欲建4-5万吨冷库,(-18度),工程地点:上海市,请朋友们指导EMAIL:dlwangdong123@163.com
看见zhanlong兄是做大型冷库的 能不能请教一个问题 一万吨气调保鲜库的负荷是多少选择多大功率的压缩机合适 几台压缩机? 还有 我们是分为17*4排68个子库 ,每个库L2000*W800H600,真诚请教 因为公司现在刚接了一个这样的库 我还没有经验,谢谢了!
图纸简介: 这是本人手上的一套万吨级冷库建筑图纸,感觉很不错,发上来给大家分享一下,仅供参考哦 投稿网友: lb13644598014 上传时间: 2013-11-25
本公司拟建二万吨冷冻库,含1000吨左右的超低温库.要求:1、采用国外先进压缩机,螺杆、活塞待设计方案定.附属设备最低是合资厂家. 2、冷媒待定.范围是:R717或F22. 3、冷冻库的温度:-18℃~-27℃. 超低温库的温度是::-50℃~-55℃ 4、全部聚氨酯材料现场保温,密度要求严格;容器及管道外表面采用铝皮外包. 欢迎有兴趣的、有实力、有资质公司联系合作. 地点:厦门 联系电话:15859280005 邮箱:wyfcc@yahoo.cn
有一万吨冷库项目,主要是低温冷藏。和各位探讨一下,综合一次投资和运行费用,是用氟系统好,还是氨系统好。如果用氟系统,蒸发器用排管的话,融霜问题好解决吗。
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
外租。
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
图纸简介: 氨制冷系统冷库设计图纸,主要设计内容为氨制冷系统的制冷原理、机房布置、排管走向想及施工技术要求。施工中的图纸带回油控制和远程控制,低压循环桶液位控制的处理,冷库温区有保鲜,冷藏,速冻,制冰。土质非常齐全,出设计说明外,包含其他所有相关设计图纸。 投稿网友: cqaoxue
本公司欲建2万吨大型冷库,现广征设计、承建商,具有实力资质的商家或公司请联系136502383790769-84201768(王生)
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
各位前辈好,我是一名制冷行业的初学者,想请教一个问题: 一间冷库,想要实现0℃和-18℃可切换
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
西克制冷在制冷设备行业里摸爬滚打这几年,接触了许多大大小小的设备故障问题,接下来西克小妹整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。 1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。 2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不