首页 课程 资料 论坛
  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?

  • 请教关于膨胀加强带与后浇带

    普通工程都会设计后浇带,分沉降跟伸缩两种,但是甲方要求改为膨胀加强带,55米设置一道。如果是伸缩后浇带用膨胀加强带来替代可以理解,沉降也能用膨胀加强带来替代吗?规范上也没提到有沉降膨胀加强带一说,求大神解疑!

  • 膨胀加强带与后浇带详解

    膨胀加强带与后浇带详解

  • 膨胀加强带能否代替后浇带

    由于后浇带施工烦、工期长、易渗漏等缺点,近两年,不少工程(尤其地下室)采用设置膨胀加强带来代替后浇带。请教各位大侠 1、是否可采用膨胀加强带代替后浇带 2、膨胀加强带设置原则及理论计算依据

  • 设置伸缩缝,后浇带还是加强带?

    一框支转换结构,全长54.95米,按照框架结构设缝55.0米,抗震墙45.0米,那框支转换上部可以算是纯剪力墙结构,不知本工程关于结构超长如何处理?谢谢!

  • 膨胀加强带代替后浇带的疑问

    最近做了一个60米长,高23.8米的办公楼设计,采用后浇带施工(无伸缩缝作用)。业主由于赶工期,3层及以下已用一般混凝土浇筑,并且后浇带已经预留,未浇筑,混凝土已处于自然收缩状态。4层及以上想用膨胀加强带代替后浇带,问了院里面有比较有经验的工程师,有的认为没有问题,可以替换。有的认为不能替换,因为4层及以上用连续是膨胀加强带一次性浇筑,则加强带内外均应添加膨胀剂。4层及以上结构混凝土处于膨胀抵抗收缩状态与3层及以下混凝土的自然收缩状态相冲突。上层结构的混凝土膨胀与下层结构的混凝土收缩对于框架柱作用力相反,对结构的整体影响难以预计,敢问各位大神,此事有何看法?

  • [分享]膨胀加强带与后浇带详解

    [分享]膨胀加强带与后浇带详解

  • 加强带取代后浇带的工程实践

    本文某人防及地下商业街工程为例,介绍采用膨胀加强带合理取消混凝土后浇带,以控制混凝土变形裂缝的施工措施。

  • 后浇带这样施工难度大吗

    后浇带这样施工难度大吗

    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]

  • 后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!

  • 请教大家:有关后浇带的设置

    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?

  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗

    后浇带这样就浇筑砼可以吗

    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶

  • 结构构造详图(折梁、后浇带、孔洞加强)

    图纸简介: 结构构造详图(折梁、后浇带、孔洞加强),图纸内容详细,欢迎大家下载,希望有帮助。 投稿网友: xloubinx 上传时间: 2013-03-26

  • 加强带代替后浇带的相关资料2篇

    1 超长钢筋混凝土结构取消后浇带施工方法,1999本文介绍了钢筋砼结构取消后浇带的施工原理、理论根据和具体的工程实践,可为类似工程施工提供参考。2 ,2002通过具体工程实例说明对于超长现浇钢筋砼结构,可以通过使用UEA膨胀砼和设置膨胀加强带取代后浇带等方法,实现连续浇筑施工和缩短工期、降低工程造价的目的。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-10 08:48 编辑 ]

  • 请教关于后浇带的设置问题

    大家好!请教各位达人关于后浇带设置的几个问题:1.后浇带内有整根梁时,是否必须避让?2.后浇带遇到楼梯时,是否必须避让?3.少数后浇带在梁端三分之一范围内经过,是否允许?4.后浇带分为沉降后浇带和伸缩后浇带,如果施工图中不加以区分,施工单位会加以辨别并区分对待吗?谢谢!

  • 请教:关于后浇带设计问题

    钢筋混凝土结构中设置后浇的主要作用:1、减少混凝土施工过程中的温度应力;2、调整结构的不均匀沉降。关于后浇带的设置的位置:规范上规定后浇带应通过梁板受力较小的位置(如梁、板跨中的1/3位置、连梁的跨中位置),对于普通的没有搭次梁的梁或者板没有集中荷载作用时一般都设在跨中的1/3位置,一般情况下对于两端固定的梁,反弯点大约在梁跨的1/3处,而且此处的梁的剪力也不是很大。规范上还说可以设在连梁的跨中位置,梁的跨中一般都是正弯矩最大的部位,当然对于一些受力较小或者跨度较小的连梁,跨中正弯矩可能远远小于支座处的负弯矩,甚至跨中不出现正弯矩,而跨中的位置梁的剪力很小。但是对于一些主梁,上面搭着好几道次梁的,弯矩反弯点位置处(弯矩较小处)往往剪力很大,而跨中位置尽管剪力很小,但是梁的跨中正弯矩又很大。对于这种情况后浇带应该设置在什么位置呢?我以前考虑的梁的受力较小的部位第一反应是梁的弯矩较小的部位,所以理解的是后浇带的位置应该设在梁的反弯点处,梁的反弯点应在后浇带的范围内,而忽略了梁的剪力,这样后浇带的位置就靠近梁端了,而不是在跨度的1/3处了,这样设的梁的后浇带是不是对梁很危险?我以前

  • 为什么后浇带留在跨中1/3的位置?

    为什么后浇带留在跨中1/3的位置?

  • 施工中后浇带的各种问题?

    请都一下各位前辈,后浇带的模板如何支撑?规范要求单独支撑,个人理解是不是在模板拆除后再单独支撑,最好有详细方案。还有就是后浇带的留设是从基础一直到屋面吗?最后一个问题是浇筑时间是在屋面后浇带留设完后60天再浇筑吗?(设计无说明情况,一般为60天)有图片最好了,求大虾不吝赐教,谢谢。

点击加载更多

加强带与后浇带

加强带与后浇带专题,为您提供加强带与后浇带相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加强带与后浇带 相关的专业交流讨论,更多加强带与后浇带相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

加强带代替后浇带

减水剂的作用