在浇筑混凝土工程中发现孔第的水特别的大,抽水机抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水时我叫工人把抽水机拔上来 立刻浇混凝土。后来想想有水的话高度那么高 很容易造成离析,各问分析下~~~~
我目前在从事甲方现场管理一职,现在工地上正在进行人工挖孔桩施工,桩深约15米,挖至9米左右开始出现地下水,并且出水速度比较大,现在准备浇灌桩身混凝土了,施工单位坚持用溜槽(后来他们生产经理又说用天泵打,直接把天泵的管子插进装孔里打),我要求他们采用导管进行水下混凝土浇筑,可是他们的生产经理说要先抽水然后先打个两三方的砂浆,再打混凝土。 我想请教下各位高手,按他说的那样的方法能保证混凝土不会离析和桩身完整性吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-7 08:32 编辑 ]
设计图画了六根桩,打六根可以吗?大家帮帮忙
人工挖孔桩工程量结算,成孔的孔深在6~16米之间,但地下水计较多,孔内积水平均在4米以上,这会儿要工程量结算,想请教怎么确定护壁的混凝土工程量,一方面把每个孔水抽完再数护壁的节数不现实,另一方面扩大头的深度无法和施工方统一,另外存在工人底下不做护壁的现象,所以高人指点····
人工挖孔桩,独立方桩,浇筑混凝土的时候一次直接浇筑到设计桩顶吗?还是浇筑到桩顶以下1.6m,然后预埋墩柱钢筋在浇筑至设计桩顶?两种浇筑方式哪个好点?是不是都可以呢?我qq86657713,上网时间有限请前辈指点,感谢。[ 本帖最后由 tony19850811 于 2012-8-4 18:51 编辑 ]
现场湿陷性黄土,地基处理采用挤密跟管素混凝土桩,桩长4.6米-13米不等,分包单位浇筑混凝土时不打算用导管和溜槽采用自由落体,我方担心发生砼离析,无法保证混凝土质量,但分包单位拿JGJ94-2008 建筑桩基技术规范 中 55页 6.6.4 灌注混凝土前,应在孔口安放护孔漏斗,然后放置钢筋笼,并应再次测量孔内虚土厚度。扩底桩灌注混凝土时,第一次应灌到扩底部位的顶面,随即振捣密实;浇注桩顶以下5m范围内混凝土时,应随浇注随振动,每次浇注高度不得大于1.5m。 我方仍然觉得不妥,请教各位大侠。。。。。
施工单位桩与地梁未一次浇筑,地梁底标高处留了水平施工缝,桩浇筑完才绑扎地梁钢筋,这种做法有问题吗?施工单位及甲方都说是地方做法都这样做的,但桩和地梁不是该一次性浇筑吗?
人工挖孔桩浇筑混凝土时,是否可以加入人头石?可以加入的话,规范上什么是这么规定的? 谢谢!!!!!!!! 急 。。。。。。。
如何有效控制人工挖孔桩混凝土浇筑浮浆问题
混凝土灌注桩的桩顶标高做低了,接桩时是加钢筋后直接把桩重新浇筑到设计标高?是否需要象管桩那样扩大接桩直径把截断部位包住?
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
施工现场是在一个30多米的山头上机器上不去,桩深7.55米采用人工挖孔,我想问下浇筑混凝土时能不能从桩口直接倾倒下去,这样会不会在桩底产生空鼓,影响桩身质量,如果不行的话那要采用什么办法浇筑混凝土,谢谢
1:端承桩是否一定要以岩石为持力层,若是,和嵌岩桩有何分别?2:以《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94,端承为主为端承桩,摩擦为主为磨擦桩。假如1条桩,算出桩端阻力为1000KN,桩侧阻力2000KN,而实际所需的单桩承载力只要1500KN,这条桩是端承还是摩擦?
如题。柱子是400*400保护层应该为3cm。
某高层建筑,桩基础。采用700x700预制桩,现地质状况如下:表层为杂填土,以下为淤泥质土,再下为强、中风化板岩。设计选用预制桩,持力层为强风化板岩。请问:1、此场地是否合适用预制桩?2、高规中,桩基要求进入持力层强风化岩至少1倍D。而此地层很难打入,桩尖都很难完全进入。如果承载力能达到设计要求,而嵌岩不够,请问是否可以?如果不行,如何解决!
雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
我记得上学的时候老师说过,现在记不清了,翻规范桩距控制是跟桩是否挤着土确定的,我记得老师讲的好像是桩距过小,土体对桩有向上的摩擦力,桩对土体有向下的摩擦力,这会传给距离较近的桩,就是说旁边桩的荷载相当于是加大了,好像是这个样子,我现在也不确定了,这跟挤土有什么关系??