本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。主楼28层,车库地下室负1层。沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。
基本情况: 我们项目高160米,37层,框筒结构;钻孔灌注桩直径1米桩,2.4米筏板;地基主要为粘土层,有2个很薄的淤泥层,持力层位置-62米。目前施工至13层,累计沉降量16mm,参考周边项目总沉降量估计为35mm。 目前地下室后浇带渗水严重,想提前封闭,请问各位大神是否可以?若不可以是否有其他办法处理?急求!
大型商业综合体,塔楼为超高层,裙房设有沉降后浇带,因裙房需提前开业,甲方想将沉降后浇带也提前封闭,考虑目前塔楼主体施工钢超过裙房,上部结构荷载还会继续大量增加,能否提前封闭,有何后果,有没有类似案例,请赐教
本工艺“后浇带预制超前止水封闭实现装饰断水”,适用于所有高层及超高层沉降后浇带封闭施工,可实现地下室断水及总平提前回填,提前数月进行各工序穿插,实现快速建造。本文以中建五局三公司项目示例,一起来学习应用新工艺!工艺原理通过不同的后浇带宽度及覆土厚度设计预制盖板配筋率及盖板厚度,根据待浇筑结构厚度及钢筋密集程度设置浇筑口间距,提前对后浇带两侧进行剔凿,清理,提前对后浇带底模进行清理加固。盖板间设企口,确保盖板连接紧密。盖板铺设完成,进行截水、防水施工,完成地下室断水及顶板封闭,可向后续工作移交工作面。待沉降后浇带具备封闭条件后进行自密实混凝土灌注,最后进行收边收口处理。工艺流程1、盖板及浇筑管设计与制作水平预制盖板尺寸为1200x800x100mm(厚度),盖板底层钢筋网片: φ8@200mm,双向布置。盖板预留直径300mm的镀锌钢套管,钢套管底部30mm处设置3mm厚止水翼环,钢套管长度为300mm。盖板顶部距盖板端部200mm处各设置一处8mm直径圆钢吊环,
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
地下室顶板后浇带提前封闭,好处多多!
我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。