首页 课程 资料 论坛
  • 土建式冷库库房建筑要求

    本帖最后由 冷库砖家 于 2014-12-17 17:21 编辑 冷库库房个问于一般建筑,它不仪承受一定的负荷,而且温度、湿度变化较大,长期处于低温环境。出此,冷库库房在建造时府采取防潮、防腐、防霉等措施;钢筋保护层高度应按规范加厚lo毫米以上;混凝十结构应使用硅酸盐水泥,混凝土标号不低于200号,水泥用量每立入米不小于275公斤;冻结间混凝土标号不低于300号,水泥用员每立方米个小于350公斤;内墙砌筑水泥秒桨标号个低于50号,外墙个低于25号。

  • 土建冷库地面防冻处理做法

    土建冷库地面防冻处理做法

    根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?

  • 土建冷库的结构及土建冷库的优势

    土建冷库主要由围护结构和承重结构组成。土建冷库的结构应有较大的强度和刚度,并能承受一定的温度应力,在使用中不产生裂缝和变形;冷库的隔热层除具有良好的隔热性能并不产生“冷桥’,还应起到隔气防潮作用;库的地坪通常应作防冻胀处理;冷库的门应具有可靠的气密性。 1、土建冷库基础 土建式冷库的地基是指承受全部载荷的土层,基础应有较大的承载能力、足够的强度,并可将冷库载荷均匀地传到地基上,以免冷库建筑产生不均匀沉降、裂缝;还应具有足够的抗潮湿、防冻胀能力。一般土建式冷库采用柱基础的较多。 2、冷库墙体 墙体是冷库建筑的主要组成部分,可以有效地隔绝外界风雨的侵袭和外界温度变化对库内的影响,以及太阳的热辐射,并有良好的防潮隔热作用。冷库外墙主要由围护墙体、防潮隔热层、隔热层和内保护层等组成,对于砖外墙,其外墙两面均

  • 钢结构冷库和多层土建冷库的区别

    单层钢结构冷库的优点: 1、周转进出货率高,节省时间资源。 2、土建成本优势,单层钢结构冷库比起土建冷库从成本角度讲,单层钢结构的成本要低于相同容量的多层土建冷库。

  • 正在施工的5000吨土建冷库照片

    正在施工的5000吨土建冷库照片

    我们正在施工的5000吨土建冷库,50米*50米*10.5米高,温度-25度,冰激凌冷库, 顶板安装完成,200MM厚,墙板才开始做龙骨,准备做防水,之后才喷墙体。顶板我采用单面彩钢单面裸板100厚的聚氨酯库板,吊好顶板后,再另喷100厚聚氨酯。脚手架拆了,没到顶上去拍照片

  • 组合式冷库与土建冷库的差异分析

    冷库的建设方式多种多样,现今市面上主要有保温板拼装的组合式冷库、混凝土浇筑的土建冷库等多种选择。这些不同类型的冷库在应用和特性上有着显著的差异。 组合式冷库,作为一种快速简易的拼装式制冷设备,其构造主要采用钢结构骨架,配合以聚氨酯等优质隔热保温材料。这种材料不仅具有出色的隔热性能,还拥有良好的机械强度,成为了冷库技术的一大突破。其结构包括隔热壁板(墙体)、顶板、底板以及门等组件,通过特殊的子母钩结构进行拼装和固定,确保了冷库的气密性和隔热性能。冷库门的设计既考虑了灵活开启,又保证了严密关闭,同时还具备了可靠的使用性。此外,门内的木质部件经过了严格的干燥和防腐处理,而门则配备了锁具和把手,并设有安全脱锁装置。为防止低温冷库门在低温环境下出现冷凝水和结露问题,门框上还暗装了电加热器。库内则安装了防潮灯和温度检测元件,所有部件的镀铬或镀锌层都均匀且牢固,焊接件和连接件都经过防潮处理。大型的组合

  • 土建冷库围护结构材料及造价

    请教楼主, 本站有关于 土建冷库(如冻结间)围护结构: 保温层、防水层、保护层等材料 的选用搭配方法,以及造价的 说明材料吗? 望赐教! 不胜感激!

