水泥珍珠岩外砌单砖墙。地面下设水泥通风管以及防水卷材。整个库体高于地面1.1-1.2米。我咨询了很多制冷公司,都让我用100mm厚度的挤塑xps做地面保温。我觉得太薄,是不是应该用150mm的挤塑做地面保温?此外,最上层的地面应该多厚?我打算用80mm内设8m钢筋混凝土,是否可以?多谢各位专家!
前几日小弟经手一个冷库的安装,有几家公司报价。分别选择了聚氨酯以及酚醛保温,具体做法是原有钢筋水泥地面上做防水处理后铺聚氨酯或者酚醛做底层,面上再铺钢筋水泥。请教下论坛上的高手,这两者之间有什么区别?对于保温效果以及防潮性方面哪个较好?还有其他的材料选择吗?
我们新建了一个组合式冷库。库体安装时,先在电面上预留出了,库板的板槽。库板安装完毕后,将板槽抹死。但冷库降温后,发现库体与地面混凝土之间有缝隙。此缝隙不堵的话,会造成库体上的凝结水,延库板流入地坪下面,对冷库地坪不好。求助哪位高手你指点一下,这个缝隙应该怎样处理?
冷库内地面有一层冰,十分影响安全,冰并不厚,曾经使用溶雪剂处理过,但是对冷库地面腐蚀相当严重,不知各位高手有什么样的方法消除?
外租。
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不