首页 课程 资料 论坛
  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?

  • 地下室底层剪力墙后浇带漏水严重,求助啊

    剪力墙根部的位置漏水很严重,甚至是飚水出来,打针补不了的,现在是准备在地坪里面埋水管直接引到集水坑去,有没有更好的办法啊,谢谢各位知指导

  • 后浇带这样施工难度大吗

    后浇带这样施工难度大吗

    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]

  • 请教大家:有关后浇带的设置

    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?

  • 后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?

    我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!

  • 后浇带上下不贯通可以吗?

    我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?

  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗

    后浇带这样就浇筑砼可以吗

    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶

  • 地下车库底板后浇带严重漏水,防水加固综合治理方案

    地下车库底板后浇带严重漏水,防水加固综合治理方案

          郑州某小区地下车库筏板厚度250厚,部分400厚,因初期地下水位较低,没有做抗浮设计,后期因南水北调改造、禁止地下水取用等种种原因造成地下水位上涨,现出现后浇带位置漏水严重,根据现场情况勘察、钻探,初步判断地下水压大,造成严重水土流失,筏板下大面积空腔,长期以往会对结构造成很大损伤,出现安全隐患。      建筑已竣工,底板整体从新做防水、浇筑钢筋混凝土来达到防水、抗浮的效果,工程量较大,且施工成本过高,水压过大,盲目封堵,会对筏板造成更大的伤害,经研究,最终确定采用冗余防水系统,在防水的同时加固结构,增加结构耐久性。      施工方案简介:      1:现场勘查,根据具体施工方案确定施工工序;

  • 底板后浇带遇梁处为什么还降低呢

    底板后浇带遇梁处为什么还降低呢

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-3 12:18 编辑 底板后浇带遇梁处为什么还降低呢

  • 关于降板区漏水问题请教

    现在施工中的400mm降板区设计没有防水要求,功能是员工食堂。现在由于其他原因造成天花跑水,导致地面大量积水,并且由楼板滴至楼下,请问有什么好方法解决么,简单经济的方法

  • 后浇带在处在梁的位置该怎么办?

    车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??

  • 如何确定地暖漏水的位置

    判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。 地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置 1、观察压力表变化 在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。 2、确定漏水回路 分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。 此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度

  • 后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?

    后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?

    看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?

  • 基础地梁后浇带什么时候浇筑?

    地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。

  • 楼板漏水,什么原因,分析下

    楼板漏水,什么原因,分析下

    楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,

  • 后浇带上的基础墙怎么办?

    各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!

  • 11G101-1图集关于后浇带的疑问

    11G101-1图集关于后浇带的疑问

    在11G101-1图集中关于后浇带的7.2.2条第3款中“当后浇带区域留筋方式与后浇混凝土强度等级不一致时,………",留筋方式1G101-1图集中有两种:贯通留筋和100%搭接留筋,说其与而混凝土强度等级不一致这句话该怎么理解?

  • 阳台顶漏水了?该怎么办呢?

    阳台顶漏水了?该怎么办呢?

    在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝

  • 「后浇带」后浇带施工问题

    一、工程概况案例工程为高层住宅小区项目,并设有地下 ** 及配套用房等辅助设施,基础形式多为桩筏基础、筏板基础,并涉及独立基础、柱下条形基础;地下 ** 底板、顶板、砼墙设置有后浇带。筏板选用C35混凝土,抗渗等级P6。顶板、墙、柱选用C35混凝土,抗渗等级P6。后浇带留设宽度800mm,选用高于两侧一个等级的掺膨胀剂无收缩混凝土浇筑。二、对后浇带的留设要求1、对后浇带的要求1.1后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。该缝需根据设计要求保留一段时间后再浇筑,将整个结构连成整体。1.2在后浇带构造中,除图中注明者外,后浇带钢筋应该按贯通留筋。1.3后浇带的设置距离,应考虑在有效降低温差和收缩应力的条件下,通过计算来获得。在正常的施工条件下,参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》的相关规定施工。1.4沉降后浇带在主体封顶后,根据沉降记录,由设计单位确认后方可封闭;收缩后浇带应该在两侧混凝土龄期达到45d后方可封闭。

  • 请教关于后浇带的设置问题

    大家好!请教各位达人关于后浇带设置的几个问题:1.后浇带内有整根梁时,是否必须避让?2.后浇带遇到楼梯时,是否必须避让?3.少数后浇带在梁端三分之一范围内经过,是否允许?4.后浇带分为沉降后浇带和伸缩后浇带,如果施工图中不加以区分,施工单位会加以辨别并区分对待吗?谢谢!

点击加载更多

后浇带漏水

后浇带漏水专题,为您提供后浇带漏水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与后浇带漏水 相关的专业交流讨论,更多后浇带漏水相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

后浇带留置规范

后浇带漏水处理