首页 课程 资料 论坛
  • 冷库与空调常见的压缩机特点

    1、半封活塞制冷压缩机 在各种类型制冷压缩机中,活塞式压缩机是问世最早、至今还应用比较多一种机型。比如说半封闭式活塞制冷压缩机,在冷冻冷藏设备上广泛使用。常见的厂家有:艾默生,比泽尔,三洋,都凌,富士豪等压缩机。 半封闭式活塞制冷压缩机特点:能压力范围和制冷量较广,对材料要求低,技术上较为成熟,压缩机系统比较简单,但是很怕液击。半封闭活塞式制冷压缩机常见故障有两方面:机械故障和电气故阵。机械故障常见的有连杆、曲轴、阀片阀板磨损或损坏;电气故障以电动机绕组短路、断路和烧毁比较多见。 2、双转子制冷压缩机 双转子压缩机如今广泛应用于家电电器中,而且转子压缩机出口规模逐年走高,从2009到2019冷年的十年复合增长率为12.8%,现在有不少的空调设备在7匹以下选择双转子压缩机。 转子压缩机特点:零部件少结构简单。易损零件少,运行可靠。没有吸气阀片,余隙容积小,输气系数较高,加工精度要求

  • 只要有空调的库房就算冷库吗?

    冷库设计规范GB 50072-2010 里对冷库的术语解释2.0.1:采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储建筑群,包括制冷机房、变配电间等。 但规范的总则 1.0.1 为使冷库设计满足食品冷藏技术和卫生要求,制定本规范。 现在设计一个库房建筑: 包括药品阴凉库(10-20度)和常温库(10-30度),到底是否要遵循冷库设计规范呢,单从规范对冷库的定义看, 是否有空调的库房建筑就算冷库,而和具体温度,储存内容无关? 而从总则看,似乎又仅针对食品冷藏。 求指点! 究竟怎样的库房才属于冷库,需要按冷库设计规范进行设计呢?

  • 空调冷库压缩机能否换用

    空调压缩机,能否用在冷库上,空调压缩机用在冷库上,制冷量会下降,那我可用大点压缩机,这样用,有什么其它不好,为什么,或者说空调与冷库压缩机在结构上,有何区别?

  • 冷库加工间空调方案说明

    冷库加工间空调方案说明

  • 冷库空调间(6-10℃左右)不制冷什么原因?

    该冷库有十年了,最近因主机电机烧掉,停用了一年,最近换了台压缩机(50HP)末端为5台DD120冷风机(一间房三台,另两间各一台),制冷剂,油不缺,膨胀阀凝露,就是不制冷!压缩机高压10公斤,低压1公斤!什么原因,怎么解决?

  • 【暖通学院】暖通空调与冷库负荷公式汇总

    【暖通学院】暖通空调与冷库负荷公式汇总

    01温度的换算 先从最简单的开始——温度换算摄氏度(C)与华氏度(F) 华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8 摄氏度=(华氏度-32)/1.8 开氏温度(K)与摄氏度(C) 开氏温度(K)=摄氏度(C)+273.15 02压力的换算 Mpa、Kpa、pa、bar1Mpa=1000Kpa; 1Kpa=1000pa; 1Mpa=10bar; 1bar=0.1Mpa=100Kpa; 1大气压=101.325Kpa=1bar=1公斤; bar、Kpa、PSI1bar=14.5psi; 1psi=6.895Kpa; mH2O

  • 冷库中空调不制冷的主要原因

    今天亚翔冷库主要为大家讲述一下空调维修不制冷的问题,故障的原因和解决方法供大家参考一下: 1.空调长时间不清洗保养,由于室外机装在室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷;另外,对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生,更易患空调病,耗电量的增加,减短空调使用寿命,建议定期清洗保养空调,使得干净的室外机更容晚散热。 2.经常达不到正常的电压,供电的电压不够,供电电压不稳定,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题,在夏天的时候本来就是用电的高峰期所以说电压不稳定可以理解,但是如果都不能正常启动空调的话,建议和当地供电相关部门联系来解决此问题。 3.空调的功率不够,这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是

  • 冷库用电和中央空调能合用一个配电柜吗

    本帖最后由 建筑电气 于 2014-3-16 09:35 编辑 超市 ,3000多平,地下一层有个300平的冷库(设备及功率都未知),屋顶有个中央空调,请问我现在是准备放三个柜子 一个照明 一个冷库 还有一个中央空调,请问这三个柜子能节省成两个吗,也不能说是节省,就是按规范来说做几个就够?

  • 《冷库、冷柜、冰箱、空调制冷技术与维修888问》

    《冷库、冷柜、冰箱、空调制冷技术与维修888问》

    上传《冷库、冷柜、冰箱、空调制冷技术与维修888问》PDG格式,分4卷,PART1

  • 分享:5P空调外机改冷库外机目前已成功

    首先感谢:本论坛的(荣昌制冷),百度知道的(铁血师傅)提供的技术指导。本人在之前发出过(5P稻田空调外机改冷库外机的技术求救)之贴。经指点把空调外机里的毛细管取掉,接膨胀阀。把四通阀电源断掉。 内机用的是冷库风机(好像是75的风机,2电机的)库内12㎡。经过2天的努力到昨天晚上温度到-10度,不知道压缩机能用多长时间了。看目前情况是比较稳定。在这里发表下,呵呵。:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:

  • 冷库通风空调安装工程施工图集

    冷库通风空调安装工程施工图集资料简介:本书汇集了几百个冷库、通风、空调工程实例,较系统地描述了工程安装与调整。内容包括:冷库工程(蒸发器及蒸发系统末端装置;制冷

点击加载更多

冷库空调

冷库空调专题,为您提供冷库空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库空调 相关的专业交流讨论,更多冷库空调相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

维修冷库

冷库预算