  • 冷冻机组的功率如何界定?

    最近有一困惑:一盐水机组标准工况功率170KW,-20度蒸发温度工况功率79KW,甲方变压器容量该选多大合适?100KVA够了吗?请各位赐教!!

  • 冷冻机组机头结霜的原因

    冷冻机组机头结霜的原因

    求原因分析~~~~~~~~

  • 10kV冷冻机组的配电问题

    请教各路高手:1、冷冻机组的启动柜和启动方式一般是由厂家配套、设计预留安装位置,还是全部由设计院定?2、预留安装位置的话,启动柜和机组的距离有没有特别要求?工作人员平时控制操作是在机组旁边控制,还是在启动柜这边?机组启停操作位置对工作人员的视野有没有特别要求?3、是否需要在10kV开闭所这一级设置高压电容柜,还是厂家已经有配套高压电容柜了?这几个问题急需有做过类似工程的高手帮忙解答,跪谢啦。

  • 关于变压器与冷冻机组的几个问题

    我有两台各1600KVA干式变压器,考虑分别带两台681KW冷冻机组。(共4台机组)问题一:每台变压器容量够吗?能稳定运行吗?问题二:假如已有一台运行(电流约1120A),启动另一台时,电流约(2150A),对变压器有多大影响?对电网及其他设备影响大吗?问题三:这种情况下,能否变压器并联运行,要具备哪些条件?问题四:应选用多大的开关?到电机电缆选多大?(星三角启动)以上几个问题望大家多提点建议,谢谢!!!

  • 关于冷冻机组排气过热度的问题

     请教一下:冷冻机组中“排气过热度”与制冷剂的充注量有什么关系,排气过热度高说明什么,排气过热度低说明什么?排气过热度对机组故障判断有什么用?谢谢!

  • 冷冻机组制冷效果差的原因

    工业生产中,冷冻机应用太多了,有的设备年久失修,且保养不到位,往往出现制冷效果差的现象,下面带行业朋友们了解下这一现象,找到处理的方式方法。 以真实应用冷冻机案例来说明这一问题,在聚合反应中,高分子聚丙烯反应条件异常苛刻,需控制环管反应器18度左右,冷冻机出水2度,正常运行带走反应热量,而冷冻机制冷效果差,将造成严重事故,停机处理,延误生产。 下面说下冷冻机制冷效果差的几个原因。 膨胀阀出现故障 作为冷冻机冷媒系统的重要部件,膨胀阀承受了太多,它实现冷凝压力到蒸发压力的压降,又同时兼顾控制雪种流量,在制冷系统运行中功劳甚大。 冷冻机组入口压力低导致报连锁停机,若冷媒量正常,则首先怀疑膨胀阀故障,膨胀阀堵塞、结冰均会导致冷冻剂不能进入到蒸发器,造成制冷效果差。若检查冷水机干燥器未发现明显杂质,则排除膨胀阀堵塞问题。 膨胀阀过热度

  • 冷冻机组的安全阀是否需要年检

    我看到很多冷冻机组的安全阀前面都没有加装关断阀,那么现在就有一个问题,安全阀不都是要年检的吗?不加装关断阀如何年检啊。国家有这方面的规定吗?有人会查吗?说说你们公司的情况:1、安全阀前是否加装安全阀或者安全阀是否可以方便拆卸。2、如果否定第一点,那么会有人来查吗?(政府部门,公司安全部门)各位说说自己公司的情况啊!

  • 冷冻机组如何配套管材挤出机

    PE管材挤出机如何选配冷冻机组或者最优的降温设备1.300KG/小时挤出量,PE管材,口径1米2,三个真空槽,水量在25立方/小时3,温度要求出水温度在20度左右,管材温度为200度,降到30度4,三个真空槽采用喷淋方式5,喷淋后的水有泵自动抽回