  • 土建冷库地基深处与地表的温度梯度有哪些差距

    为减少太阳辐射热的影响,冷库表面的颜色要浅,表面光滑平整,尽量避免大面积日晒。层顶可采取措施,如架设通风层来减少太阳辐射热直接通过屋面传入库内从而影响库温。 土建冷库建造在地面上,由于地基深处与地表的温度梯度而形成热流,造成地下水蒸气向冷库基础渗透。当冷库地坪温度降到0 ℃以下时,则导致地坪冻胀,毁坏冷库地坪。冷库隔热对维持库内温度的稳定、降低冷库热负荷、节约能耗及保证食品冷藏储存质量有着重要作用,故冷库墙体、地板、 屋盖及楼板均应作隔热处理。冷库的隔热结构除应具有良好的隔热、防潮性能外,还应有一定的强度,其楼板和地坪应有较大的承载能力。隔热层内应 避免产生“冷桥”,具有持久的隔热效能。冷库隔热层内壁设有保护层,以防装卸作业时损坏。 冷库由于内外空气温差较大,必然形成与温度差相应的水蒸气分压力差,进而形成水蒸气从分压力较高的高温侧通过围护结构 向分压力较低的冷库内渗透。当水蒸气经过围护结构内部后到达低于空气露点温度的某温区时,水蒸气即凝结为水或结冰,造成隔热结构的破坏,隔热 性能下降,因此在冷库结构两

  • 【求助】零下18度土建冷库墙壁隔气层如何制作??

    请问,-18度土建冷库墙壁隔气层如何制作?? 直接喷涂聚氨酯发泡行不?不做隔气层。还是喷涂其他涂料?最好的是喷涂煤油稀释的沥青。 不知道现在喷涂什么

  • 土建冷库铺贴内隔墙板注意事项

    土建冷库铺内隔墙板 铺贴软木前应先立木龙骨,例如竖向木龙骨60mm×100mm、中距800mm,横向木龙骨50mm×50mm、中距1000mm,再将20mm厚木板顶固在木龙骨上,面刷冷底子油两道。 顶拼过程中要保证软木平整,缝隙严密,同样要求平直错缝。没预拼好一块立即进行铺贴。先在铺贴部位用鬃刷沾160℃热沥青刷一道,同时如上法将软木沾上沥青后铺贴于此部位上。铺贴完成后用斜撑压实,经检验合格后。铺贴完成后用斜撑压实,经检验合格后进行刨平,并对超过3mm的缝隙用软木片沾热沥青塞缝。 根据龙骨位置,用竹钉将软木钉牢,以增强墙面隔热层的整体性。

  • 请教大家个问题。关于冷库

    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake

  • 冷库上的机组可以制热吗?

    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!

  • 【求助】关于冷库一些问题!!!!

    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。

  • 土建式冷库的建筑构造 之 结构和建筑材料要求

    冷库的结构有其特殊性,变化情况比一般建筑物的结构更为复杂,冷库建造的材料要求也比其他建筑物更高。从上述情况出发,对冷库结构的构造和建筑材料应满足如下要求: 1. 所有结构及构件均应能根据冷库低温高湿的使用条件,采取必要的防潮、防腐和防锈措施。 2. 冷库库房、穿堂、冷却塔及水池等结构,应按高湿度作用的结构物考虑,如采用钢筋混泥土结构时,钢筋的保护层厚度应按规范规定的一般厚度增加10mm以上。 3. 冷库的主体建筑如采用钢筋混泥土框架结构,外作砖墙维护且墙体与框架分开时,为保持墙体的稳定,框架和墙体应作必要的拉结。 4. 冷库温度伸缩缝应尽量与沉降缝相结合,其构造宜采取并列支柱以便于隔热处理。 5. 冷库内凡与负温空气接触及有冻融循环的部分,应优先使用高于325#的普通硅酸盐水泥,亦可使用高于325#的矿渣水泥。冷却间、冷却物冷藏间(冷藏库)应高于325#的普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。不准使用抗冻性差的火山灰水泥和掺有火山灰质材料的矿渣水泥。不同品种的水泥不能混合使用,同一构件不得使用两种水泥。冷库库房及穿堂采用同钢筋混泥土结构时,混泥土标号应不低于200#,水泥用量不少于275kg/m3

  • 求助:大型土建冷库,轻钢结构顶,氨排管如何避免形变?

    请教高手:现有一大型冷库(120MX80M),采用排架结构轻钢顶,氨制冷,排管蒸发器。考虑到轻钢顶的变形大,如果采用普通吊点排管由于钢构的变形必定会造成氨管开裂氨泄露的事故。不知各位大侠如何处理,谢谢!(建筑形式已定,冷库层高18米,库温-20),请各位指教!

  • 关于冷库设计的若干问题

    最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激

  • 如何排解冷库不制冷问题

    西克制冷在制冷设备行业里摸爬滚打这几年,接触了许多大大小小的设备故障问题,接下来西克小妹整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。 1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。 2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3

  • 如何实现可切换双温冷库

    各位前辈好,我是一名制冷行业的初学者,想请教一个问题: 一间冷库,想要实现0℃和-18℃可切换

  • 冷库风幕机的安装与技术

    在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。

点击加载更多

土建冷库

土建冷库专题,为您提供土建冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土建冷库 相关的专业交流讨论,更多土建冷库相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

冷库机组

小型冷冻库