首页 课程 资料 论坛
  • 求助:建个120平冷库用几匹大压缩机什么型号风机

    库 净里(长11.5米,宽9.5米,高4.3米)苯板13公斤厚0.1米,外墙0.4米厚,用与储存水果,水果储量为20万斤,入库时室外温度为27度,库温为-2度,每天入库5000斤 求教各位大侠,应该用多大的压缩机和多大的风机呀,先谢啦。aaa252596@126.com

  • 请教如何计算冷库冷量和确定冷风机型号

    各位大侠,在下是做日立冷冻机销售的,有几个问题想请教下大家。 1.冷量计算问题(以2000立方的冷库为参考)。 高温库(-5~10度)大概一个立方要多少Kcal/h冷量呢?如果存放水果又如何呢? 低温库(-18~-5度,冷冻后进行低温冷藏)大概一个立方要多少Kcal/h冷量呢,500立方左右的小库呢? 速冻库(-32~-23度,24小时速冻白条肉,以50吨为参考)大概一个立方要多少Kcal/h冷量呢(或者说将白条肉从35度冻到中心温度-18度要多少热量)? 2.如果根据冷量对冷风机进行选型。这个问题关键是在速冻库上对冷风机如何选举法型。参数应该如何选择。我们公司目前主要用的是DL,DD,DJ三个系列风机,是浙江冰峰产的 我的QQ号是:81991765,电子邮件:zhanghong42389@163.com ,如果大家有什么比较好的资料或建议,希望我能够荣幸地得到一份。

  • 小型30立方左右冷库机组/冷库一体机型号参数

    整体式库用冷冻机又称冷库一体机,是一款将蒸发器、冷凝器、压缩机、电箱等设计成整体紧凑结构,缩小了安装的空间;全新的安装模式,安装使用方便,只需将库体上开个洞将机组嵌入,接上电源即可;压缩机是采用泰康的全封闭制冷压缩机,主机性能好,噪音低,耗电量少,可靠性高;采用全自动智能化电控,具有温度设置、控温、自动除霜等功能;机组采用高效的内螺纹铜管铝片式换热器,换热效率高。型号说明:LYJ——产品系列代号** ——压缩机名义功率,(HP*100) M——使用温度代号,M:-5~5℃ L:-15~-20℃ Y——制冷剂代号,Y:R404AP——结构形式,P:壁挂式 T:顶置式冷库一体机型号参数型号 LYJ33MY LYJ50MY LYJ63MY LYJ100MY LYJ125MY LYJ175MY LYJ200MY LYJ275MY LYJ350MY制冷量(W) 530 810 1050 1560 2230 2950 3250 4400 5200输入功率(KW) 0.68 0.85 1.1 1.3

  • 请教大家个问题。关于冷库

    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake

  • 冷库上的机组可以制热吗?

    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!

  • 电缆的型号--------不滴流

    油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么

  • 【求助】关于冷库一些问题!!!!

    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。

  • 求海尔开利冷库型号为:VHS5257OR-110的电子版说明书

    哪位前辈有海尔开利冷库型号为:VHS5257OR-110的电子版说明书啊。烦提供一份,小弟感谢不尽。公司有一台这样的设备,资料全部丢失,刚刚接手想学习学习。谢谢!

  • 冷库设计你用什么软件呢?

    冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?

  • 怎样清洗冷库用的风幕机?

    怎样清洗冷库用的风幕机?

    风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内

  • 这款压缩机用什么型号好替代?

    Model BOM ID Disp (CC) Voltage Hz. Refr. App Motortype Capacity - ASHRAE Input (W) COP EER (W) (BTU) AE7440EK 085-A0 14.14 220-240

  • 冷库的建设与节能设计(一)

    冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不

  • 关于冷库设计的若干问题

    最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激

  • 水泵的型号所代表的含义

    水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵

  • 关于冷库节能的研究与探讨

    本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。

  • 如何排解冷库不制冷问题

    西克制冷在制冷设备行业里摸爬滚打这几年,接触了许多大大小小的设备故障问题,接下来西克小妹整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。 1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。 2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3

  • 如何实现可切换双温冷库

    各位前辈好,我是一名制冷行业的初学者,想请教一个问题: 一间冷库,想要实现0℃和-18℃可切换

  • 冷库风幕机的安装与技术

    在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。

  • 关于冷库建设的报建问题

    各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!

点击加载更多

冷库型号

冷库型号专题,为您提供冷库型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库型号 相关的专业交流讨论,更多冷库型号相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

冷库温控

整体冷库