  • 冷水机、冷冻机组故障与维修

    冷水机、冷冻机组故障与维修 故障指示 维修方法 电压故障 先开冷水机电源总制的,打开电制箱,接上电源,检查电源电压及相电压是否正常。 水泵故障 检查水泵总圈阻抗是否有断路式或短路,然后接上电源,检查电源电压是否正常,将电流过载制绿色RESET位置接下,同时留意水泵运转方向,切勿有水时运行水泵用 油压故障(适用于15匹以上泠水机) 检查压缩机机油是否足够,散热水水温是否过低如低于12度,请将散热水开掉一部分份,同时冷水水温勿调低于3度。检后将油压保护制之RESET接下。 高低压制故障 如冷水机有安装压力表,请留意高压表压力是否高于300PST,如超过,请检查散热水塔运水是否正常,按驳冷水机至散热水塔之水喉闸制是还开关,散热水塔水是否过热(水温 主同于34度)如装有Y型过滤器,检查及清洗过滤器。(1)连接水塔之散热喉切勿小于冷水机额定尺寸(2)如冷水机已使用超过一段时间,且散热水塔及周围冷能力减低,请安 排工作清洗散热炮。 压缩机故障 开关电源,检测压缩时线圈绝缘高电阻是

  • 求助:冷冻机组供回水温差太大

    大金主机,冷冻水供回温差达10度,回水压力太低,只有0.2MPa,出水差不多0.5MPa,机组运行不正常,请专家指教?多谢!!

  • 10KV高压空调冷冻机组的技术与经济分析

    10KV高压空调冷冻机组的技术与经济分析

  • 630kva 变压器带260kw的冷冻机组

    630kva 变压器带260kw的冷冻机组,查阅样本发现,260kw冷机启动电流590A超过变压器额定电流40%,会不会影响变压器所带的其他负荷呀?这台变压器还带了空调风机等设备

  • 问一个关于冷冻机的问题

    前一段时间,我开一台约克离心冷冻机和一台开利螺杆冷冻机(约克的功率比开利的大),5台冷冻泵,4台冷却泵,8个冷却塔,很正常。但是今天,由于室外温度比较高,约克的冷却水出水38~39度,回水33度的样子,出现喘震了,怎么办?

  • 关于冷冻机润滑油的问题

    现在有一款冷冻机,润滑油备货没有了,以前的厂家也没有了,找了另外一家具有相同物性成分的润滑油,但是厂家是不一样的,有没有哪位大神清楚这里面有何风险,可以通用吗

  • 冷冻机的维修、保养以及调试

    冷冻机的维修、保养以及调试

    这两年经常给一些煤矿维修保养调试冷冻机

  • 如何测量计算冷冻机组的实际制冷量?

    因为觉得制冷机的制冷量衰减较大,需要测量运行中的水冷冷冻机组的实际制冷量,冷冻水及冷却水管进出出口只安装了压力表和温度计,不知道该如何测量或者估算实际制冷量?如果要精确测量的话,需要装什么仪表?

  • 大型工建冷冻机组对应变压器问题

    现在大型工建越来越多...冷冻机组容量越来越大了..现在一个工程报供电局.在省图时.院里的总工说冷冻机组要求单独对应变压器..比哪三台冷冻机组最好单独用二台变压器专用供电..说这是季节性负荷不用时可以切除..我不太明白这是为什么.. 大家哪里的院冷冻机组要单独的变压器吗??

  • 求助冷冻机组冷却水量计算

    制冷量265KW,供设备冷冻水量100T/H,冷冻水供水温度12度,回水温度27度,供冷冻机组冷却水温度30度,冷却水量需多少?温升多少?有没有计算公式,或粗略估量?

  • 用一台冷冻机组实现两种用冷等级的冷冻盐水

    冷冻盐水是最常用的载冷剂,生产车间用冷冻盐水冷却物料,降低温度,以满足生产所需要的工艺条件。因不同车间产品和工艺要求不一样,需要的盐水温度也不一样(0℃左右 和-15℃),现在冷冻站盐水全部冷却到-15℃,需要0℃盐水的车间用-15℃的盐水与本车间换热后的高温盐水混合取得,此方法冷量损失大。考虑用一台冷冻机,一台冷凝器,两个蒸发器来同时制的两种温度要求的冷冻盐水(原理应该与冰箱一样)。有谁有这方面的经验,请谈谈想法。