有一个地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有顶盖板,池内有支柱,因为项目在沿海地区,地下水位比较高,故整体抗浮想采用抗拔桩,想请教一下有类似经验的大虾,采用何种桩型比较好,有看到过说PHC管桩可以,沿海地区地下水对混凝土的腐蚀性应该比较强,管桩可行么?或者采用灌注桩?另外,请问如何布桩呢?把水池底板当作筏板一样来考虑么,类似桩筏基础均匀布桩?是不是在支柱底板下要布桩呢?
地下室抗浮锚杆桩施工图片
本人在大连工作,由于靠近海边所以地质情况如下1 杂填土,2 粒砂3 淤泥质粉质粘土4 强风化花岗岩由于坑底在淤泥层,持力层在风化岩,所以,挖孔桩桩端进入持力层1倍桩径。由于抗浮问题,想问可不可以在人工挖孔桩的孔底可否进行抗浮锚杆施工?
水池空池,抗浮计算,用抗拔桩,桩按抗拉计算,桩间距控制在6~8倍桩径(太密不经济,间距太大,会导致底板偏厚,不经济)水池满池,抗拔桩转为抗压桩,(若无抗浮根本不需要打桩,而此时按抗拉计算的桩间距为6~8倍桩径,对于通常的桩间距来讲偏大,但是按常用间距设计抗拔桩不经济),按减沉复合桩基设计可以吗,大家通常怎么处理这种情况的,发表下意见!
请教各位:土层抗浮锚杆的设计是否有必要参考全国民用建筑工程设计技术措施——结构(地基与基础)之式7.3.2-2,其中锚杆锚固段侧阻力特征值是否同抗拔桩中的侧阻力特征值?有劳各位费心了
我们公司委托一家设计单位进行了抗浮锚杆的设计,但他们在图纸审查的时候后发函给我们称:我院已完成抗浮锚杆设计,但现因该部分设计审查中需要勘察资质,我院不具备。我理解是抗浮锚杆的设计单位需要有勘察资质,我理解的正确吗?有什么文件、规范依据吗?求高人相助
图纸简介: 这是地下车库抗拔桩抗浮及抗拔桩强度计算文件,包括:地下车库抗拔桩承载力设计值,单桩抗拔承载力设计值计算,车库抗浮计算,抗拔桩强度计算,抗拔桩裂缝宽度计算,底板配筋计算。 投稿网友: srlwelcomeyou 上传时间:
同题,欢迎下载
抗拔桩在某地下车库抗浮中的应用
小弟有个问题,在伐板基础,确定好板厚了,但是抗浮算不过,综合考虑,决定使用抗浮锚杆,或者抗拔桩,算好锚杆或者桩的长度,直径,间距,以后,那么此时基础是不是就设计完了?我觉得此时原始的地基承载力也变了,这一点我们需要考虑吗?需要重新设计一下吗?实际工程各位大神们是怎么做的呢?
请问岩土锚杆索技术规程9.4.2 验收试验,永久性锚杆的最大试验荷载应取锚杆轴向拉力设计值的1.5倍设计值为特征值的1.35倍1.35*1.5=2.025那也就是大于两倍特征值(极限值)也就是破坏性试验了我也在变坡支护里看见过 设计值取特征值的1.25倍知道的大神请回复 谢谢了不过还是觉得 基础抗浮锚杆不属于边坡支护范畴
最近注意到在《建筑工程抗浮技术标准 [附条文说明] JGJ476-2019》里9.4.5和H.5.3对抗浮锚杆检测的数量规定不一样,一个超张拉检验要求不小于10%,一个锁定值检验要求不小于5%,两个都是设计值的1.2倍,而且都列在9.4.5里,其实是同一种试验吗?这个应该怎样理解
一层地下车库,底板厚度400,底标高-5.5,顶板-1.3,覆土1米柱网8.4,设柱下两桩,下柱墩承台,柱墩高度1100,但是两桩抗拔桩布置的柱墩是正方形,不知道这样的目的是什么呢?请大神帮忙分析下,谢谢,
本人最近做的工程需要设计抗拔桩,可是对抗拔设计不是很熟悉,请教各位大虾不吝赐教呀.抗拔桩的配筋是怎么计算的呀.如果由裂缝控制,又怎么计算呀.谢谢!