  • 关于斜屋面浇筑混凝土的一些疑问

    1在斜屋面设置双模板,设置振捣口,振捣完了 振捣口怎么处理?2关于用振动棒震动模板的方法来振捣不容易振捣的部位可不可行?有没有什么注意点?3斜屋面混凝土浇筑在模板四周弹好控制线,来控制浇筑混凝土的厚度 。因为没有做过斜屋面,请问是怎么控制的 最后有图讲解?欢迎大家参与讨论!

  • 一比一的斜屋面怎么浇筑混凝土

    我们这一座会所的斜屋面刚帮扎好钢筋,还没有浇筑,因为今年刚毕业,一直比较好奇,这一比一的屋面该怎 样浇筑,小弟学习了。呵呵

  • 坡屋面防水/斜屋面浇筑混凝土

    请教一个问题,就是斜屋面浇筑混凝土的时候,一振捣混凝土就往下滑,大家都是怎么处理的?这样浇筑出来的混凝土会有许多质量缺陷,完全无法发挥结构防水的作用

  • 论现浇混凝土斜屋面渗漏

    摘要:简要分析现浇混凝土斜屋面渗漏原因及其防目措施,并提出相应的处理方案。 关键词:现浇混凝土;斜屋面;渗漏 分析原因: (1)斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处的受力钢筋不足,不能满足应力变形要求。 (2)构造设计不当。为追求建筑型式,将泛水高度过分地降低,使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高度,低于下暴雨瞬时积水高度,是形成屋面渗漏的原因。 (3)波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑,不适于高级住宅和别墅,应用不匹配。 (4)波形瓦铺贴不实。上下接缝搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。混凝土板出现裂缝,极易导致渗漏。 (5)现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当。如水灰比过大,混凝土将产生较多微细水通道,抗渗性能下降;同时容易产生裂缝。水灰比过低,容易产生蜂窝等缺陷。以上情况均直接影响屋面结构防水性能。 (6)施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工质量事故,如局部

  • 请教:斜屋面40度浇筑问题~~

    问个问题:我们现在施工的屋顶是斜屋面40度 如何浇铸混凝土成了难题 现在是选择塌落度小的砼用塔吊和人工浇筑 问题也来了 浇筑速度非常慢 往往形成非常多的施工缝 不过在下次砼浇筑时,上段砼也仅仅刚过初凝时间请问 我让工人在上段砼交界处用震动棒多敲击把表面浮石及强度低得部位,这样处理行吗 结构影响大吗? 用的是商混 他们不给加混凝剂

  • 求助浇筑混凝土的好方法

    求助浇筑混凝土的好方法

    我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,

  • 高层浇筑混凝土如何洗泵

    很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?

  • 斜屋面这样浇筑会对结构产生不好的影响吗?

    问个问题:我们现在施工的屋顶是斜屋面40度,这种斜度如何浇铸混凝土成了我们的难题啊。 最终我们是选择塌落度小的砼用塔吊和人工浇筑 ,可是这样问题也来了,浇筑速度非常的慢,也形成了非常多的施工缝,不过在下次砼浇筑时,上段砼也仅仅刚过初凝时间。 请问 我让工人在上段砼交界处用震动棒多敲击把表面浮石及强度低得部位,这样处理行吗 对结构影响大吗?用的是商混 他们不给加混凝剂。还请各位帮忙看看,出出主意,先谢谢了。

  • 斜坡屋面混凝土浇筑振捣如何解决滑落问题

    一般欧式建筑,花样洋房等都有很高很坡的尖屋顶,请求各位老大帮忙解决一下这种尖屋顶、大坡屋顶如何解决混凝土在浇筑和振捣过程中的重力滑落问题。一般采取什么措施或自治什么简易工具吗?有图更好。不胜感激

  • 25000方混凝土是如何浇筑的?

    25000方混凝土是如何浇筑的?

    随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑

  • 雨天浇筑的混凝土的问题……

    雨天浇筑的混凝土的问题……

    雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]

  • 关于斜屋面支撑,属于高支模

    这种支撑模式可行吗

  • 水下混凝土浇筑技术要求

    A) 导管的选用:可采用金属管和厚壁PVC塑料管,直径不小于φ250㎜,不大于400㎜.导管使用前,应根据桩长试拼接;B) 根据水下混凝土流动扩散规律,导管埋深过小,往往使管外混凝土面上的浮浆沉渣挟裹卷入混凝土内,形成夹层;埋深过大,导管的超压力减少,管内混凝土不易流出,容易产生堵管,并给导管的起升带来困难。所以,保持合理的导管埋深,对水下混凝土的灌注是非常重要的。正常灌注时,导管埋入混凝土内深度一般为2.5~3.5米,最小深度为1.5~2.0米,最深不超过4米。C) 导管安装时其底端应高出孔底沉淀土面30~40㎝,初灌混凝土导管埋深应在1.2~1.5米。开始灌注时,为保证第一批混凝土达到要求的埋管高度,以便实现导管底部的隔水,需要计算首批混凝土罐入量。初罐混凝土量计算如下:V=[Л D2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中:V—初存量(m3);D—实际桩孔直径(m);D—导管内径(m);h2—导管底口至孔底高度(m);hm—导管埋深,初灌时不

  • 水下混凝土浇筑中卡管的情况

    在灌注过程中,混凝土在导管中下不去,称为卡管,有如下两种情况:1) 初灌时隔水栓卡管,或由于混凝土自身的原因,如坍落度过小,流动性差,夹有大卵石,拌和不均匀,运输途中产生离析,导管接缝处漏水,雨天运送混凝土未加遮盖,使混凝土中的水泥浆被冲走,粗骨料集中而造成导管堵塞。处理办法可用长杆冲捣导管内混凝土,用吊绳拌动导管,或在导管上安装附着式振捣器等使隔水栓下落。如仍不能下落时,则必须将导管连同其内的混凝土提出钻孔,进行清理和修整,然后重新吊装导管,重新灌注。并按前述第2)项方法将散落在孔底的拌和物粒料等予以清除。提管时应注意,导管下重上轻,防止翻倒伤人。2) 机械发生故障或其他原因使混凝土在导管内停留时间过久,或灌注时间持续过长,最初灌注的混凝土已经初凝,增大了管内混凝土下落的阻力,混凝土堵在管内。其预防方法是灌注前应仔细检查灌注机械,并准备备用机械,发生故障立即换备用机械,同时采取措施,加速混凝土灌注速度,必要时,可在首批混凝土中掺入缓凝剂,以延缓混凝土的初凝时间。当灌注时间已久,孔内首批混凝土初凝,导管内又堵塞有混凝土,此时处理方法是导管拔出,用吸泥机将孔内表层混凝

  • 求助:关于混凝土浇筑的偏差范围

    新房,卫生间墙体混凝土浇筑,室内呈现下宽上窄,差距9公分,求助专家解答:1、国家允许的偏差标准2、施工方、监理的责任3、是否可能引起结构安全问题

点击加载更多

斜屋面混凝土浇筑

斜屋面混凝土浇筑专题,为您提供斜屋面混凝土浇筑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜屋面混凝土浇筑 相关的专业交流讨论,更多斜屋面混凝土浇筑相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

斜坡混凝土浇筑

斜屋面浇筑混凝土